申城弱電之家 QQ群號:36191865 歡迎大家加入!主要吸納弱電、安防產品供應商和技術力量可以一點的集成工程商. 其他勿擾!供應商公司名稱:上海軼邦電子科技有限公司 類 型:工程商 品 牌:軼邦EBOUNG 公司地址:上海市浦東新區東方路電 話: 傳 真: 聯系人(名字):劉德藝 手機(可以不填寫):郵 箱:[email protected] 網 址:http://www.e-boung.com客服QQ:8406598
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
PVC穿線管(阻燃穿線管)目前執行的標準有公安部行業標準GA305-2001,、建設部標準JG3050-2000和地方標準DB51/169-96以及一些企業標準,。若執行的標準是公安部標準的穿線管質量最優,符合該標準的穿線管特別在消防安全上最可靠,。 穿線管全稱“建筑用絕緣電工套管”,。通俗地講是一種白色的硬質PVC膠管,防腐蝕,、防漏電,、穿電線用的管子。分為塑料穿線管,;不銹鋼穿線管,;碳鋼穿線管。 用于室內正常環境和在高溫,、多塵,、有震動及有火災危險的場所。也可在潮濕的場所使用,。不得在特別潮濕,,有酸、堿,、鹽腐蝕和有爆炸危險的場所使用,。
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法,?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的,??,?2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的,?一半多少直徑的?具體工藝要求呢,?,??G? PE? PVC? SC?
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝
現在住宅弱電系統的設計內容到底是什么,?各位大師,你們那住宅弱電中寬帶和電話是合二為一嗎,?寬帶是光纖到戶嗎,?是PON系統嗎?每戶都設置在什么位置了,?點數有具體要求嗎,?本人有一安徽的設計,可建設單位沒人說出一二來,,讓我隨便做,,有安徽的朋友嗎?你們那都怎么做,?
一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ,?
建筑電氣與弱電安裝預算
做弱電真的需要那么詳細嗎?,?我聽?zhēng)煾嫡f(shuō),,做弱電只要是預埋管的問題,深度不要求太高,,是真的還是假的,,那就不需要按標準圖集的深度設計了?,?,?
請教各位,現在道路要埋弱電過路管,,想用110的pvc管,,需要多少根管,每根管能容納多少根,?目前想有電話,,網絡,監控,,廣播等等
今天看《民用建筑電氣設計數據手冊》(第二版)P1009頁,遇到一個疑問,,書上說“弱電箱內的有源模塊嚴禁強電直接接入,,而應于弱電箱外將強電轉為弱電再接入弱電箱的有源模塊” 因為职畫得家庭信息箱參考設計深度圖集里面,直接從配電箱內直接引入,,這樣是否合理呢,? 那220V/48V的變壓器放置在哪里好呢?是否在圖紙中說明電源從帶漏電保護出線引入可以直接引入弱電箱內預留呢,?
請問大俠們:人防里的電話和網絡插座進線是平時就安裝好的還是戰時安裝,?進線是平時從建筑里的弱電機房引進還是戰時從室外通過防爆井引進?不甚感激
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,,并輔以扎實的理論知識,,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護,、故障排除等工藝方法,、程序要求、質量監督,、注意事項及弱電裝置在電氣工程,、自動化工程中的應用,,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 編輯 現在做一個小區里的弱電系統外線敷設的設計,因為建治體距離比較遠(大約垂直距離約500米),,而且分部比較撒,,造成越離主機所在的建筑樓體越需要敷設的保護管個數及規格越多,我想請教一下各位,,有沒有具體的規定什么的,,關于在同一路面下或者硬質路面下敷設焊接鋼管的數目和總截面積有沒有規定,如果有,,是多少,?如果沒有,該如何處理,,畢竟太多的鋼管穿路敷設,,會不會太不經濟了。麻煩大俠們給答復,,謝謝了,。追加一個問題:就是關于遠傳計量儀表使用的電纜,是否需要單獨穿管,,因為這個電纜可能規格很小,,如果考慮施工要求的話,能否把相同用途的這樣的電纜穿到同一根保護鋼管內呢,?謝謝,。
專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。詢問下這個25平的銅線施工的時候 能不能用40*4扁鋼替代,求施工經驗豐富的大神們指教,。,。。
從某種意義上說,,設計是工程的成敗之本,,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,一個優秀的弱電設計更是如此,。然而,,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,究其原因,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,,所牽涉的高新技術多,,現有的理論體系,規范不很完善,,有些焦點問題還未形成定論,,目前成功的、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因,。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因。現在的一些弱電設計者往往是閉門造車,,嚴重脫離實際和用戶需要,,一味地追求高標準、高檔次,,設計千篇一律,,毫無特色與新意,這些設計造成許多弱電工程"先天不足",。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,,他至少具有廣博的計算機、通信,、
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,,下文對弱電系統的設備選型、施工管理,、系統運維等方面所存在的問題,、缺陷進行整理,提出相應解決對策,,值得工程人員借鑒,。▌一、通訊,、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,,施工結束后,,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范,。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板,。2.電信,、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障,。原因分析:設計不到位,,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范,。預防措施:設計時要有線架,,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識,。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,,強弱電線纜共用管路的情況,,造成設備運行不正常,對設備不利,。原因分析:
請問,,電視接入中75、12,、是什么意思呢,,這里面怎么知道電線的型號和根數呢,謝謝
小區弱電室外管網需要預埋多少根管啊,,多大的,,完全沒有頭緒啊,還有消防弱電的預埋,,哪位大哥能詳細點講解下嗎,?》比如有線電視多少、綜合布線多少,、消防弱電多少等等,!