圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,,如CM1,,CMM1,,NS等,值得大家參考,。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢,?謝謝大家,!
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點,。謝謝,。
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢,!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的,!不給做,!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,,抽屜口怎么處理,?沒有有見過的,或者做過的,,能否指點一二?
我公司有一棟大廈,,設計采用2臺630KVA變壓器,,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好,?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了,?謝謝大家指教!
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,,和600x1000的后出線,,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,,也看到過1000x1200的,,請問選大了有什么意義嗎
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電,。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教,。謝謝?。?!
由于對ABB框架斷路器不熟悉,,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,請知道的說下,,謝謝
一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
請問,什么時候用抽屜式,、什么時候用插拔式,?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,,進線開關,、聯絡開關、框架開關基本都是用插拔式的,,為什么,?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,,就用抽屜式的,,這又是為什么?謝謝了
抽屜式配電柜,,大家都
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始,。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求,。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠,。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭,。電源指示儀表、指示燈完好,。 檢修電容柜時,,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,,應及時處理,,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置,。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試,。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護,。 2,、檢修前必須驗電。
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣,!
抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,,斷路器上合閘、分閘,、儲能都運行正常,,控制回路按紐、指示燈也都運行正常,,見各項功能運作正常,,我就把斷路器調至分閘、未儲能位置,,關掉調試電源,,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置、未儲能位置,。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,,請教各位大俠斷路器哪里出問題了
是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,,比如面板上的燈跟斷路器的連線?,?MNS柜8E/2,,8E,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少,?為什么只能到這個電流呢,?望指教!,!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,,S2S160R80就只能放8E的?,?
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?