請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,所以我很困惑,。
請問各位老師,,高壓開關柜做過負荷試驗時,電流試驗端子的連接片是否需要斷開,,為什么在端子上加上比整定值大的電流,,而斷路器不跳閘,? 謝謝
最近遇到很多次關于高壓開關柜二次控制回路中,,就地轉換開關可以通過S9位置合閘的圖紙。個人認為這樣設計有不妥當?shù)牡胤?,因為就地S9位置合閘會增加出現很多事故操作的可能(比如檢修時,,故意誤操作等等),。所以本人設計的二次操作回路只允許就地開關通過S8位置合閘。只有遠方操作才允許通過S9位置合閘,。 發帖子的目的是想讓大家討論一下,,是不是大家也遇到過此類問題?都是如何解決的,?有沒有相關規范規程對此類問題提出過具體要求,?
第一貼?。≌嫘恼埥谈魑涣耍?.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜,、計量柜、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎,?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,,謝謝,。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同,。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙?。?/p>
在這邊問大家一個問題呢,!想了許久,,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,,就是沒有想明白,!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式,?
1,、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2,、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,,那又怎么使用?3,、10KV系統中有母聯隔離柜,,請問它的作用是什么?4,、10KV系統中有哪些典型的方案,,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,,一直苦于沒有前輩解答,,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復??!
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐,。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面,。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,,一半被擋,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜,。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事,。
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,,謝謝指點,![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,,帶兩臺1600KVA的干式變,,今年增加了一臺1000KVA的干變,自然電流表就顯得小了,,想請教各位的是,,只更換電流表,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器,?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
有需要的朋友速速圍觀,!
我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,,十千伏,,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,,搞不明白,。有電動機和各種溫度,油站,,高壓就地補償的聯鎖,。中控控制,就是dcs控制,。圖紙混亂,,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助,。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的,。以后還會接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,,出問題敢下手,,現在不敢下手。我應該從哪些學起,?應該先弄明白啥,。謝謝,。 另外,有沒有收徒弟的,。呵呵,。
高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損,、開斷能力不足,、關合時爆炸等,。對于真空斷路器而言,,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低,、切電容器組重燃,、陶瓷管破裂等。
求共享高壓開關柜等圖集?,?,??,?
求解,,變壓器高壓側的高壓開關柜柜內。進線柜和出線柜是否都是使用負荷開關,?開關大小具體計算方法又是什么,?如果加熔斷器,裝設在什么地方,?避雷器又放哪里,?型號都是通用的還是計算選型?
摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備,。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電,、輸電、配電和電能轉換的過程中,,進行開合,、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器,、高壓隔離開關,、高壓負荷開關,、高壓操作機構等。翀源電氣蒩的高壓開關柜外殼種類很多,,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜,、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等,。
高壓開關柜試驗
高壓開關柜試驗專題,,為您提供高壓開關柜試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜試驗 相關的專業交流討論,,更多高壓開關柜試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題