幫著看看呀
想問下抽屜柜里,,一般有哪些東西的啊,?起的作用是什么呢,,剛入門不是很多,,希望各位大蝦能夠指點指點
現在布置一變配電房高壓柜,、低壓柜面對面布置,均采用抽屜柜查了規范,,不知道高壓柜,、低壓柜手車的長度,無法確定兩則的最小距離在網上找,,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道,?指點一下,在此感激不盡
請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家,!
設計新手,來求問一下,!最近在做一個項目,,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的,?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,,所以很疑惑,。
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點,。謝謝,。
在工業與民用配電設計手冊中,,有的一次線路圖中斷路器兩端是( ),有的是) (,,不知道有沒有區別,,還是表達的一樣?請教各位高手,。
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
請問低壓配電柜的抽屜單元是怎么樣的,?是否像ACB , MCCB一樣有廠家生產的,,還是電柜廠家自制的,?
現抽屜內裝400A的開關,,正常運行電流360A左右,,抽屜的插頭溫度達到130度左右,已經燒了好幾個抽屜了,,廠家的人來了換了導線還是熱,,每相用兩根70的BVR,標準配置的MNS,,現在,,廠家的人也解決不了了,,另外的一個400A抽屜,運行電流200A左右插頭都100多度,,現在是解決不了了,,怎么做,溫度就是降不來,,頭都大了,,各位高手們有什么解決的好辦法嗎?急等!?。,。。,?![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 編輯 ]
各位前輩好,,想問下大家,類似于這個CZ的序號,,各種柜型有沒有嚴格的規定?。窟€是說只要不超過插件點數,,可以隨便編制,,謝謝大家。
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,,由于安裝,、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,,影響連續運行,。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,,不會考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,,保證觸頭可以承受意外的短路電流,,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜,。
早上7點多,,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,,請幫忙分析一下故障原因,。謝謝!
請教各位大師,,關于GCS抽屜柜,,分為真抽屜型和假抽屜型,他們之間到底有何區別,,望指導,?
都有什么樣的斷路器能裝在MNS的8E/4抽屜中,?我現在只知道ABB的S1和國產仿制ABB的一些斷路器,,其他還有哪些可以,?
GCS抽屜中的斷路器是電動操作的,,而且通過PM810+PM8M22實行三遙問題是在抽出抽屜時一定要先分開斷路器,如何實現這種連鎖,?
在選擇開關柜抽屜高度時,用斷路器的哪個尺寸選擇:W*L*H(長*寬*高)?選擇開關柜抽屜高度時,要考慮接線方式嗎:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接線方式各用在什么條件下?
有做低壓抽屜柜的朋友,,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,無件安裝好了的,,謝謝
MNS標準型抽屜中,,使用一次軟導線連接,由于本身的結構限制200A以上的時候無法做銅排,,還是選用軟導線,,各位大俠有沒有抽屜中一次導線的選用標準,依據國家的哪一個標準選擇,?方便的話,,發郵件給我[email protected]