本人在實際生產中遇到問題如下:設備為卷繞機,,為無紡布生產線最后一道工序,生產線要求全線統調,,即所有設備速度一致,,卷繞機帶全自動張力控制器,,變頻器,。問題是變頻器要求接受全線統調信號和張力控制信號,請問這兩個信號如何處理,。變頻器為西門子或安川的,。是不是只能才用PLC才能解決?如我表述不清,,請隨時提問,,每日關注,望懂的人解答,,非常感謝,。我想問題是不是可以簡化為變頻器可否處理兩個信號,一主一輔,,如何切換,?何時切換?或兩個信號做+處理,?是不是變頻器的通用功能呢,?
我一直搞不清伺服控制器與變頻器有什么區別,只是知道前者控制精度高,,有測速的,,閉環控制,而變頻器則相對精度差一些,,只能開環控制,,別就不知道了。
變頻無負壓供水設備控制器說明
變頻恒壓供水控制器采用最新微電腦設計處理器設計制造配備液晶中文顯示,參數顯示,、設定一目了然,,故障時彈出供貨商公司名稱及2個服務電話(可按要求設置),多達75個功能參數項、9種應用宏選擇,,能滿足五臺以下的所有運行程序,,其主要特點有: 1.外部接線簡單:用戶只需通過菜單設置,即可使控制器適用于不同的供水控制系統,;無需改變復雜的外部接線,。2.可靠性:由于控制器已將各種功能模塊集成于內部,外部配件少,,,、進一步降低了整個系統出現故障的機會。3.調試簡單方便:豐富而完美的漢字提示,。使一般的操作人員無需經過復雜的培訓,,也能對各種操作應用自如,。4.系統功能完善:與目前國內同類設備比較,本設備更顯示出其獨特的優點,。在設備工作現場,,工程人員可根據泵組的實際情況在顯示下,隨時改變各種控制參數,,由于保證泵組處于最優化的運行狀態,。5.控制精度高本控制程序中所有的模擬量均為數碼處理。改良的PID數字控制系統能夠避免一般PID死區(對水泵控制而言)所帶來的控制誤差,使系統的供水壓力更加穩定,。6.睡眠功能的最新應用可使機組在每天的零流量的區域中自動啟,、停,間
1,。ABB ACS100用戶手冊
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
我現在有一臺島電的PID控制器,還有一臺ABB的變頻器,變頻器是用來控制水泵的,也就是所謂的1拖1,工頻是可以達到10公斤,反饋值使用的是4~20mA的壓力變送器,同樣,4~20mA信號也輸出給變頻器,我現在實際的只要達到7公斤,如果我設定為7公斤,因為考慮的外部因素,可能實際反饋回來的時候只有6.5公斤,這時候我的問題出來了:4~20mA信號控制變頻器頻率的時候,請問這個信號是什么信號,是從設定值演變來的還是從反饋值演變來的,或者還是經過PID運算后的電流信號,或者是其他的?我這個0.5公斤的差值靠什么補充上去???
變頻恒溫恒濕機控制器,,求改進方法,,馬上就要推出市場了,,在線等,急,。
摘要:本文介紹了清華同方股份有限公司開發的熱泵型變頻空調控制器的軟,、硬件結構原理和應用效果。該控制器設計中在變頻壓縮機驅動控制上采用了修正型SPWM算法,;在室內,、外機通訊中應用了隔離型市電調制技術;在室內風扇的驅動方面開發出無位置傳感器直流無刷電動機的驅動算法和電路,。 1.前言 空調的目的是為了給人們的生活,、工作和娛樂等活動提供一個健康、舒適的人工環境,。在世界空調器行業中,,90年代中期以前,60%的市場被日本所占有,,并且在制造技術,、控制技術上日本都處于世界最前沿。現以日本空調器的發展為例來說明其變遷過程,??照{(diào)器的發展過程,大致可以分為搖籃期(40年代中期開始),、品種擴大期(50年代中期-70年代初期),、電子進展期(70年代初期-80年代初期)、高度電子成熟期(80年代初期-80年代中后期)和AI進展期(80年代中后期以后)五個階段[1,,2]。在其發展過程中,,變頻技術和現代控制理論在房間空調器上的應用,,具有劃時代的意義,它不僅為創造舒適環境,、實現空調器的高效節能運行提供了技術保證,。 我國房間空調業起步較晚,現已經歷了從進口散件組裝,、設計生產窗式空調器到設計
為防止 變頻供水設備 控制器和變頻器的控制信號線受空間電磁場的干擾,,可在這些控制信號線的外層接屏蔽線,以提高系統的抗干擾能力,。此時接線一定要注意,,只能有控制器的一邊或者變頻器的一邊選取一點作為屏蔽的接地點。這樣,,可保證系統的抗干擾能力,。如果屏蔽線在兩端都接地,,會使屏蔽線上產生電勢差,不但不能提高系統的抗干擾的能力,,反而加重外界對控制器的干擾,。 其次,將模擬信號線和動力線分別走線,,也能提高系統的抗干擾能力,。 變頻器接線注意要點: (1)
我在我的專題發表過了,又怕很大需要的朋友看不見,所以拿出來,希望更多的朋友有所用
DB-2100智能型變頻恒壓供水模糊控制器 控制器特點: 功能完善: ·多達64個功能參數選擇、9種應用圖選擇,,全面滿足供水用戶的復雜要求,; ·采用模糊控制原理,自動優化時無需調整控制器的參數(并提供用戶可更改切泵的條件,,方便有經念的用戶),,響應快、精度高,、泵切換時管網沖擊?。?·內置實時鐘(帶掉電保護),??删幊虊毫\(yùn)行時間圖,多達每日8段定時高低壓供水及開關機功能,; ·具備水泵自動定時交換的設置,,提高水的平均使用壽命; ·系統提供了二種節能工作方式,,休眠功能或附屬小泵功能,; ·控制器可選擇正反饋或負反饋,負反饋時,,可用于供水,;正反饋時,可用于抽水保持水位,; ·增加鍋爐補水控制,,泄壓閥壓力區間控制選擇; ·故障自動復位機制,,延時可調,; ·變頻器故障后,可選擇自動轉入工頻運行(壓力區間控制),; ·在線編程功能,,大大方便調試; ·完善的密碼鎖功能; 適應性強: ·多達5臺主泵,,每臺主泵均可設為循環起動或直接啟動,,配置靈活,可編程輸出(與第5臺主泵復用),; ·功率輸出點為繼電器,,可接交直流負載(可接降壓或軟啟動器);變頻器的運行控制信號為浮動輸出,,日本(控制信號共地),、歐洲(控制信號共電源)
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理,?是用什么做感應信號的?
市政工程,,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,,進行變頻改造。現已有壓力傳感器安裝于室外井內,,壓力信號傳送到室內儀表屏,,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),,作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可???主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,,2,、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以,?我記得這種類型的接點要取常閉的,,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,,本改造方案有無違反規程規定之處,,或者有被業內通常經驗所禁止的地方,?
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變,? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,,也可表示為rpm。
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置,?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝,!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!