今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點。謝謝,。
有做低壓抽屜柜的朋友,,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,無件安裝好了的,,謝謝
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理,?沒有有見過的,,或者做過的,能否指點一二?
我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢,!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,,這個很頭疼!因?,一樣?guī)格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的!不給做,!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電,。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教,。謝謝?。?!
由于對ABB框架斷路器不熟悉,,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,,請知道的說下,,謝謝
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始,。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求,。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠,。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表,、指示燈完好,。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,,應及時處理,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置,。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護,。 2、檢修前必須驗電,。
抽屜式配電柜,,大家都
抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,,斷路器上合閘、分閘,、儲能都運行正常,,控制回路按紐、指示燈也都運行正常,,見各項功能運作正常,,我就把斷路器調至分閘、未儲能位置,,關掉調試電源,,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置、未儲能位置,。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,,請教各位大俠斷路器哪里出問題了
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣!
請問,什么時候用抽屜式,、什么時候用插拔式,?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,,進線開關,、聯絡開關、框架開關基本都是用插拔式的,,為什么,?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,,就用抽屜式的,,這又是為什么?謝謝了
第一次來,,還是個菜鳥,,沒學過這個但是要干這個的活。,。,。請問一下,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,一個用抽屜式斷路器,,但是我不知道哪個用哪個,,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,求指教?。,。?!
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇
抽屜式真空斷路器,品牌ABB 型號 VD4,。因斷路器儲能機構故障,,當前不能對斷路器進行分閘。請問各位大師,,在斷路器合閘狀態下(當然,,已將電源斷開),,能否將斷路器搖出,?有機械連鎖嗎?
看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,,電流表500A,,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范,?
MNS抽屜式開關柜技術說明書,。
最近單位要更換配電柜,,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,,有故障的直接換抽屜就行,,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的,?什么配電方案比較合適,?
我們所施工的辦公樓,,在一層檔案室發生地面下沉,。 情況說明:地基基礎:灰土擠密樁;基礎結構:柱下獨立基礎,;地上7層,,地下0層;基礎回填為素土回填,,壓實系數不小于0.94,,地面由上而下為:磚面層,60mm厚C15砼墊層,,150mm后3:7灰土墊層,。 問題所在:出現這種情況肯定是基礎回填的壓實問題,但是我想問這種地面的承載力到底多大,?密級檔案柜要求承載力為12KN/m2,,現在想找設計的問題,或者是甲方的問題,,能找到嗎,?謝謝。
抽屜式檔案柜圖片
抽屜式檔案柜圖片專題,,為您提供抽屜式檔案柜圖片相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抽屜式檔案柜圖片 相關的專業交流討論,更多抽屜式檔案柜圖片相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子