10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內,。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層,?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋,?
住宅項目中,,33層的,,每層四戶,單根母線槽電流過大,,分成兩根母線槽,,一根帶1~17層,一根帶18~33層,,其中后者是敷設電纜到18層做始端箱還是母線槽直接從底層敷設上去合算,?PS:分成兩根母線槽是個人覺得電流過大的話,前端電纜很粗,,不便于敷設,。
一工程,,高層醫院,要省錢,,選用油浸變壓器在室外安裝,,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,,為節省投資,,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否,?急
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。
一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母劲悴鄣倪\(yùn)用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接啊,?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊,?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎,?還有,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),,高壓電纜正常,。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。
有一個廠房,,用電量比較大,有5組額定功率600kW的機組,,考慮用母線配電,,但上方要走吊車,甲方不允許母線架空,,請問母線槽能不能在電纜溝里面敷設,,要不要什么保護措施,?民規相應的條文:9.12 封閉式母線布線9.12.1 封閉式母線布線適用于干燥和無腐蝕性氣體的室內場所。9.12.2 封閉式母線水平敷設時,,至地面的距離不應小于2.20m,。垂直敷設時,距地面1.80m以下部分應采取防止機械損傷措施,。但敷設在電氣專用房間內(如配室,、電機室、電氣豎井,、技術層等)時除外,。9.12.3 封閉式母線水平敷設的支持點間距不宜大于2m。垂直敷設時,,應在通過樓板處采用專用附件支承,。 垂直敷設的封閉式母線,當進線盒及末端懸空時,,應采用支架固定,。9.12.4 封閉式母線終端無引出、引入線時,,端頭應封閉,。9.12.5 當封閉式母線直線敷設長度超過制造廠給定的數值時,宜設置伸縮節,。在封閉式母線水平跨越建筑物的伸縮縫或沉降縫處,,也宜采取適當措施。9.12.6 封閉式母線的插接分支
規范要求母線槽安裝環境應干燥,無腐蝕氣體,地下車庫遍布噴淋管及上下水管道,還有風管等,在下一個項目有3趟1000A母線槽要橫穿整個地下車庫近百米,管線打架很厲害!而且母線槽安裝好像要求橫平豎直,不可能象橋架那樣靈活避讓,所以總擔心不妥,還是想用普通電纜加橋架.可就是電纜太多,請教大家是否做過類似工程?是否有其他更好解決辦法?在下不勝感激
有一科技館建筑,其中,,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,,相應回路由GCK低壓柜引出。若我用雙拼240的電纜是否可以施工,?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,,但不知干線如何引至各層配電箱?電纜還是母線槽,?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接,?
有個母線槽米數計算,,請教大家,!低壓柜4P和12P連接,有圖,,請大家?guī)兔纯葱枰嗌倜椎哪妇€槽,?謝謝大家!
由于在強電井內設置有園林配電箱,這幾天下暴雨,,雨水就沿著園林線管進入強電井內,,接著順著母線槽往下流。搞到底層母線槽爆炸,,停電了?,F(xiàn)在如何解決?母線槽都濕了,,有什么辦法弄干,?從新送電?因為比較緊急,,是否只能全部母線槽換掉,?這投入也太大了!有50米左右,。
母線槽安裝: 1,、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架,、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求,。 2)屋頂、樓板施工完畢,,不得有滲漏,。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線,。 4)基礎,、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束,。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施,。 2,、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,,哪種是對的呢?
1.選擇正規企業的合格產品 母線槽應選用具有3C強制認證標記的產品,,并有型式試驗報告。我國生產母線槽的廠家眾多魚龍混雜,,制作方式多為手工制作,,主要集中在江浙,江蘇揚中就是著名的母線槽橋架之鄉,。采購時應對廠家的生產規模,、技術力量、工人素質及生產環境做深入考察,,特別是生產環境,。因為絕緣處理若在不潔凈的空間中進行,絕緣層中多少會存在一些導電微粒,,運行初期尚無關系,,但時間一長就會造成絕緣損壞。
母線槽敷設
母線槽敷設專題,,為您提供母線槽敷設相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與母線槽敷設 相關的專業交流討論,更多母線槽敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題