圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,會持續更新,,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05
高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖
誰有XGN2-12的二次原理圖請上傳一份,謝謝?,F(xiàn)在要做一臺XGN2-12的樣機,,以前也沒做過,,希望大家提供一些相關的資料,。
圖紙簡介: 某工程10KV高壓開關柜保護原理圖紙,,包括:線路保護單元、電容器保護單元,、分段保護單元、PT切換單元,、備自投單元,、微機消諧單元等裝置原理圖,,高壓開關柜的保護是電氣專業人士的必修課,,歡迎同行們下載參考。 投稿網友: ts_feixiang 上傳時間:
我剛大學畢業,,走上實習崗位,在單位看不懂二次接線圖,,哪位大哥有這方面的資料啊 發到我郵箱 [email protected] 謝謝了,!
圖紙簡介: 一套高壓開關柜圖紙,包括電氣系統圖,,設備控制原理圖,及生產用材料清單,,設備側視圖,,柜頂小母線圖,裝置布置示意圖,,圖紙繪制完整,,歡迎大家參考。圖紙比較全面的介紹了整個高壓配電情況,。 投稿網友: lhb9696 上傳時間:
圖紙簡介: KYN28-12高壓開關柜一次系統圖,、二次原理圖,,系統為1路10kV進線,4路出線,。包括計量,、PT、進線,、出線各方案二次原理圖,、端子圖、柜面布置圖,。選用直流220V操作電源,。 投稿網友: lskyship 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖紙為一套KYN28高壓柜的一二次設計,內容包括:電氣高壓一次圖,,進線柜,、計量柜、出線柜的二次原理圖及端子圖,、接線圖,,希望對大家有幫助。 投稿網友: sheaw 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 本圖為某小區變電站高壓開關柜二次原理圖紙的另外一部分,,做法清晰明了,。 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-16
圖紙簡介: 上海某10kV開關站,,高壓一次圖和二次圖設計,其中包括:10kV開關柜一次單線系統圖、一次設備明細表,,架空出線柜二次原理圖,,分段開關柜二次原理圖,1#PT柜二次原理圖等,。 投稿網友: zw6248 上傳時間: 2014
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,,取消出線柜,請各位高手解答啊,,謝謝,。
一直用A圖,結果翻某教材,說A圖錯誤,,正確的接線是B圖,。查了下樣本,常規的畫作C圖,,當然,,目前多用電子觸發器,如此,,整流器,、電容補償,、觸發器合一了,。A圖錯那兒了?并聯補償不都這樣接嗎,?如果說過補償,,那是參數配置錯誤,把整流器擱后邊,,無非是有點糾錯的意思,。不曉得理解得對不對。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器,、互感器、電抗器、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單,。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧,。 合閘時,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用,。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊,?什么是電氣聯鎖,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙?。?/p>
圖紙簡介: 此圖紙為海洋平臺擴建項目開關柜圖紙。圖紙包括完整金屬鎧裝開關設備布置圖,,一次接線圖,,變壓器柜、PT柜,、進 柜,、出線柜原理圖。 投稿網友: sunny_gxx 上傳時間: 2012-10-23
圖紙簡介: 該圖紙為低壓設備一次二次生產圖,,包含了保護原理圖,、生產用圖以及設備安裝圖等等,僅供大家參考,。 投稿網友: c53888 上傳時間: 2014-06-05
高壓開關柜原理圖
高壓開關柜原理圖專題,,為您提供高壓開關柜原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜原理圖 相關的專業交流討論,,更多高壓開關柜原理圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子