現我有一個項目負責,1000KW的發電機組,有的廠家推薦用兩臺500的并機.大家來評一下哪個方案更好單臺1000KW的話選國產的發電機組會不會技術不過硬改為選康明斯
80多kW的風機,,還有250kW的某爐的一次風機,,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動啊,?啟動電流大約是工作電流的幾倍?。孔冸娝锏慕o它供電 的短路器各電流怎樣整定???必須得用電動機型的嗎?普通配電型的可以嗎,?
請教各位高手,。在工作中遇到過下面奇怪的現象。發電機功率在DEH控制畫面有一個測點,,而且協調是以這個功率作為協調動作的判斷值,,在電氣一次220KV畫面里,,也有發電機有功測點,,我們廠用的是日立的DCS系統,現象是這樣的,,突然間發現DEH畫面里的功率減少,,于是協調動作開打汽輪機調門,負荷回升,,然后調門關回來,,與這個現象同時發生的是在電氣畫面里監視到那個發電機有功是突然增加的。,。,。。暴汗,。,。。,。DEH里是減少,。。,。跑這里就是增加的,。。,。同時勵磁電壓增加了,。。,。勵磁電流無變化,。,。??梢钥隙ǖ氖钦{(diào)門是真實動作了,。。,。而且發電機上網負荷上升了,。。,。,。就搞不明白是什么原因使的兩個功率一個表現為減少。,。,。一個表現為增加。,。,。還是同時發生又同時是真實的。,。,。
單位有一臺450KVA,,額定功率360KW的發電機,,從圖紙上看已有消防泵、排煙風機,、信息機房等332KW的負載,,現在還要接入100多KW的設備。 本人覺得有點超出發電機的功率,,因為發電機的總開關為630A的供消防設備的一路的開關為400A的,,如果100多KW的負載功率接入的話最小也要200A的電流,這樣就消防設備和設想接入的100多KW的設備就有600A的電流,。這樣的話信息機房,,排煙風機等等設備加上的話就大大超出發電機的總開關為630A的電流,這630A的開關一定會跳閘,,但發電機配電柜上,,備用的開關還有一個400A和一個160A的開關,本來想把這100多KW的設備接在400A的這備用開關上,,可接入的話總的設備功率和電流都大大超出發電機的額定功率,。因為發電機所拖動的設備在應急時是全部要用電的糾結,。 請高手解答。
簡單介紹下情況:上游電廠有4臺4080KW發電機,正常情況下2用2備,有一臺2000KW電動機(離心泵,最小啟動電流為2.1倍),啟動泵時3臺發電機供電(其他負荷約為3000KW),不過最近3次啟動均失敗了,電動機為恒轉速電機,機械調速,設軟啟動器,啟動電流2.7倍,每次均為電廠發電機低頻保護(46HZ)停機,劇了解每臺發電機加載能力為1200KW/6秒,請問這個參數是什么意義?現場分析是發電機出力不夠,達不到啟動要求的容量,請問什么是發電機的出力?如果發電廠不做調整,軟啟動方案是否還可行?
由中國北車永濟電機公司自主研制的我國1 .5兆瓦和3兆瓦大功率雙饋異步發電機,,近日順利通過出口北美的E T L (美國電子測試實驗室)認證,。這意 味 著 該 公 司 已 拿 到 了 通 向 北 美 洲 風 電 市 場 通 行證,標志著我國風電制造企業產品達到國際同類產品先進水平,,具備了同國際一流風電企業同臺競爭的實力,。永濟電機公司認證的兩種大功率風電產品的型式試驗、IP等級測試,、接地電流測試等各項指標完全滿足E T L認證要求,,將分別配套國內主機廠雙饋發電機組整體出口北美洲風電市場。目前,,永濟電機公司已形成了年配套1500千瓦至6000千瓦風力發電機4000余臺的能力本文來源 http://
目前,,我國工程是不要求裝設發電機低進相功率保護的,但國外工程均要求該保護,,求教該保護原理及作用,。我國廠商能否配置該保護?
大功率電子學和電機控制
請問如何確定一個小區發電機選用多大的功率,,最好能說下具體計算過程,,公式,,謝謝,!
看了好幾張圖紙,,發現各個設計師對可以直接啟動的電機功率數不太一樣,有的寫22kw,,有的寫30kw,,還有的寫55kw。究竟多大合適,?是不是計算啟動電流對變壓器的影響來得出最大的直接啟動功率,?第三個問題,如果必須換個方式啟動,,哪個方式最經濟,?多謝各位前輩指導!
直徑是20公分的原動輪,切割的力量是10噸,,輪子的轉速是30轉/分鐘,,若將轉速通過變速達到800轉/分鐘,,可以發多大的電能(發電的功率是多少)?經變速箱變速后能使發電機功率增加嗎,,可行嗎,?
我公司從1.1kw到55kw都是直接起動,,供電變壓器為2500KVA,,用電限額是1000KW。雖然電壓波動不是很大,,但是本人認為對本回路電纜瞬間電流沖擊過大,,會影響電纜的使用壽命。大家認為呢,?希望大家給予分析指導,。 現已經有一臺37KW的電機定子繞組損壞,原因不明,。
1,、系統電壓一定,當發電機輸入原動力一定的情況下,,變壓器檔位在2檔跟4檔時,,發電機輸出的有功功率是否一樣?變壓器出口測得的功率是否相同,?2,、當發電機輸入原動力一定的情況下,變壓器檔位不變,,系統電壓改變時,,發電機輸出的有功功率是否一樣?變壓器出口測得的功率是否相同,?
請教各位:一臺500KW的690V的電機,,我配置是用一臺變頻器,那變頻器有故障時一般旁路用怎么樣的辦法呀,,希望大家能夠提出寶貴意見,!謝謝謝謝謝!