在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思,?謝謝!
《高規》和《建規》自頒布實施以來,,對于增強建筑物防御火災能力,,提升全省會防控火災水平,服務國家經濟社會發展,,保障人民群粽繩命財產安全,,發揮了極其總要的作用。但是,,隨著我國經濟社會和城市建設的迅猛發展,,建筑的結構、功能越來越復雜,,影響火災危險性的因數越來越多元化,,現行《高規》、《建規》依據建筑高度劃分建筑總類,、確定火災防范等級的做法帶有一定的局限性,,容易造成安全度不足或安全度過高;而且兩本規范相互獨立,,無論與國家的工程建設標準體系還是與其他建設工程的防火設計規范質檢都存在一些不協調,、不適應的問題,給規范的執行帶來較大困難。因此,。新版《建筑設計防火規范》增和修訂工作,,健全完善國家工程建設消防標準體系,增強建設工程防火設計通用性規范的科學性,、合理性和適應性,,對于進一步提升建筑物防御火災能力,有效防范火災事故的發生,,具有十分重要的意義,。
新版-宿舍建筑設計規范
本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 編輯 中華人民共和國住房和城鄉建設部 公 告 第 788 號 住房城鄉建設部關于發布行業標準《車庫建筑設計規范》的公告
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,,并應符合安全和防火要求,。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,,必須采取應急時自動點亮的措施,。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器,。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座,。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施,。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結,。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地,、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定,。
求這個的電子版,謝謝了,,急
《住宅建筑設計規范》(征求意見稿)8.5 電氣8.5.1 電氣線路的選材,、配線應與住宅用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求,。8.5.2 住宅供配電應采取防止因接地故障引起電氣火災的措施,。8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施,。8.5.4 住宅套內應設置電源總斷路器,,并應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,,應分路配電,。安裝在1.8m以下的插座均應采用安全型插座,。8.5.6 住宅建筑物應根據防雷分類設置完善的防雷措施。8.5.7 住宅建筑物配電系統的接地方式應可靠,,并應進行總等電位聯結,。衛生間、廚房應作局部等電位聯結,。8.5.8 防雷接地應與交流工作接地,、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用建筑物的自然接地體,,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定,。9.7 消防電氣9.7.1 消防供電應符合下列規定:1 19層及19層以上住宅應按一級負荷要求供電,10層至
首先,,個人認為住宅樓的設計一般有幾個點需要大家注意,住房設計,,并非越豪華越好,。豪華與簡潔相比,后者更具生命力,,也更為節約。關于質量,,我認為,,名牌產品質量總會更有保障一些,但價格更貴,。不過,,名牌產品容易出現假冒品。有條件的人,,什么材料都可以買最好的,,但大多數人是要精打細算的。雖說是精打細算,,但有的錢卻不能太節省,,如,水管,、電線,,由于這些都是埋在地板下和墻體內的,為了避免今后麻煩,,裝修時,,應該買質量相對好一些的產品。買裝修材料要貨比三家,、價比三家為好,,千萬不要相信是朋友開的店或朋友介紹的,,人家就一定會給你更優惠的價格。我們買裝修材料時,,對大樣的東西特別會注意價格,,而對小件的材料,如釘子,、活頁,、軌道等卻不會太留意。據裝修材料店老板說,,這些被人們忽視的產品,,往往是賺錢最多的。
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,,和GB相差不大,,歡迎大家批評指正,。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用,、航空障礙照明,、走到、值班,、設備機房等為一級負荷,;18層一下二級負荷,。
最近做醫療建筑 所以可以多多討論
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙,、低毒的阻燃類線纜,?!?是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,,而可以不選用低煙,、低毒的了,? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,,照明回路支線不應小于1. 5m時,,插座回路支線不應小于2.5mm2 ,。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ,。“若按計算出的電流,,是否可以適當降低,?
2014_文化館建筑設計規范
綜合醫院建筑設計
哪位好心人能給俺一份《體育建筑設計規范》JGJ31,?剛接了個學校體育館(籃球館),以前沒做過,。缺少相關規范和圖紙,。到下載中心淘了半天,只找到幾份相關圖紙,,但覺得不夠詳細,。哪位大俠能幫幫忙?先行謝過?。?!
工程建設標準強制性條文[房屋建筑部分] 2002版工程建設標準強制性條文[城鄉規劃部分]工程建設標準強制性條文[城市建設部分] 房屋建筑制圖統一標準 GB/T50001-2001總圖制圖標準 GB/T50103-2001建筑制圖標準 GB/T 50104-2001給水排水制圖標準GB/T50106-2001暖通空調制圖標準 GBT50114-2001供熱工程制圖標準 CJJT 78-97 [附條文說明]建筑模數協調統一標準 GBJ 2-86住宅建筑模數協調標準 GB/T 50100-2001建筑樓梯模數協調標準 GBJ101-87廠房建筑模數協調標準 GBJ6-86建筑照明術語標準 JGJ-T 119-98 民用建筑設計通則 JGJ 37-87建筑地面設計規范 GB50037-96宿舍建筑設計規范 JGJ36-87住宅設計規范 GB50096-1999(2003年版)[附條文說明] 智能建筑設計標準 GBT
最新建筑設計規范(建筑,、結構、水,、暖、電,、規劃及消防)新規范出臺不少,。但網上合集搜索不到。給使用造成一定的煩瑣,,新舊分不清,,過期的也沒刪除。見于此,,本人借用《眾智建筑資源》中部分功能,,編輯了此合集。彌補了查詢的準確快捷之徑,。初次用此法編輯,,可能有不到之處。望大家在使用中,,多提寶貴建議,,利以后改進?。。,?! 文件較大,分了九個壓縮包,。全部下載后,,解壓、裝機即可?。,。。,?!
1.住宅建筑應設置電話系統,電話系統宜采用當?shù)赝ㄐ艠I(yè)務經營商提供的運營方式,。 2.住宅建筑的電話系統宜使用綜合布線系統,,每套住宅的電話系統進戶線不應少于1根,進戶線宜在家居配線箱內做交接,。 3.住宅套內宜采用RJ45電話插座,。電話插座應暗裝,且電話插座底邊距地高度宜為O.3m~O.5m,,衛生間的電話插座底邊距地高度宜為1.Om~1.3m,。 4.電話插座纜線宜采用由家居配線箱放射方式敷設。 5.每套住宅的電話插座裝設數量不應少于2個,。起居室,、主臥室、書房應裝設電話插座,,次臥室,、衛生間宜裝設電話插座。
最新的宿舍建筑設計規范
第4.3.1條 療養室應使用光線均勻,、減少眩光的照明燈具,,每床位應裝設一個插座,每療養室裝一,、二只備用插座,。 第4.3.2條 療養院的人工照明光源一般采用白熾燈或熒光燈。各室人工照明裝置照度標準推薦值見表4.3.2:照度標準推薦值 表4.3.2 房間名稱 平均照度(lx) 護士站,,醫生辦公室,,治療室 75-150 藥房,化驗室,、療養員活動室 療養室,、中心供應室 30-50 污洗室,,雜用庫,走道 10-20 監護室,,理療室,,X線診斷室 30-75 第4.3.3條 療養院和護理單元走道除一般照明外,宜設置照度不超過2lx的夜間照明燈,。走道照明不應有強烈光線射入療養室,。第4.3.4條 根據需要護理單元可設置呼叫信號。第4.3.5條 放射科用房,,功能檢查室,,理療科用房等應在入口處分別設置電源切斷開關。第4.3.6條 透視攝片室的門口應裝置紅色指示燈,,其開關應
住宅建筑設計規范
住宅建筑設計規范專題,,為您提供住宅建筑設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅建筑設計規范 相關的專業交流討論,,更多住宅建筑設計規范相關內容請訪問