亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,,大家都

  • 抽屜式饋電柜一次原理圖及電氣連接圖

    圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,,CMM1,,NS等,,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14

  • 有插拔式或抽屜式開關嗎,?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點。謝謝,。

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 關于抽屜柜和固定分隔柜

    請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢,?謝謝大家,!

  • 能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎

    有做低壓抽屜柜的朋友,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,,無件安裝好了的,,謝謝

  • 配電箱(柜)元件安裝問題

    配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了

  • 談論一下GCK柜的計量安裝

    請問你們在GCK柜怎么安裝計量呢?我有一種情況,,就是每回出線都要求安裝計量,,那么有幾種方法:1、CT安裝在抽屜進線前,;這個有位置可以安裝嗎,?2、全部計量安裝在抽屜里,,抽屜位置夠嗎,?3、CT安裝在抽屜,,電表另開一個間隔,;這種好像二次線插頭容易壞。4、安裝在抽屜出線后個人覺得這幾種方法都不理想,,你們有什么好辦法嗎,?

  • 關于抽屜式活性炭吸附塔

    我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,,抽屜口怎么處理,?沒有有見過的,或者做過的,,能否指點一二?

  • 抽屜式開關柜怎么開個方口!

    抽屜式開關柜怎么開個方口,!

    我怎么開個這樣的口,把表裝上呢,!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為，一樣規格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]

  • 家居裝修之衛生間收納柜

    衛生間是我們每天洗漱清潔的地方,,自然少不了一些洗漱用品的存在,,為了更好的方便收納,大多數人喜歡裝一個衛生間收納柜,,到底是要還是不要呢,濟南裝修業主的心聲,,快過來吸取教訓吧,!

  • 抽屜式低壓配電柜選用哪種品牌性價比好,?

    我公司有一棟大廈,,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好,?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!

  • 吊式空調柜控制箱的安裝位置?

    一個大的空間有7\8個吊式空調風柜?都是一個風柜里有兩臺電機?這樣的話是否每個電機過載熱保護,一個斷路器一個接觸器再分兩個熱繼電器出來?它們的控制箱是集中在配電室控制好還是分散控制好?要是分散控制箱要每個風柜靠近的墻柱安裝?這個控制箱是不是風柜配套的,貼風柜一起安裝在吊頂內?沒有蛇空調機房的空調器應該怎么配電呢?請教各位了!!謝謝!!

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀,。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決,。

  • 求助600kvar補償柜主輔柜安裝位置

    如圖所示,,二段母線補償柜可否分開放置安裝(因受電柜位置不可以改動)

  • 請問用MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?

    一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?

  • 220GIS基礎埋件-35kV柜基礎安裝

    220GIS基礎埋件-35kV柜基礎安裝

  • 經濟型GCS柜抽屜操作說明

    本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等

  • 抽屜式開關柜的插件發熱問題

    公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教,。謝謝!??!

  • 固定式框架能否改成抽屜式

    由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,,請知道的說下,謝謝

點擊加載更多

抽屜式收納柜安裝

抽屜式收納柜安裝專題,,為您提供抽屜式收納柜安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抽屜式收納柜安裝 相關的專業交流討論,更多抽屜式收納柜安裝相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度