本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
現在布置一變配電房高壓柜,、低壓柜面對面布置,,均采用抽屜柜查了規范,不知道高壓柜,、低壓柜手車的長度,,無法確定兩則的最小距離在網上找,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道,?指點一下,,在此感激不盡
想問下抽屜柜里,,一般有哪些東西的啊,?起的作用是什么呢,,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家,!
設計新手,,來求問一下,!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,,低壓主開關是否一定要用抽出式的,?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑,。
GCK,、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求,?請高人解答。謝,!
抽屜柜
如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,,能不能在抽屜柜中裝單相空開,?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教,。,。。
各位前輩好,想問下大家,,類似于這個CZ的序號,,各種柜型有沒有嚴格的規定啊,?還是說只要不超過插件點數,,可以隨便編制,謝謝大家,。
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,,低壓柜用的是MNS,。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,,可22KW的自己占個柜有點浪費吧,?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝,。可這樣散熱能保證嗎,?再說操作恐怕也不方便吧,?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
MNS型抽出式低壓開關柜,200/2,、200,、400、800mm規格抽屜的核定最大通斷能力有沒有規定,,是不是依據所選電氣元件的外形尺寸來確定最大容量,,另請問以上規格抽屜單元的帶載容量經驗值分別是多少?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,,也就是一個開關,,三個互感器,三個表,,一個指示燈,。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜,。分別分200A,400A,,630A,,630A。的斷路器,。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定,。?你的公司如何定的,。最大的,。最小的。,?如何定最為合理呢,、?請大家幫幫忙?、?
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,,請高手指點,幫忙分析,,謝謝,!
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
有個抽屜柜,開始是400a的,,后來不夠用,,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,,我們買的是鍍錫銅排,,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢,?誰遇到過。?
開始接觸抽屜柜,有些東西不是很清楚,,請教一下高手:1,、MNS柜標準型和經濟型內部結構和外形尺寸有哪些差別,母排位置是在后還是在頂2,、MNS柜標準型和經濟型在選母排時是否經濟型的可以任選,,標準型的只能是制定10×30×2,10×60×2,,10×60×4,,10×80×2,10×60×43,、電機回路(塑殼+接觸器+互感器+熱保護)8E/2最大能裝多大容量能到30KW嗎 8E最大能裝多大容量4,、塑殼斷路器選型需板前接線還是板后接線,還需要加購旋轉操作機構嗎 5,、電源柜如果用RMW1系列,,母排進線是做上進線還是下進線,從斷路器側面向上翻排還是從后面翻6,、二次接線端子是選JF5-15的還是選其他專用的7,、經濟型的性能比標準型的差嗎
抽屜柜如何裝帶有欠壓脫扣的開關 因為裝有欠壓脫扣的開關沒通電時是在分勵的位置上,可是抽屜柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,,由于開關分勵的位置卡住機構手柄也轉動不了 請高手指教一下~~~~