根據GB 50016 - 2014《建筑設計防火規范》第 10. 1. 10條和JGJ 16 - 2008《民用建筑電氣設計規范》第13. 9. 13條,,消防配電線路應滿足火災時連續供電的要求,。消防泵,、防排煙風機、消防電梯,、火災時繼續工作的備用照明等消防設備及應急照明連續供電時間不小于180 min,,配電線路應滿足火災時950 ℃、180 min連續供電的要求,,因此工程設計時應選用能滿足此要求的礦物絕緣類耐火電纜,,大電流時(超過400 A)可選用耐火母線槽,以滿足在火災時連續供電要求,。下面就各類耐火母線槽技術性能做一個分析比較,,供設計人員在選擇耐火母線槽時參考。耐火母線槽主要技術性能耐火母線槽主要技術性能有電氣性能和耐火性能,,其中電氣性能的國內標準等同采用國際電工委員會(IEC)標準,。老標準國標GB 7251. 2 - 2006《低壓成套開關設備和控制設備 第2部分:對母線干線系統(母線槽)的特殊要求》(已作廢)對應IEC 60439. 2 - 2000
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。
本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 編輯 耐火母線槽是專供消防設備的電源使用的,,不能用做其他用途,。因此種母線耐熱性好、隔熱,,母線槽熱能無法散發,,所以不能長期滿負荷使用。除耐火母線槽外,,其他母線都可以長期滿負荷運行,。 耐火母線槽與防火母線槽的區別: 耐火母線槽的外殼及隔熱層采用耐高溫≥1100℃的防火材料以及耐高溫≥300℃的絕緣材料,該產品耐火時間有60分鐘,、90分鐘,、120分鐘、180分鐘種類,,當溫度達到920~1050℃的高溫時才會燃燒,滿負荷運行可達8小時以上,。 防火母線槽:普通母線槽或防火煙蔓延的母線槽外殼加防火隔層,有些外殼涂防火涂料,能達到火災在規定時間內熱能傳達到內部,母線槽能正常運行,火燃燒溫度達到800度左右,耐火時間分別為30分鐘、40分鐘
一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發、設計,、生產,、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接???是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊,?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎,?還有,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗,。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝,!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),,高壓電纜正常,。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層,。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層,?是從一層引入,,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎,?具體如何預埋,?
由于在強電井內設置有園林配電箱,,這幾天下暴雨,,雨水就沿著園林線管進入強電井內,接著順著母線槽往下流,。搞到底層母線槽爆炸,,停電了?,F(xiàn)在如何解決,?母線槽都濕了,有什么辦法弄干,?從新送電,?因為比較緊急,是否只能全部母線槽換掉?這投入也太大了,!有50米左右,。
有個母線槽米數計算,,請教大家!低壓柜4P和12P連接,,有圖,,請大家幫么看需亦少米的母劲悴?謝謝大家,!
如題:請教下變壓器的連接方式,,查看一些資料說油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,干式變壓器使用剛性連接,。想請教的問題是油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,,但我們這有1臺變壓器連接使用的是銅片焊接式連接方式,從外表看就相當于硬鏈接,,請問這種連接方式是否正確,?另有沒有詳細的國標或圖集。
1.選擇正規企業的合格產品 母線槽應選用具有3C強制認證標記的產品,,并有型式試驗報告。我國生產母線槽的廠家眾多魚龍混雜,,制作方式多為手工制作,,主要集中在江浙,江蘇揚中就是著名的母線槽橋架之鄉,。采購時應對廠家的生產規模,、技術力量、工人素質及生產環境做深入考察,,特別是生產環境,。因為絕緣處理若在不潔凈的空間中進行,絕緣層中多少會存在一些導電微粒,運行初期尚無關系,,但時間一長就會造成絕緣損壞,。
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,,哪種是對的呢,?
一些電氣設計畫施工圖的時礦物質絕緣電纜鋪設方式表示不清,還是要多看看圖集啊
1,、采用強度高,,采用空氣加強復合絕緣結構2、導體采用杜邦聚酯薄膜包覆蓋絕緣性能優越,,保證長期運行不老化,。3、專用絕緣支撐固定結構,, 抗動穩定性強-祥泰電氣-母線槽4,、耐高、低溫性能優,,母線槽能在環境溫度-50?+50°C情況下正常運行,。5、導電性能優異:祥泰電氣認為鋁合金矩形導體 ,,表面經復合鍍層處理,, 提高了抗氧化性能; 接頭鍍銀(鍍錫)處理 ,,降低接觸電阻6,、提高電能質量:鋁合金及鋼鋁混合型外殼,機械強度高,,散熱性能優異,,無渦流損耗。7,、使用壽命長:外殼表面采用奧地利老虎牌粉末涂料靜電噴涂工藝,; 耐鹽霧性能達1000小時以上。
母線槽,,是由銅,、鋁母線柱構成的,,主要用來分散系統各個元件分配較大功率,。在戶內低壓的電力輸送干線工程項目中,母線槽作為一種新型配電導線,,憑借它在大電流輸送時展現優越性 ,、使用壽命長(在國際標準中規定電力電纜使用壽命規定為8~15年,母線槽的使用壽命可達50年)和安全可靠性,,已經開始逐步地代替了傳統電線電纜,。 在國外的發達國家已經是相當普及,我國的香港澳門電力使用也比較常見,,在我國國內眾多高層建筑和大型廠房車間普遍常見,。 那么母線槽經歷過幾代的發展,你知道嗎,?今天高電技術的小編就帶大家了解一下吧,。 第一代:空氣型母線槽 第一代常見主要是空氣母線槽,國內大約在1981年
礦物質耐火母線槽
礦物質耐火母線槽專題,,為您提供礦物質耐火母線槽相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與礦物質耐火母線槽 相關的專業交流討論,更多礦物質耐火母線槽相關內容請訪問