18層住宅為什么要設置弱電井,而且需要多大,甲方難為我,一定要不留弱電井,請大家給我處處主意,說說理由讓我說服甲方,謝謝
小弟管理弱電系統中出現下面這個問題:網絡機房與弱電井的距離過遠,,超過300米以上,,這樣對弱電幾種信號傳輸會有什么影響?如何能解決這樣的問題,?
在做電氣設計時,常常搞不清楚弱電井的布置:1,、一般來講,,配網絡的ODF(光纖配線架),與配電話的,,是合在一起還是分開的,?即,網絡和電話,,是合在一起還是分開的,?2、假如一棟樓有300戶:如果是分5層,,每層10戶,,來配一個DDF,那么,,這40戶,,上去的是一個總的光纖,還是40根網絡線,?比如如下圖中:紅色的線上去,,是不是一根總的光纖干線,而到了樓層的DDF,,再走10根小的網絡光纜到戶,?3、那,,對于每個樓層來說,,電視分支箱(VP)又是另外的一個箱子嗎?還有可視對講系統,,又是另外一個箱子嗎,?4、有沒有一些系統:就用一個弱電樓層箱,就把網絡,、電視,、電話、可視對講的東西,,全部裝在一個箱子里,?這樣就可以節約空間?5,、這些箱子的尺寸分別是什么,?有沒有樣本?有沒有完整的,,整個弱電系統的樣本?我要搞暈了?。,。?/p>
我們一個項目,,強電和智能,,電訊,共用一個電井(6戶住宅),。加起來25和32的PVC進戶管就達到36根,,這些管子應該是進各自的橋架洞還是進接線箱?靠板墻或磚墻明敷可以么,。 各位大俠說說經驗,,有實圖最好,以供參考:lol
現在我做一個人民醫院綜合大樓,,遇到一個問題:強電和弱電共走弱電井,,強電布線全部是動力電纜,強電和弱電橋架距離1.2米左右,。弱電井安裝機柜后,,距離強電橋架就30CM左右了,試問這樣符合規范嗎,?弱電以后驗收檢測是否能通過,?干擾有多大?現在我是強烈要求強電撤走,,把責任推給設計院,。不過強電電纜已經放了兩根,他們撤走可能性不大,,有什么處理方案呢 ,?
1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,,感覺有點不妥,,這樣做是否可以?理由是什么,?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接,?3.隨手拍了幾張圖片,都是電氣豎井內的,,大神們看看有什么問題,。
18層住宅為什么要設置弱電井,而且需要多大,甲方難為我,一定要不留弱電井,請大家給我處處主意,說說理由讓我說服甲方,謝謝
是不是普通的工程強電井取1.8X2.弱電井取1.5X2.1就可以了,因為一?0個回路的裝500X600的箱子都?,所以以后都可以這么給建筑提電井大小?。?/p>
隨著網絡技術的發展,智能辦公對弱電間的要求越來越多,,最近做一個一類辦公,,26層的,每層1500方,,電信部門要求每6層設電信機房,,3X4米,要占很多面積呦,。
消防中弱電的控制電纜,,比如風機的直線控制電纜和水位控制電纜,能不能直接在弱電井內敷設,?規范上好像沒有這方面的規定,,求大蝦赤腳
每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,,大家有沒有經驗方法可快速提出,,并且弱電井的尺寸是若何確定的?什么情況下要多個強弱電井道呢,?
1、我們施工的一棟高層住宅樓,,建設單位未經過設計單位同意就把它擴大了,,我不知道這樣對不對,問及建設單位現場代表,,代表說設計單位同意修改,,但是沒出任何書面東西,我很納悶,,不知道該如何是好,,請大蝦們討論一下。2,、還一個問題是,,由于建設單位把防火門擴大了,變成2100*1300,,并且設計圖紙上防火門兩側都是100長,,120寬磚墻,我考慮結構安全問題,,自己擅自把防火門上的100高過梁取消了、把一側的120磚墻改到另一邊去,,這樣防火門上面直接固定到框架梁上,,一側固定到剪力墻上,另一側固定到磚墻上,,這樣出現防火門向一側偏100mm,,下面是200mm高的泛水臺變成了300mm高,不知道我這樣做是否合適,?請各位大蝦批評指正.
一般商住樓11層的小高層,,1層為商鋪,,2到11層為住宅樓,共兩個單元,。一個單元3戶,。請教一下 強電井和弱電井的最小規格是多少。怎么估算的,?我只知道最小寬度是600MM.多謝
建筑上設置的強 弱電井的門開向衛生間,,更不用說就在衛生間隔壁。這樣做合適嗎,? 我總覺得不太好 水電不相容 而且管線出來都往衛生間走了~,!但我不知道以什么依據來反駁他
強電井與弱電井的位置,由于位置的限制,,進入強電井后才能進入弱電井,,也就是門套門,可以嗎,?見圖紙,!特別是有國家規范規定這樣不行嗎?
你們在設計中,是所有的電井都設置探測器嗎?如果設置了,電井是直通中空的,裝在什么位置呢?另,住宅中的樓層顯示器,是不是不用每層設置?
1,、根據國標圖集D101,,電力井分I、II,、III,、IV號,井都巨大,,根據華北標92DQ4,,電力井不分號,和國標比對了一下,,井的大小和I號大概差不多,,做外線設計時,到底應該參照哪個,?2,、弱電入單體住宅樓前的井,采用手孔井大小夠用嗎,?3,、圖集上說電力井的間距不大于50米,弱電井的間距不大于130米,,真的可以這么遠設一個井嗎,?井太大了既浪費錢,場地管線綜合也困難,。[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-11-26 13:15 編輯 ]