亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 密集型母線槽的防護措施

    現代高層建筑和大型的車間需要巨大的電能,,而面對這龐大負荷所需成百上千安培的強大電流就要選用安全可靠的傳導設備,,母線系統便是很好的選擇。母線槽系統是一個高效輸送電流的配電裝置,,尤其適應了越來越高的建筑物和大規模工廠經濟合理配線的需要,。廣泛應用于海洋、市政,、化工,、橋梁、石油,、造船,、隧道、室外等場所,,具有防水,、防火、防爆,、防腐等優點,。然而在使用過后也會出現問題,那么怎么樣才能在出現問題之前進行有效的防護呢,?下面為大家列舉一些密集型母線槽的防護措施:

  • 這種密集型母線槽到底怎么選???

    本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 編輯 變電所內兩臺變壓器低壓側聯絡經常用到密集型母線槽,若是TN-S接地系統,,大家選用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?

  • 吊裝雙支光管和密集型母線槽

    吊裝雙支光管和密集型母線槽

    吊裝雙支光管和密集型母線槽

  • 密集型母線槽,、低壓柜銅排

    大家好,,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,,請問,,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的,?低壓柜的銅排又選多少呢,?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,,母線為2500A,,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?

  • 密集型母線槽 對電流偏差的要求

    密集型母線槽 對電流偏差的要求

    本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 編輯 歡迎高手討論

  • FMC氣體絕緣密集型母線槽標準

    FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,,專業標準生產,。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,對母線槽外圍進行保護,,起到隔熱作用,,保證外殼不直接燒壞。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作,。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級。安裝結構形式與其它母線槽相同,,請予參照選型,。

  • 關于密集型母線槽的問題,,求各位大神解答

    關于密集型母線槽的問題,求各位大神解答

    最近小弟在做一個商住樓的配電工程,,有53層,,屬于高層建筑,原本是打算是從地下室配電室的低壓柜采用橋架引電纜穿豎井給各個樓層的配電箱供電,,但是考慮到采用電纜時,,線路太長,電纜自重較大,,安裝估計很困難,,后來有人建議用密集型母線槽,但是小弟對密集型母線槽真心懂的不多,主要疑問是:假定給7層樓的7個配電箱供電,,是否只需從1面低壓柜引出1排母線槽即可,?(采用電纜時,低壓柜內有明確的回路出線),,另外,,如果可以,用一排最大規格的母線排為所有樓層的主配電箱供電(例如取5000A額定電流的),,可以嗎,?最后一個請求,哪位大神如果有母線槽的組裝圖或者安裝圖,,求求您發一份給小弟,,小弟不勝感激,涕零,!小弟郵箱:852762788@qq.

  • 密集型母線槽工程測量怎樣做到完全準確?

    最近連續做了幾個知名的密集型母線槽工程項目,,其中包含華潤電力的,,陜西龍門煤的,中海洋的,,比較頭痛的一點是,,如果項目規模大一些(例如數百米甚至數千米),工地現場復雜一些(例如通風管道,、噴淋管道,、橋架、蒸汽管道,、消防管道等等已經部署,,空間路線狹窄),就很難避免施工時,,測量繪制的走向圖就和現場不符合,,母線槽產品需要重新生產或修改。有時候其他管道占用了測量計劃的通道,,對施工影響尤其大,。 這樣發生變更,會產生很多額外成本: 1. 工程進度受阻,,工程隊誤工,。誤工每天成本1200-3200元左右,一般誤工連續三四天,。 2. 母線槽返回工廠修改,,產生往返運費、加工費、材料補充費用,; 3. 工程隊離開工地,,等待母線槽生產發貨后回到工地完工。會產生往返車費,、食宿費用、人工費用,、工具運費等等,。 4. 工程交期延長。一般延長五六天,,特殊延長十多天,。 還請行業大牛指點一下,不勝感激,!~

  • 密集型母線槽最全安裝方法(電氣人必讀!)

    許多電氣人都不太了解什么是密集型母線槽,,就更不了解密集型母線槽的安裝方法,,今天母線槽 小百科就帶大家了解下密集型母線槽最全安裝方法和要求,身為電氣人的你趕緊收藏吧,!

  • 密集型母線槽最全安裝方法(電氣人必讀)

    許多電氣人都不太了解什么是密集型母線槽,,就更不了解密集型母線槽的安裝方法,今天母線槽

  • 空氣型母線槽與密集型母線槽區別

    空氣型母線槽和CESKO密集型母線槽究竟有哪些不同之處,,為了詳細說明這個問題,,我們用兩者從內而外的進行了對比,便于說明了解,。

  • 空氣型母線槽和密集型母線槽區別

    空氣型母線槽和CESKO密集型母線槽究竟有哪些不同之處,,為了詳細說明這個問題,我們用兩者從內而外的進行了對比,,便于說明了解

  • 封閉式母線槽憑外觀可以辨別空氣型OR密集型?

    對于封閉式母線槽接觸甚少,,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少,。看了一些文章后有以下疑問:1:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,,為了呈現自己比較內行,憑外觀可以識別空氣型OR密集型,?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,,這點太抽象了,能通俗的解釋嗎?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎,?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。

  • 母線槽應用中,銅導體和鋁合金導體選哪一種好,?

    母線槽常用的導體材質,,主要有銅導體和鋁合金導體兩種。   目前國內大多數項目使用較多的母線槽是銅導體材質,,歐美,、日本等發達國家近幾年選用鋁導體的卻越來越多了。造成這種情況的原因是在2003年之前的銅價和鋁價相差無幾,,當時我國大部分項目自然選擇銅導體的母線槽,。后來隨著銅價飛漲,加上我國是貧銅富鋁國家,,鋁合金導體材質的母線槽的使用率又開始逐步增加,。

  • 密集型絕緣母線槽安裝中應注意的問題zt

    1 引言密集型絕緣母線槽具有體積小、結構緊湊,、傳輸電流大,、安全、維護方便等優點,。已在企業低壓配電裝置中廣泛使用,。但在施工管理過程中發現,由于制造廠產品規格單調,、安裝使用說明書過于簡單及設計上考慮不周等原因,,往往造成現場安裝困難。以下就變壓器至低壓配電柜的密集型絕緣母線槽談幾個安裝中應注意的問題,,以供施工時參考,。2 母線槽作為低壓進線時的相位問題目前,低壓配電柜采用母線槽作為進線連接,,一般為柜上進線,,按有關規范要求,三相母排的排列方式按低壓配電柜型號以及生產廠家的不同,,大致可分為兩種:水平排列布置和引下線的排列布置,,依此排列次序如圖1所示,。從柜前看,水平排列布置從前到后為N,、L3,、L2,L1,。引下線的排列布置由左到右為LI,、L2、L3,、N,。另一方面,眾所周知,,變壓器低壓套管排列次序為N、L1,、L2,、L3,變壓器在變壓器室內安裝按照設計要求,,一般高壓側向內,,低壓側向外,如圖1(a)所示,。當低壓配電柜進線母線采用水平布置時母線槽與變壓器之間不必換相,,只需增加過渡接片即可,但當低壓配電柜進線母線采用引下式布置時,,由于相位不同母線槽不能

  • 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析

    分類信息 - 論文 名 稱 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 作 者 none 來 源 none 摘 要 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析

  • 密集母線槽應布置在多高?

    從變壓器出線到一個500x300孔洞后,應該垂直向上至多高?(低壓配電室在隔壁,建筑共有十米高,所以不用考慮高度限制)穿墻時應注意些什么?

  • 密集型母線槽各接插點用電容量正常偏差大的問題

    密集型母線槽各接插點用電容量正常偏差大的問題

    密集型母線槽( I-LINE1000A)在一層接插點所接負荷425KW,,二層接插點所接負荷100KW,討論以下,,該密集型母線槽是否可安全運行,。

  • 求助:密集絕緣型母線槽允許溫升

    我單位一條2006年底投運的密集絕緣型母線槽,額定電流5000A,,用于連接變壓器低壓出線與進線柜,。目前,實際負載電流3300A左右,,母線槽外表溫度最高達98°C,,兩側出口溫度最高達116°C。變壓器側是軟連接,,黑色熱縮絕緣套完全脫落,,配電柜側天藍色絕緣材料(不清楚是什么材料)開裂、變色比較嚴重,。我們很擔心會出問題,,但查不到相應的規范,,廠家早就不知所蹤了,只好求助各位大大,,謝謝了,!

點擊加載更多

鋁合金密集型母線槽

鋁合金密集型母線槽專題,為您提供鋁合金密集型母線槽相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋁合金密集型母線槽 相關的專業交流討論,,更多鋁合金密集型母線槽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

緊密式母線槽

三相四線母線槽