我在做小區綜合管線平面布置對強電本身不了解特別是強電的工作井的規格及尺寸不了解有什么規范或者圖集詳細介紹強電工作井的平面尺寸,。類似通用圖集最好。謝謝
所有塑料檢查井(三通井)都是節能型檢查井,。耐沖擊,,耐擠壓,耐磨,,抗應力開裂性好,,耐化學等,且搬運很方便,,提高施工效率,。整體一次成型,及無滲漏,,沒有二次污染,。符合現代城市及綠化生態環保的要求。
如題,,請問一下圖片X、Y和15.82,、11.76各表示為什么意思,?那W701這個污水井的埋深是多少呢?
本人剛學預算,,看到一個工程,,是換地下電纜的。由于通信線纜壞了,,要換條新的,,為了方便以后檢修,要做一個手孔,,60cm*60cm*80cm的,。想問:做一套手孔大概多少錢?有人給解釋說:手孔就是一個檢修井,,上面要蓋一個水泥蓋板,。那這都包括什么工程量?要多少錢呢,?非常著急知道,,謝謝各位!??!
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 編輯 設計圖紙上從強電井表箱進入戶內PZ30箱的套管為SC32管,從施工便利性來考慮想讓設計院變更為PVC32管,,但設計院稱根據江蘇省住宅設計標準第10.1.4.6第3條的規定“一類高層公共區域的暗敷線路宜采用金屬管敷設”,,因此設計院不同意變更為PVC管。想了解下除了江蘇這條標準以外,,還有別的設計規范明確要求過嗎,?另外,江蘇這條標準上也只是說“宜”采用,,并未強制要求。
現場基礎碰到井,但是相碰不多,,井進到墊層輪廓里250mm,,求助大神們怎么辦啊
1.比如說排煙井的面積是確定的,所以對于其長*寬的比例要求有硬性指標嗎,?有沒有說寬度不能小于300mm或者400mm2.排煙井距地面的高度有要求嗎,?技術措施上貌似也只有對新排風的高度要求
一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,現在廠房做好了后,,甲方要求要裝設攝象頭,,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ?
收錄于話題
請問一下一個廠區里,,室外高壓電纜如果是穿PVC管埋地敷設,。那么要多少距離設置一個強電檢查井?,?如果強電與弱電管線交叉或者并排敷設的時候,,這兩種管的距離要多少?,?,?
各位大哥哥姐姐,小弟現在做小區內的污水,急需化糞池的一些規范,另外,各位有很么好的經驗,還請各位前輩賜教!!小弟在此表示感謝了!!!!
弱問一下,在設計排水管道時,,在中截圖上如何將污泥井表示出來,?我用的鴻業直接生成的檢查井,怎么改成污泥井,。在坡度由陡變緩時是否可以設置污泥井,,防止淤積。其實不太明白,,管道都是密封的,,淤積的污泥應該在管道里??催^標準圖,,污泥井是在管道下方有0.6m的污泥區,密閉排水管中的污泥如何進入這個污泥區呢,?沒看過現場,,麻煩大家給解釋一下吧,。
最近有個小工程。雨水管道與一道管涵T型交叉,。雨水管道是d1200,,管涵尺寸:高x寬為 2.5m x 2m。均為新建,。我想做個三通交匯井,,但井的尺寸很大,需要重新設計,。有沒大俠指教下,?
本人是消防工程專業人員,現遇到一個項目要建一個"幅射井"(實質上就是一個低位水池),設計院提的參數為井深10~15,直徑為25~3m,要求出水量為12.5m3/H,現請教各位能介紹或提供幫助些資料及打井專業單位.本工程為隧道消防用水.相關手續我想應當沒有什么時候問題的.請各位多多指教.謝謝了.
在我們所做的地源熱泵系統中,經常會因為打多口水井而費工費力,請問是否可以采用只打一口井而達到整個系統的目的,并且能夠保證溫度的恒定, 如果有那位高手知道,望不吝賜教!!! 小弟先行拜謝!!!
[localimg=600,177]1[/localimg]請教下大家強電豎井都是怎么布置的,第一種布置方法可以嗎,?第一種方法三層用一個集中電表箱,,沒有集中電表箱的層開門做檢修用。第二種布置方法就在集中電表箱左邊開個小門,,做檢修用,。
在比例為1:1的圖紙中,采用井命令中用【定距單布】如果需要30m,,那么設置只能為0.03m,,如果設置成30m,那么繪制出來的距離標注出來為30000,,尺寸肯定不對了,,但比例為1:100時尺寸正確。
現在塑料檢查井行業發展態勢較好,,相關單位也出了行業標準,規定塑料檢查井使用最大埋深不能超過7m,,我想找找看磚砌井在埋深這方面的講究,,我看02S515上面對磚砌井的選用好像只有管徑上面的要求,埋深很不明確,,所以想求助一下各位高人幫忙給解答一下~~