:lol 希望大家能討論消防水池或屋頂水箱液位控制器的原理和作用,,我常用的做法是只對低水位進行報警,其他均未做控制,,但好像有低水位報警,,且能打開電磁閥補水,,但這樣的實際意義好像不是很大,消防水池或水箱本身就設置為遙控浮球筏進行補水,,無需要控制的理由呀,。希望大家多發表意見,以尋求最合理,,最經濟的做法,。
眾邦智能溫濕度控制器的作用 一、概述 ZB-WSK溫濕度控制器是保定眾邦電氣有限公司***為電力設備柜體內部進行控溫,、除濕,、防凝霜而設計的一種儀器,。用于各種配電柜、接地電阻柜,、端子箱,、操作機構箱、繼保柜和預裝式變電站的環境監測與保護,。 該產品具有測量精度高,、可任意角度安裝、抗震,、抗外磁場干擾,、體積小,功耗低,、適應性強等特點,,與標準傳感器和加熱板配合使用。四位LED數碼管顯示,,讀數清晰,,是原指針式儀表的理想替代品。 二,、技術指標1,、電 源:AC-DC85V-265V 2、工作環境:溫度-20~+50℃ 相對濕度≤95%RH3,、控制范圍:-40℃~120℃ 0~99%RH4,、控制精度:溫度±2℃ 濕度±3%RH5、功 耗:≤10W6,、輸出接點: (1)無源接點:AC220V 5A,,可帶交流風扇 (2)無源接點:AC220V,5A,,可帶加熱器
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的,?
現在有很多小型水電站,,采用低壓機組,電動調速器,、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能),、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能),、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器,、在故障時分閘關水、開機和關機流程,。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,,電抗率為6%,,該裝置分10路,功270KVAR,,已經運行1年了,。在運行期間控制器曾經換過7、8個,,復合開關換過10來個,。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞,?
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯,、江森,、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種,。謝謝了先
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置,?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路,!
對于集中控制的電梯,,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么,?如果選用的是無機房電梯,,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,,它的功能將壓力高,、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護,。常用壓力控制器及電接點壓力表,,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了,。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的,。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大,、小火轉換,,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護,。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全,。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作,。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,,為了確保安全,,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符,。
好像風管風閥配合適的控制器也能實現根據房間負荷自動調節風量的功能,,是不是能省掉變風量末端呢,?畢竟VAVBOX價格比較貴,,不知行不行?
可編程序控制器PLC各組成部件的作用...1. CPU——是PLC的核心部分,。與通用微機CPU一樣,,CPU在PC系統中的作用類似于人體的神經中樞。其功能:(1)用掃描方式(后面介紹)接收現場輸入裝置的狀態或數據,,并存入輸入映象寄存器或數據寄存器,;(2)接收并存儲從編程器輸入的用戶程序和數據;(3)診斷電源和PC內部電路的工作狀態及編程過程中的語法錯誤,;(4)在PC進入運行狀態后:a) 執行用戶程序——產生相應的控制信號(從用戶程序存儲器中逐條讀取指令,,經命令解釋后,按指令規定的任務產生相應的控制信號,,去啟閉有關的控制電路)b) 進行數據處理——分時,、分渠道地執行數據存取、傳送,、組合,、比較、變換等動作,,完成用戶程序中規定的邏輯或算術運算任務http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432850&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
運動控制器:是控制位置,、速度,、扭矩的,通常不獨立使用,,可由PLC,、CNC控制;PLC:一般用在工控設備,;CNC:一般用在數控設備,。 運動控制主要涉及步進電機、伺服電機的控制,,控制結構模式一般是:控制裝置 驅動器 (步進或伺服)電機,。控制裝置可以是PLC系統,,也可以是專用的自動化裝置(如運動控制器,、運動控制卡)。PLC系統作為控制裝置時,,雖具有PLC系統的靈活性,、一定的通用性,,但對于精度較高(如插補控制)、反應靈敏的要求時難以做到或編程非常困難,,而且成本可能較高,。隨著技術進步和技術積累,運動控制器應運而生了,,它把一些普遍性的,、特殊的運動控制功能固化在其中(如插補指令),用戶只需組態,、調用這些功能塊或指令,,這樣減輕了編程難度,性能,、成本等方面也有優勢,。可以這樣理解:PLC的使用不局限于CNC,,只是一種普通的運動控制裝置,。運動控制器是一種特殊的PLC,專職用于運動控制,。CNC是計算機數字控制機床(Computer numerical control,,即數控機床)的簡稱,是一種由程序控制的自動化機床,。CNC的運動控制裝置以前基本上是PLC,,但高性能的CNC大多采
無線遠程液位監控設備已經廣泛的用于很多地方,基于GPRS無線傳輸的遠程水位監控,、液位檢測系統,,來觀察河道,水庫的水位變化,,也可用于蓄水池,、農田灌溉的水庫、供水的水塔與水泵直接連接,,自動按照用戶設定開,、關水泵,實時顯示水位,。是用水方柏呢了很多,,節省了人力。該設備既可以在監控室顯示控制,,也可以登錄后臺實時觀測液位高低,,并可設置報警和控制水泵啟停,實現任何位置的遠程控制。 該系統具有以下功能:水位實時監控,、電壓電流監控,、水位超限報警、GPRS數傳終端,、無線遠程控制水泵,、開關量實時監控、水泵動作反饋主人,、使用方便,。 他也有一些缺點:必須在4G信號良好的狀態下使用,信號太差信息會有延遲,,另外在雷區必須要做好防雷措施,。
一、概述:
無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,,該產品運用于低壓無功補償柜,,可自動手動切換。 全數字化設計,,交流采樣,,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器。秉承以人為本的設計理念,,模塊化組裝,,外觀流線設計??蓪崟r顯示A,、B、C相的功率因數,、電壓、電流,、有功功率,、無功功率、電壓總諧波畸變率,、電流總諧波畸變率,、頻率的平均值及電容投切狀態等信息。設置參數中文提示,,數字輸入,。電容器控制方案支持三相補償、分相補償,、綜合補償方案,,可通過菜單操作進行設置控制方案。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、1:2:3,、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式,。具有手動補償/自動補償兩種工作方式。取樣物理量為無功功率,,具有諧波測量及保護能,。控制器具有RS-485,,MODBUS標準現場總線通訊接口中,,方便接入智能開關柜系統。
工作原理:
數字式控制器的結構組成方案有多種多樣,,但其工作原理大同小異,。數字式控制器除了軟件之外,其基本組成可分為微處理機,、過程通道,、通信接口、編程器和其他輔助環節等幾個部分,。1,、微處理機這部分包括中央微處理器(CPU)及系統ROM、RAM,、用戶EPROM等半導體存儲器,。微處理機主要由微處理器、及存儲器構成,,是數字控制器的核心部分,,所有運算、判斷,、數據傳送,、控制以及調節器自身的管理運算都在這里完成。調節器的過程管理程序,、子程序庫,、用戶程序等文件都存放在這里。目前,,大多數數字式控制器都采用8位微處理器,。它通過數據總線、地址總線,、控制總線與其他部件連接在一起完成各種操作,。數字式控制器中存儲器的總容量一般在10KB以上。目前數字控制器都采用半導體存儲器,,分為隨機存儲器和只讀存儲器兩類,。ROM主要用于存放系統文件,,包括管理層序、通信層序,、人機接口層序,、自診斷程序、模塊子層序庫等文件,。用戶只能調用供用戶應用的程序,,但不能對它修改。RAM用于存放中間運算結果,、可變參數及調節器的一些狀態信息,。為了防止斷電時RAM中的信息丟失,數字式控制器一般采用低功耗
目前我們這個項目的正在裝修,,空調風機的控制開關是集中設置,,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,,這個控制線不應大于15米,。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,,有好的解決方法嗎,?謝謝!