申城弱電之家 QQ群號:36191865 歡迎大家加入!主要吸納弱電,、安防產品供應商和技術力量可以一點的集成工程商. 其他勿擾!供應商公司名稱:上海軼邦電子科技有限公司 類 型:工程商 品 牌:軼邦EBOUNG 公司地址:上海市浦東新區東方路電 話: 傳 真: 聯系人(名字):劉德藝 手機(可以不填寫):郵 箱:[email protected] 網 址:http://www.e-boung.com客服QQ:8406598
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
PVC穿線管(阻燃穿線管)目前執行的標準有公安部行業標準GA305-2001,、建設部標準JG3050-2000和地方標準DB51/169-96以及一些企業標準,。若執行的標準是公安部標準的穿線管質量最優,符合該標準的穿線管特別在消防安全上最可靠,。 穿線管全稱“建筑用絕緣電工套管”,。通俗地講是一種白色的硬質PVC膠管,,防腐蝕、防漏電,、穿電線用的管子,。分為塑料穿線管;不銹鋼穿線管,;碳鋼穿線管,。 用于室內正常環境和在高溫、多塵,、有震動及有火災危險的場所,。也可在潮濕的場所使用。不得在特別潮濕,,有酸,、堿、鹽腐蝕和有爆炸危險的場所使用,。
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法,?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的,??,?2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的,?一半多少直徑的?具體工藝要求呢,?,??G? PE? PVC? SC?
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝
請問大俠們:人防里的電話和網絡插座進線是平時就安裝好的還是戰時安裝,?進線是平時從建筑里的弱電機房引進還是戰時從室外通過防爆井引進?不甚感激
電系統 電力應用按照電力輸送功率的強弱可以分為強電與弱電兩類。建筑及建筑群用電一般指交流220V50Hz及以上的強電,。主要向人們提供電力能源,,將電能轉換為其他能源,例如空調用電,,照明用電,動力用電等等,。智能建筑中的弱電主要有兩類,,一類是國家規定的安全電壓等級及控制電壓等低電壓電能,有交流與直流之分,,交流36V以下,,直流24V以下,如24V直流控制電源,,或應急照明燈備用電源,。另一類是載有語音、圖像,、數據等信息的信息源,,如電話、電視,、計算機的信息,。 1 簡介 人們習慣把弱電方面的技術稱之為弱電技術??梢娭悄芙ㄖ蹼娂夹g(shù)基本涵義仍然是原來意義上的弱電技術,。只不過隨著現代弱電高新技術的迅速發展,,智能建筑中的弱電技術應用越來越廣泛,。如智能消防系統,監控系統,,計算機網絡,,樓宇自控,智能廣播等等,。弱電技術的應用程度決定了智能建筑的智能化程度,。 2 種類 一般情況下,弱電系統工程指第二類應用,,主要包括: 1,、電視信號工程,,如電視監控系統,有線電視,。 2,、通信工程,如電話,。 3,、智能消防工程。 4,、擴聲與音響工程,,如小區 中的背景音樂廣播,建筑物中的背景音樂
最近有個工程一層樓面涉及到了2個防火分區,,請問下照明,、插座分支線路可以穿防火分區么?還有弱電上面背景音樂系統,、監控系統,、內部呼叫系統是否可以2個防火分區合用1套呢?希望各位有經驗的前輩解惑,,小弟不勝感激
小區弱電室外管網需要預埋多少根管啊,,多大的,完全沒有頭緒啊,,還有消防弱電的預埋,,哪位大哥能詳細點講解下嗎?》比如有線電視多少,、綜合布線多少,、消防弱電多少等等!
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,,并輔以扎實的理論知識,,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護,、故障排除等工藝方法,、程序要求、質量監督,、注意事項及弱電裝置在電氣工程,、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物,。
退休之家位于米盧斯郊區里耶迪桑高地的一個住宅區內,。地形和規范上的雙重約束,給在這一地塊上的建造增添了難度?;爻湿M長形,,坡度超過10%,強加給該項目非常嚴格的占地面積規范,。以這些作為設計的前提,,與項目的尺度和需求顯得如此格格不入。這些先決條件驅使設計師們構思一個能適應場地形狀和高差限制的方案,。建筑在橫向上從東向西展開,,由四個輕微錯落的托盤組成,高度隨自然坡度變化,。建筑高度不超過最大允許值10米(相當于三層樓高),。建筑置于貼近北部邊界處,相對于這樣一個間距漸變的界限,,地勢逐漸下降,,使占地面積規范(H=L)得到滿足。貼近北邊界安放建筑體塊這一做法得以釋放南部場地,,便于為每個公寓單元的配套露臺營造理想的起居空間,。屋頂完全被植被覆蓋,具觀賞性,,且有助于減緩項目建造對周邊環境的影響,。
從某種意義上說,設計是工程的成敗之本,,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,,一個優秀的弱電設計更是如此。然而,,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,,究其原因,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,,所牽涉的高新技術多,,現有的理論體系,規范不很完善,,有些焦點問題還未形成定論,,目前成功的、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因,。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因?,F(xiàn)在的一些弱電設計者往往是閉門造車,,嚴重脫離實際和用戶需要,一味地追求高標準、高檔次,,設計千篇一律,,毫無特色與新意,這些設計造成許多弱電工程"先天不足",。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,,他至少具有廣博的計算機、通信,、
專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。詢問下這個25平的銅線施工的時候 能不能用40*4扁鋼替代,,求施工經驗豐富的大神們指教。,。,。
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 編輯 現在做一個小區里的弱電系統外線敷設的設計,,因為建治體距離比較遠(大約垂直距離約500米),而且分部比較撒,,造成越離主機所在的建筑樓體越需要敷設的保護管個數及規格越多,,我想請教一下各位,有沒有具體的規定什么的,,關于在同一路面下或者硬質路面下敷設焊接鋼管的數目和總截面積有沒有規定,,如果有,是多少,?如果沒有,,該如何處理,畢竟太多的鋼管穿路敷設,,會不會太不經濟了,。麻煩大俠們給答復,謝謝了,。追加一個問題:就是關于遠傳計量儀表使用的電纜,,是否需要單獨穿管,因為這個電纜可能規格很小,,如果考慮施工要求的話,,能否把相同用途的這樣的電纜穿到同一根保護鋼管內呢?謝謝,。
請問,,電視接入中75、12、是什么意思呢,,這里面怎么知道電線的型號和根數呢,,謝謝
本人機電行業小白,一直認為機電分為水 ,、暖,、 電,電氣再能細化為,,強電,、弱電和消防。現在又出來個智能系統,,這個跟弱電有區別么,?請大神科普一下~~
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型,、施工管理,、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,,提出相應解決對策,,值得工程人員借鑒。▌一,、通訊,、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,,施工結束后,,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范,。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板,。2.電信,、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,,但橋架內沒做線架,,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,,運行時易引起故障,。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,,施工管理不規范,。預防措施:設計時要有線架,,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識,。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,,對設備不利,。原因分析:
本人設計的一棟辦公大樓,大約有十幾個門禁機,一個考勤機,一個POS機(售賣飯菜),請問如何設計一卡通系統?如果為一個一個考勤機,一個POS機各設一條總線,一套考勤系統和一套售賣系統似乎太亂費.能否將一個考勤機,一個POS機和十幾個門禁機掛在一條485總線上? 如果你設計該系統將如何考慮? 謝謝!