計量柜的作用是計量計費還是檢測用,?或者其他功能呢?
上圖,,
看下圖紙,,大家說說看......
在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,,有時候用三個的呢,?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓,?請指教:)
最近做了高壓好些高壓計量柜有的圖紙畫的是電壓互感器在電流互感器前面,!有的是在后面,低壓計量的時候圖紙有注名電壓線需在電流互感器前取,,不知道高壓是否有這個要求,,是否與計量精度有關,望高人講解一下,!
知識點:電能計量柜
如標題,有1臺高壓環網計量柜,,柜的尺寸800*2000*900(寬*高*深),,內裝有電壓互感器2只,高壓保險3只,,電流互感器2只,,請問如何布置最合理,方便母排走線
各位大俠:偶發現在6KV、10KV的配電中都是既有PT柜又有計量柜,,作用是不是重復了,,在PT柜上不是也能計量嗎?這兩個柜子到底是起什么作用的,,請給個詳細的答案,,小女子在這有禮了!:call:
35KV的高壓PT計量柜高壓熔斷管三根同時燒斷,,更換新的后瞬間還是燒斷,用表量一次和二次的接線均無問題,也不接地,,求助大家這是什么原因造成的,,求分析!?。,。。ㄊ切≤嚬瘢?/p>
之前做過一些項目計量柜沒接地開關都加裝電磁鎖,。今天領導說計量柜已經有鉛封了,,不需要加電磁鎖,我認為鉛封不能對人體進行防護,,不加電磁鎖不是很安全,。不知道電業局對這方面有什么要求。
如題,很迷惑,,以前只做過低壓計量,,高壓計量畫成這樣行么?
我有一個高壓配電方案如下圖,,高壓需要分成兩種計量,,計量柜兼作翻線柜。不知這種方案能否實現,?如有問題,,需如何處理?
我們這里的供電部門對于10KV計量有一個特殊的要求或者說習慣做法,,就是要安裝組合互感器來計量,常規的方式供電部門是不可以的答應的,,這里就是一個利益的問題,,呵呵,沒辦法,。組合互感器就是一臺電流互感器和電壓互感器的組合體,,外型尺寸大約是400*340*620.我現在有一個項目,安裝三臺變壓器,,因為這三臺變壓器用電分別屬于三種電價,,所以就要安裝三臺組合互感器;我想把這三臺組合互感器分別安裝在三臺變壓器高壓柜的電纜小室里邊,,這樣高壓室也比較美觀,。高壓柜我想選擇常規的中置柜,比如KYN28等,,內裝真空斷路器,。我現在的問題是:1.這樣做對于成套廠家來說能做到嗎?2.如果非得這樣做選擇什么樣的高壓柜合適呢,? 希望能得到各位高手的指點,。
我們廠用的是35KV高壓供電,采用高壓計量,,計量變比為2800,,變壓器為2臺S9,1250KVA,,35/4KV,。2個PT,3個CT。一般來說PT的二次電壓都為100V,,但計量表上總顯示為102-105V,,這樣運行是否正常?根據這些情況,,我計算了下PT與CT的變比ct為40/5,,變比為8,pt為35000/100變比為350,,8*350=2800,,不知這樣計算是否正確?
變電所采用高壓進線柜,,計量柜的依據是什么`~~`~``是不是變壓器容量大的就采用~~容量小的就可以不采用```有什么具體的規范嗎~~~~~還有~~大家經常說的什么什么規范書,是什么書啊~~在那里可以買到~~,!
求助各位,,關于高壓進線柜和計量柜問題高壓進線柜和計量柜能不能合并,?有沒有相關的規范說明?供電局要求我們有單獨的計量柜,,設計時把計量用的電能表安裝在了進線柜,,沒有單獨的計量柜。
以上4種 三相三線(有功,,無功)電能表。失壓儀,。負控標,。預付費表。分別有什么作用,? 新手,!哈哈
高壓計量柜安裝了信息采集器后,,將拉出來的小車重新送入。和閘報警,,事故報警燈亮,。不知為何。請教,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-19 10:21 編輯 ]
城市10kV高壓電能計量柜主要設備的選擇