  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 24KV高壓中置柜及高壓環網柜

    江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發,、設計,、制造、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板,、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,,10KV工頻耐壓裝置,,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量,。具備年產高,、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:

  • 高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?

    高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認,。

  • 箱變高壓環網柜電纜故障求分析,!

    箱變高壓環網柜電纜故障求分析,!

    老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,,做耐壓試驗,,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!

  • HXGN-12高壓環網柜二次原理圖

    圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,,圖紙6張。含進線柜,、PT柜,、計量柜,、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖、端子圖,。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07

  • 請教高壓環網柜上進上出線

    高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),,能否電纜上進上出線,,若柜后增加附柜是否可行,?若無水平主母,能否電纜上進上出線,,謝謝

  • 求教:圖中的高壓環網柜可否取消?

    求教:圖中的高壓環網柜可否取消,?

    圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜,?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]

  • 關于環網柜,,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論,。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,過流,,速斷功能,,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,,不知道該聽誰的。求高人指點,。

  • 高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎?

    高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎,?

    誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?,?,??,?

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位。,。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜

    誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!

  • 一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    我是第一次做2500KVA變壓器,,由于經驗不足,,我想請教兩個個問題,,1,、我的環網柜的大小是否合適???2,、高壓側的母線是否過大,?還有就是 有沒有簡單點的校驗母線 動,、熱穩定的方法,?那位高手賜教下,!小弟不勝感激,!

  • 高壓環網柜電磁鎖電源取自進線PT合理嗎

    高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,,電磁鎖不能打開,,當沒電的時候,,電磁鎖如果取自進線PT,,那么PT也沒有電,,電磁鎖不帶電,,怎么打開啊,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎

  • 某工程高壓環網柜一,、二次原理接線圖

    圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,,圖紙數量不多,有5張,,其中一張一次圖設計,4張二次原理接線設計,。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 這里有哪位仁兄 做高壓環網柜的,?能指導一下嗎?

    我原來在設計院做工程設計,,現在要去一家公司做高壓環網柜的設計,,請問需要看些什么資料?有誰在高壓開關設備廠的 能留下popo 或者 QQ 讓我請教一下嗎,?

  • 求一個樣本,,JLT-SafeRing/plus高壓環網柜的,,謝謝

    如題:求一個JLT-SafeRing/plus的樣本,謝謝大家郵箱:[email protected]注:此郵箱平時不用,,如果發了請回帖通知我,,謝謝。

  • 采用真空短路器做進線開關的高壓環網柜系統

    日前做安徽蚌埠一個小區項目,,合計總負荷7657KVA,。當地供電局明確要求饋線柜800KVA以上的高壓系統不得采用負荷開關+熔斷器,要求采用真空短路器,。為節省費用,,于是我采用了高壓環網系統,做8*630KVA,,分四個低壓變配電房,。這樣規避了800KVA及以上要求做真空短路器開關的要求。但是電力部門同時又要求10KV進線采用真空短路器,,不可用負荷開關,。最后形成這樣一個方案:采用XGN68環網柜,進線開關采用真空短路器ZN100/630A,,饋線柜采用負荷開關+熔斷器,。中間采用隔離柜+母分柜,開關和進線開關一樣的短路器開關,。高壓運行一用一備,。進線、隔離,、母份柜采用繼電保護,,饋線柜依靠熔斷器保護。 以前我做要么是全是采用真空斷路器,,做繼電保護,,或者采用環網負荷柜HXGN的,這種兩相混合的系統第一次噴到,,和廠家及供電局的人聊起來,,似戶這種模式日后將會取代負荷開關環網柜。不知道大家有沒有這種感覺和看法,。

  • 采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好,?

    對一個比較大的項目,,用電量大,負荷分布呈區域性集中的時候,,一般會采用設一個總變電所,,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜,、計量柜,、PT+避雷器柜、變壓器電源柜,。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,,以確保運行、檢修安全,。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,,是采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好,?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的,。