請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家,!
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,,和600x1000的后出線,,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,,也看到過1000x1200的,,請問選大了有什么意義嗎
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,,比如面板上的燈跟斷路器的連線,??MNS柜8E/2,,8E,,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少?為什么只能到這個電流呢,?望指教?。”热鏏BB的S2S160R63的可以放8E/2,,S2S160R80就只能放8E的,??
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼,?最大工作電流又是多少,?8E/2呢?8E呢,?16E,?24E?32E,?新手問題,,盼望得到您的指點
昨天受老專家指教,說現在設計中選用低壓柜多選固定式分隔柜而不采用抽屜柜了,,原因是抽屜柜不宜散熱而且柜體尺寸和要求的距離也更大,,采用固定分隔式可以使配電室更緊湊,但是又有說法固定柜出的支路有限,,如果回路多的話,,采用固定柜反而更占空間,不知上述兩種說法對呢?在設計時采用固定柜多還是抽屜柜多呢,?另外10KV配電柜的選擇也有類似問題,,手車柜是不是基本上已經不用了,?是選用環網柜多還是中置柜多呢?高手們!現身吧~~~~
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,,如CM1,,CMM1,NS等,,值得大家參考,。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
現在有一個問題:低壓抽屜柜中進線柜上進線方式和下進線方式銅排計算問題(單拼多少,雙拼多少),,因本人涉行不深,,望大俠們不吝賜教!
我做的一個工程,由于出線電流不大,,回路較多,,為了節省柜體,采用的是1/2抽屜,,結果現在經常出現斷相等問題,,一查原來是抽屜后有2組6個觸點,比較小,,接觸不太好,,所以以后設計GCS柜盡量不要用半個抽屜的,。容易出現問題,。另外請教一下,尤其是成套廠,,有沒有抽屜柜后面觸點怎么插接的圖片,,有沒有更好的插接方式呢
GCS柜一次圖紙上假設 主母排是配的TYM-100*10=1800A,,沒有標明N排和PE排大小,那么問題如下:1,、N排如何選配,,選配的規則是怎樣的?2,、PE排如何選配,,選配的規則是怎樣的?3,、垂直N排如何選配,,選配的規則是怎樣的,?網上查的,N排的一半指的是,,假如主排TYM-100*10=1800A,,N排 TYM-100*5=1300A,網上常說的N排配主排一般指的是電流(A安培)的一般,還是排厚度的一半,?
我公司有一棟大廈,,設計采用2臺630KVA變壓器,,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好,?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了,?謝謝大家指教!
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
9共補1分補,共補為21千法
幫著看看呀
今天下車間,,工人師傅說低壓饋線柜的斷路器有些排不開,這都怪我當時合柜子尺寸的時候沒注意我這次選用的斷路器是帶輔助觸點的,,這樣一來只排一排就不行了,,這樣只能上下交錯的排兩排了,這樣一來,,出線就沒有以前方便了,,我想問一下,用戶不會因此,,挑毛病吧,?
今日,遇到一個棘手問題,,設計電容柜也有幾次經驗了,,可沒設計過帶電抗器的,大家幫么?,電容用電抗器如何選型,,謝謝了,呵呵
各位同事: 我在單位做設備維護,,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧。為什么沒有,?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點。