亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 110kv,、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同,。

  • 高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器、互感器,、電抗器,、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊,?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙啊,?

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?

  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備,。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,,進行開合,、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器,、高壓隔離開關,、高壓負荷開關、高壓操作機構等,。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜,、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等,。

  • 敢問大家誰有高壓開關柜等圖集的嗎?

    求共享高壓開關柜等圖集,?,??,?,?

  • 我國高壓開關柜發展歷程

    我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主,。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了,。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,,自我國改革開放以來。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,,很多先進的技術也被我們所掌握,,我國科研人員積極學習先進的科研技術,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,,為供電工作做出了極大貢獻,!

  • 高壓開關柜安全故障有哪些

    高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損、開斷能力不足,、關合時爆炸等,。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣,、真空度降低,、切電容器組重燃、陶瓷管破裂等,。

  • 怎么學會精通高壓開關柜

    我水泥廠電工?,F(xiàn)在經常接觸高壓開關柜,十千伏,,六千伏的,。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白,。有電動機和各種溫度,,油站,高壓就地補償的聯鎖,。中控控制,,就是dcs控制。圖紙混亂,,只有原理圖,。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的,。以后還會接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,,出問題敢下手,,現在不敢下手。我應該從哪些學起,?應該先弄明白啥,。謝謝。 另外,,有沒有收徒弟的,。呵呵,。

  • 高壓開關柜柜內開關選型

    求解,,變壓器高壓側的高壓開關柜柜內,。進線柜和出線柜是否都是使用負荷開關,?開關大小具體計算方法又是什么,?如果加熔斷器,裝設在什么地方,?避雷器又放哪里,?型號都是通用的還是計算選型?

  • 高壓開關柜與接地開關的問題

    僅當接地開關分閘時,,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,,接地開關才允許被分閘,。  想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,,電纜室門為什么不允許打開呢?

  • 直流屏與高壓開關柜的關系

    直流屏與高壓開關柜的關系

    高壓開關的合閘機構在進行合,、分閘的時候需要大功率的操作電源,,比如電磁式的合閘機構就需要很大的直流電流,、而彈簧儲能式的合閘機構則不需要,彈簧儲能式(CT)合閘機構只要可以滿足儲能電機正常工作的電壓即可,。另外,,高壓開關柜頂部的直流小母線提供信號,控制,,報警等回路的直流電源也是由直流屏提供的,,包括給繼電保護和自動裝置提供直流電源。 直流屏作為高壓柜的測控電源,,最大優點就是不受停電的影響,。舉個例子,如果變電站突發故障導致高壓開關斷開了,,意味著外面輸入進來的電斷了,,這時候很多設備就無法正常報警、診斷,,一些儀器儀表,、控制電器等都無法工作,這個時候直流屏就可以為這些設備提供直流電源,,保證設備正常運轉,。 這里

  • 高壓開關柜的二次圖的識讀

    高壓開關柜的二次圖的識讀 來源:電氣設計圈 點擊免費試聽課:

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,,廠家就要求去掉,,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,,怕誤操作,。

  • 關于高壓開關柜型號的疑問

    在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,,在實現功能,,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?

  • 初次安裝高壓開關柜,,請教大家

    正在安裝KYN28A-12的開關柜,沒有人指導,,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,,能不能在開關側面自己開孔改過來,!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,,是不是用6MM的銅條聯接起來,各個柜子是用這個聯起來的嗎,?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,,不知如何接法?

點擊加載更多

110kv高壓開關柜

110kv高壓開關柜專題,,為您提供110kv高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與110kv高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多110kv高壓開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度