各位前輩,、朋友:本人以前只做過化糞池設計,,現在一高層小區布置了大面積地下車庫(兩層),,車庫頂覆土1.0-1.2米,,污水排水現準備采用凈化池處理,現有點犯難了,,凈化池大小如何來定,?對位置有什么特殊要求(本工程除去車庫,空地不多),?還希望前輩們不吝賜教,,謝謝!,!:handshake 本工程總占地面積68500平方,,地下車庫37116.2平方(按一層計),小區住宅層數17-32層不等,。
本人現在開始設計給水設計,,遇到如下問題: 1:濕井是什么,在市政給水管道中起什么作用,? 2:濕井中的水從哪來,? 往哪兒去,雨水井還是河道中,? 3:濕井與排泥閥井有何關系,? 4:濕井中進水管與出水管標高關系如何, 是否應另設溢流管,?
之前設計的都是污水處理,,這回要弄個河水凈化和軟化,想請教一下,,這個取河水的真空引水箱是怎么設計的,,我要取水80m3/h。不勝感激
圖紙簡介: 該技施圖為40方/時的地表水處理構筑物,將旋流孔室反應池,、斜管道沉淀池,、快濾池的建設為一體,造價低廉,整體實用。圖紙內容主要有:(旋流孔室反應池,、斜管道沉淀池,、快濾池)平面圖、剖面圖,、快濾池配水管及各細部結構配筋圖,。 投稿網友: yangzwu2001book
根據(DB51-/297.1-5-1995)城鎮生活污水凈化沼氣池設計規范設計的污水凈化沼氣池,其中進水出水方向怎么區別?另外進水出水方向只有一個方向可選嗎?是否可同圖集03S702那樣有三個方向選擇?
建筑室內給牌書設計規范里面怎么設計公廁給水,,里面給的全是房屋給水,,人員的額定流量,這能直接算成公廁的么,?,?
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,,小弟最近才開始做實驗室凈化,,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎,?還是其他,。。,。2.P2實驗室是全排風系統嗎,?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風,?3.P2,、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求,。,。。4.P2,、P3實驗室是相對負壓實驗區,,新風量=送風量,對不,?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算,?除了設備排風,房間內排風量怎么確定,?5.我一般拿到項目時,,業務員就告訴我個凈化等級,,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒,? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-
求大神幫忙啊
1、住宅
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
建筑給排水設計規范GB50015-2003的3.6.6 有關于工業企業生活間的給水管道設計秒流量,,注2:大便器自閉式沖洗閥應單列計算,,當單列計算值小于1.2L/s時以1.2L/s計算,大于1.2L/s時以計算值計算?,F(xiàn)有一個生產車間的衛生間,,洗滌盆(池):2; 洗臉盆,、盥洗槽水嘴:4,; 大便器自閉式沖洗閥:6; 小便器自閉式沖洗閥:4,;采用給排水計算軟件計算結果如下圖所示,。但我覺得大便器那里應該是以1.2L/s計入,而不是軟件中的1.2 × 6 × 2 %=0.144L/s,,如果以1.2L/s計入的話管徑應取de50,你們是怎樣理解的,?
請問各位1.小區給水設計是否需要做平差計算,?實際小區而不是城市給水設計中是否有人做過2.小區給水設計中,建筑引入管按設計秒流量,,在超過3000人時,,環狀管網的設計是否按最大小時秒流量做?
規范、圖集經常在變,,作為設計人員,,應當采用正確的規范、圖集,,以使我們的設計更加具有說服力,!希望大家可以把最新的規范列出來(僅限建筑給排水常用規范),供大家參考與交流,,歡迎跟帖指出錯誤,。01,、《給水排水制圖標準》GB/T 50106-200102、《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03,、《室外給水設計規范》GB50013-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04,、《室外排水設計規范》GB50014-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水設計規范》GB 50336-200206,、《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版) 07,、《民用建筑設計通則》GB 503
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里,?多少面積布一個? 2,,事故排風系統怎么設計,,風量及風機如何選取,? 3,,機械防排煙設施如何設計?
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四,、超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,,當確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65,。請問:一層為沿街商業網點,,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水,?按照87規范是否可不設室內消防給水,?按照06規范設否?如設,,消防水量如何確定,?
我在一家建材廠子里干,最近有個小小的問題,請大家探討一下:廠里生活水廠內工業用水出也用的是井水,只是水量不大保險,這個地區比較缺水,想用河水作為緊急時廠內工業用水的補充,用水量45立方/時.上哪一種水處理設備最為理想?
附件中試給水排水設計的中常用的計算軟件,拿出來和大家分享一下,,希望和大家一起進步,,商討給排水設計。
給水凈化設計
給水凈化設計專題,,為您提供給水凈化設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與給水凈化設計 相關的專業交流討論,,更多給水凈化設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題