請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器,、電抗器、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙?。?/p>
第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜、計量柜,、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,,請各位高手解答啊,,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
KYN28-12高壓開關柜“五防”聯鎖操作要求;1.防止誤分合斷路器—斷路器手車必須處于工作位置或試驗位置時,,斷路器才能進行合、分閘操作,。2.防止帶負荷移動斷路器手車—斷路器手車只有在斷路器處于分閘狀態下才能進行拉出或推入工作位置的操作,。3.防止帶電合接地刀—斷路器手車必須處于試驗位置時,接地刀才能進行合閘操作,。4.防止帶接地刀送電—接地刀必須處于分閘位置時,,斷路器手車才能推入工作位置進行合閘操作。5.防止誤入帶電間隔—斷路器手車必須處于試驗位置,,接地刀處于合閘狀態時,,才能打開后門;沒有接地刀的開關柜必須在高壓停電后(打開后門電磁鎖),,才能打開后門,。 注:KYN28-12高壓開關柜在正常運行時,,應閉門操作。 一,、 面板基本操作: 1. 合閘分閘操作 斷路器在試驗位置時,,合閘需按試驗合閘按
KYN28型鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備也稱高壓開關柜,它適用于三相交流50HZ電力,,用于接受和分配電能并對電路實行控制,,保護及監測。廣泛應用于電力各類變電所以及發電廠,、工礦企事業高壓配電,。 <
北京龍源開關設備有限責任公司市場部:張先生電話:010-62597460
KYN知道是金屬鎧裝開關柜 44A-12(G01)又代表什么呢 ? 為什么同種類別的開關柜有的又叫KYN28a-12呢 ?疑惑了,等待高人解答
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因?yàn)橛脩魭旖拥鼐€麻煩,,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,,廠家就要求去掉,因為怕不可?。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,,怕誤操作。
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,,除了設計序號“28”和“48”不同外,,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎,?
正在安裝KYN28A-12的開關柜,,沒有人指導,,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,能不能在開關側面自己開孔改過來,!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,,是不是用6MM的銅條聯接起來,各個柜子是用這個聯起來的嗎,?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,,不知如何接法?
有這樣一個工程,。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,,(包括進線柜,,計量柜,電壓互感器柜,,4個出線柜),,從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行,。那一種更節省造價,?
請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器,?二者有什么區別,?請賜教!
在五防連鎖中,,有接地不能合閘,,就是說隔離開關接地后斷路器不能合閘,但是在檢修時又要求隔離開關接地且斷路器合閘,,這不是相互沖突嗎
不錯哦,!
這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,,并多指點,!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,,供大家參考,!
請問:KYN28-12中高壓開關柜中,手車的機械開關點有哪些,?就是手車開關是否有常開,、常閉?以及常開常閉的開關數量各為多少,?謝謝各位高手指點,。
xgn2-12高壓開關柜
xgn2-12高壓開關柜專題,,為您提供xgn2-12高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與xgn2-12高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多xgn2-12高壓開關柜相關內容請?jiān)L問