外殼選用鋁鎂合金型材,,由兩頭板和上下蓋板而成,側板上計劃了散熱片和燕尾槽,,既有利于母線槽的散熱,,又加強了外殼剛度,也便于設備,,一起減輕了母線槽重量,,可大跨度計劃和減少設備支架。封閉式母線設備場所不易逾越海拔高度2000m,,周圍空氣溫度不高于+40℃,、不低于-5℃,在24小時內其品平均溫度不逾越+35℃,,空氣相對濕度在40℃時不逾越50%,、在20℃時不逾越90%。周圍空氣清潔無塵埃及腐蝕絕緣的氣體,。封閉式母線直線敷設長度跨越40m時應設置彈性節,,在母線跨過建筑物的彈性縫或沉降縫處,母線槽配件的機械聯接頭加工宜選用習氣建筑構
RT,封閉式母線槽的外形尺寸是多少?高壓的是多少,?低壓的是多少,?另外就是高壓母線槽和低壓母線槽分別與墻的間距是多少?我沒有找到相應的標準(標準里面看到的基本是裸母線),。
在圖紙上標注的封閉式母線槽型號是CF2-510G,、CF2-525G、CF2-512G,,請問封閉式母線槽CF2-510G代表電流是多少和相數,。
對于封閉式母線槽接觸甚少,,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少??戳艘恍┪恼潞笥幸韵乱蓡枺?:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,為了呈現自己比較內行,,憑外觀可以識別空氣型OR密集型,?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,,這點太抽象了,能通俗的解釋嗎,?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎,?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
請問封閉式銅母線可以直埋敷設嗎,,如果可以,那么有哪些技術方面的問題需要注意,?GB5585.2-85是什么規范,,如果有,請好心人給我傳一下,,行嗎,?油箱地址:[email protected]謝謝!
供應商公司名稱:鎮江西門子母線有限公司 類型:生產商 主營設備產品: 低壓母線槽 品牌: 西門子 最有優勢的推薦產品名:低壓母線槽 密集型:XL,空氣絕緣型BD1,LD,KFM照明母線CD-K 公司地址: 鎮江揚中市 電話:13853120687 聯系人:石偉
有個母線槽米數計算,請教大家,!低壓柜4P和12P連接,,有圖,請大家?guī)兔纯葱枰嗌倜椎哪妇€槽,?謝謝大家,!
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢,?
91D701-2封閉式母線安裝
D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x
現有630KVA油變,,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜),。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接,。那么問題來了,由于油變是露天設置的,,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,,可有影響,?
這幾天一直被這件事糾結,,我們今年一直在施工的一個兩萬多平米的日資工廠,在一層車間內有很多封閉式母線槽,,領導居然在甲方不知情的情況下,,定制了用銅覆鋁替代銅牌的母線槽,這下可麻煩了,,這不,,母線槽已經來了快十天了,甲方就是不讓安裝,,說是要拿去檢測,,等檢測結果出來后再說。(在這里說明一下,,母線槽來之前,,大家不知道是銅覆鋁的.) 唉!估計老板是省了不少錢,,不過我們看在眼里,,急在心里,迫于工期緊張,,甲方最終同意了銅覆鋁母線的安裝,。 對了,在這里請教一下大家:“我們的母線槽是2000A,、2500A及3150A的,,銅排的母線槽和鋁排的母線槽在使用上具體有什么區別?
請教有關母線槽插接箱的極數一般是三級還是四級的,?三級和四級的有什么區別,?分別用在什么場合,?謝謝!請問有五級的母線槽插接箱嗎,?
現在我們的一個新項目,,地下室兩層,裙樓三層,,塔樓共4幢(住宅用途),,每幢為27層,共432戶,。從公變低壓配電房(-1層)至塔樓的配電方式為:用插接式母線槽,,三相四線,2000A,,塔樓每層均有一個電表箱(共4個電表/1層),,經詢價后,發覺采用母線槽,,要200萬左右,。是否可以采用以下方式:1)電表箱集中設置在3層(架空層)2)從公變低壓配電室→電表箱采用電纜供電3)從電表箱→住戶開關箱采用電線供電(即3層→30層用電線供電,4~30層每層層高為2.9米)
電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 GBJ149-90建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2002這兩個規范是否足夠,?在安裝過程中,,經常有監理問到水平度的問題,可在國標中都沒有這方面的硬性規定,。只有在GY209-1998 封閉插接母線安裝工藝標準中有見,,可此類文件似乎是電視廣播方面的標準啊,不是強制性的要求,。大家討論一下吧,,到底如何安排好呢?
插接母線槽配電方式,按理說既安全又便于施工,,但為什么采用的不多,?難道它的價格比其它方式能高出太多嗎?但材質用鋁的也能貴嗎,?
大家好,,本人設計用1250kVA的變壓器,,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好,?變壓器的出線母線槽選多少載流量的,?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,,Ir0.8In=2000A,,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎,?
最近做個工程,,1600的變壓器,用的2500A的密集插接母線,,母線槽到貨后,,里面的銅排140X5,感覺截面積也太小了吧,。一般2500A的密集母線槽用多大的銅排啊
絕緣支撐----是母線槽設備的組成部分,,用來支撐母線槽設備中的導體。安裝板------用于支撐各種元件并且適合于成套設備中安裝的板,。安裝框架----用于支撐各種元件并且適合于在成套設備中安裝的一種框架。外殼--------外殼是保護設備免受某些外部因素影響,,并使設備在各個方向不被直接解及的一種部件,,其防護等級 至少為IP30。