  • 有插拔式或抽屜式開關嗎,?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點,。謝謝。

  • 關于抽屜式活性炭吸附塔

    我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理,?沒有有見過的,,或者做過的,能否指點一二?

  • 抽屜式開關柜怎么開個方口,!

    抽屜式開關柜怎么開個方口,!

    我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,,這個很頭疼!因?,一樣?guī)格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的!不給做,!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]

  • 怎樣在冬季保護辦公文件柜

    辦公文件柜是上班族每天都需要接觸到的,,對于上班族來說每天大部分的時間都是在辦公室度過的。因此好的辦公家具有利于我們的身心健康,。時值冬季,,我們更需要小心呵護辦公文件柜,才能延長其使用壽命,。 在保養辦公文件柜時,,錯誤的方法會給辦公文件柜帶來潛在的危機,這樣就會出現無法彌補的問題,。因此正確保養辦公文件柜很有必要,。 一、定期對辦公文件柜進行打蠟

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀,。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決,。

  • 抽屜式開關柜的插件發熱問題

    公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電,。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教。謝謝?。,?!

  • 固定式框架能否改成抽屜式

    由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,,請知道的說下,謝謝

  • 調試抽屜式斷路器遇到的怪異問題

    抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,,斷路器上合閘,、分閘、儲能都運行正常,,控制回路按紐,、指示燈也都運行正常,見各項功能運作正常,,我就把斷路器調至分閘,、未儲能位置,關掉調試電源,,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置,、未儲能位置。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,,請教各位大俠斷路器哪里出問題了

  • GCK型低壓抽屜式開關柜圖

    GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣,!

  • 低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別

    請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?

  • 【請教】關于低壓柜(抽屜式,、插拔式)的使用

    請問,,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式,?這和開關的電流有關系嗎,?我看什么圖紙,進線開關,、聯絡開關,、框架開關基本都是用插拔式的,為什么,?而普通的小回路,,像塑殼開關或微斷,,就用抽屜式的,,這又是為什么?謝謝了

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,,大家都

  • 抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭,。電源指示儀表,、指示燈完好。 檢修電容柜時,,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,應及時處理,,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試,。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2,、檢修前必須驗電,。

  • 低壓配電柜選抽屜式好嗎,?

    最近單位要更換配電柜,,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎,?選什么型號的?什么配電方案比較合適,?

  • MNS抽屜式開關柜技術說明書

    MNS抽屜式開關柜技術說明書,。

  • 固定式斷路器和抽屜式斷路器

    固定式斷路器和抽屜式斷路器

    第一次來,還是個菜鳥,,沒學過這個但是要干這個的活,。。,。請問一下,,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,一個用抽屜式斷路器,,但是我不知道哪個用哪個,,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,求指教?。,。?!

  • 抽屜式真空斷路器,,在斷電合閘狀態,能否搖出,?

    抽屜式真空斷路器,,品牌ABB 型號 VD4。因斷路器儲能機構故障,,當前不能對斷路器進行分閘,。請問各位大師,在斷路器合閘狀態下(當然,,已將電源斷開),,能否將斷路器搖出?有機械連鎖嗎,?

  • 低壓抽屜式開關柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇

  • 抽屜式配電柜的電流表選型?

    看到很久以前的配電房,,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,電流表500A,,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,,這種電流表選型是否符合當前規范?

  • 抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    一個低壓配電室抽屜式低壓柜短路現場,,希望引起設計者及施工人員的重視