第一貼?。≌嫘恼埥谈魑涣耍?.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜,、計量柜、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙???
非常全面的中置柜技術規范,是設計開發中置柜的參考,,也是用戶訂貨編寫技術規范的標本
請教大師一下,,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,謝謝指點,![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
有需要的朋友速速圍觀,!
摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備,。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電,、配電和電能轉換的過程中,,進行開合、控制和保護,。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器,、高壓隔離開關、高壓負荷開關,、高壓操作機構等,。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜,、金屬封閉箱式高壓開關柜,、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。
求共享高壓開關柜等圖集?,?,??,?
我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,,自我國改革開放以來,。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,,為供電工作做出了極大貢獻!
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,只好三臺變壓器共用一個出線柜,,原出線柜配200A的電流表,,帶兩臺1600KVA的干式變,今年增加了一臺1000KVA的干變,,自然電流表就顯得小了,,想請教各位的是,只更換電流表,,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
我水泥廠電工?,F(xiàn)在經常接觸高壓開關柜,,十千伏,六千伏的,。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,,搞不明白。有電動機和各種溫度,,油站,,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,,就是dcs控制,。圖紙混亂,只有原理圖,。以前沒接觸過高壓求助,。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的。以后還會接觸別的高壓的,。我想弄明白弄透徹,,出問題敢下手,現在不敢下手,。我應該從哪些學起,?應該先弄明白啥。謝謝,。 另外,,有沒有收徒弟的,。呵呵。
高壓開關柜安全故障有哪些,? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,,主要表現為噴油短路,、滅弧室燒損、開斷能力不足,、關合時爆炸等,。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣,、真空度降低,、切電容器組重燃、陶瓷管破裂等,。
僅當接地開關分閘時,,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,,接地開關才允許被分閘,。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,,電纜室門為什么不允許打開呢,?
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐,。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面,。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,,一半被擋,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜,。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事,。
1,、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,,那又怎么使用,?3、10KV系統中有母聯隔離柜,,請問它的作用是什么,?4、10KV系統中有哪些典型的方案,,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復!,!
舊版標準已失效,,附件漏傳了,重新上傳,。,。。,。
高壓開關柜規范
高壓開關柜規范專題,,為您提供高壓開關柜規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜規范 相關的專業交流討論,,更多高壓開關柜規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題