代做工程
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,,暖氣支管不得小于DN20,。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,,消防:不保溫,,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,,未要求可以不作,。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫,;明敷穿越門廳,、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫,;明敷公共廁所座便上反水彎必須做,。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫,。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,,>
水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,,這樣可以抽出水嗎,?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了,?我畫了個簡圖,,大家有空了討論一哈
目前市場上的水暖型“地暖安裝”主要分為干式地暖安裝和濕式地暖安裝兩種。 干式地暖安裝和濕式地暖安裝有什么區別呢,,為寫此文,,筆者走訪了北京數家地暖公司,并通過打電話等了解關于地暖安裝方面的知識,。下邊主要介紹“蘋果暖通”北京地暖公司的李總設計師的談話內容摘要,。1,、濕式地暖安裝 濕式地暖安裝應該說是地暖最為成熟的安裝工藝,,濕式地暖先在
近日參觀一污水處理廠,看到了傳說中的羅茨風機,,不過看起來安裝的水平不咋地,,請各位前輩指教下,曬圖吧,,請各位前輩就風機的安裝水平,,工藝水平等點評,運行起來,,風機聲音大的不得了....1,、外觀圖,鼓風機房用的是彩鋼棚,,不明白為啥這么搞,,風管聲音特別大,右面的為接觸氧化2,、風機房內整體圖,,一用一備
第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20,。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,,熱水:保溫,消防:不保溫,,冷凍水:連閥門都需保溫,,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作,。一般吊頂里的管道均需保溫,。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳,、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫,。排水:暗敷做防結露保溫,;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防,、噴灑管道管道外均做保溫,。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),,可法蘭焊接(需二次鍍鋅),,少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm,。5.采暖干管接立管時,,當立管直線管段<15m時,采用2個90,。彎頭,,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭,。6. 施工時,,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高,。7. 標高規定:室內管道一般為管中,,室外管道排水為管內底,給水為管頂,。8. 暖氣片中應與窗同軸,。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5,;截止閥:調
我們有一處DN200的給水管道,,用于鍋爐房供水,上面安裝了一個200的筒表,,經常不走數,,用水量時大時小,還不能把管徑改小,,請問各位大俠目前有什么新的水表,,計量量程比較大,用水量小的時候也能計量水量,。謝謝,。,。。
摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,,分析了管道滲漏水及安裝,、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,,使工程質量符合設計,、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,,如果工程在實施過程中疏忽大意,,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,,甚至會在工程交付使用后,,造成建筑物的“泡,、冒,、漏、滴”現象,,影響整個工程的質量,,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,,用戶使用起來更滿意,,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案,。 一,、給排水管道、閥門,、管件滲漏水原因分析及預防措施 1,、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙,。 (2)地基不均勻沉降,,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,,有砂眼,、裂縫,管道,、管件的管壁薄厚不均勻,,安裝前沒有被發現,。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,,都要貨比三家,,選擇質優價廉的產品。材料進場
代做工程
呼市乙云專業水電改造公司為您提供 1.水管漏水:假設水管及管件本身沒有質量問題,,我們分別介紹冷水管和熱水管漏水的原因,。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件聯接時密封沒有做好,。 b.熱水管漏水除密封沒有做好外,,還有的可能就是密封材料選用不當。 2.水流小的原因:水暖施工時,,為了把整個線路聯接起來,,要在鋸好的水管上套螺紋,如果螺紋過長,,在聯接時水管旋入管件(如彎頭)過深,,就會造成水流截面變小,水流也就小了,。 3.軟管爆裂,。聯接主管到潔具的管路大多使用蛇形軟管。如果軟管質量低劣或水暖工安裝時把軟管擰得勁,,容易造成應力集中,,以后不長的時間就會使軟管爆裂。 4.馬桶沖水時溢水,。產生的原因是,,安裝馬桶時底座凹槽部位沒有用油膩子密封,沖水時就會從
第一章管道施工圖識讀 1.設計規范要求,,暖氣支管不得小于DN20,。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,,消防:不保溫,,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,,未要求可以不作,。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫,;明敷穿越門廳,、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做,。 管井里除消防,、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,,>DN100可焊接(需防腐),,可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接,。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm,。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,,采用2個90,。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90,。彎頭,。 6.施工時,排水管寧高勿低,,地漏寧低勿高,。
1、接線盒預埋 1,、在混凝土和砌體結構中的各類箱盒預埋時,,各類線盒必須進行防腐處理。四面采用井字形鋼筋綁扎固定,,箱盒內宜采用無污染物質填滿,。
安裝水暖 消火栓 空調
現在安裝水地暖的人越來越多,,水地暖的優勢也被很多人看好,那么,,問題就來了,,到底是安裝暖氣好還是安裝水地暖好呢?讓廣大的業主在安裝的時候會很糾結,不能說它們那個好那個不好,,只能說它們的采暖方式不同,,也要根據業主自己的喜好和居家環境所選擇,那么兩者到底有何不同呢,,下面就由小編根據自身的實踐經驗來給大家詳細解答一下,。(長沙地暖暖氣片安裝咨詢13973127998)1、舒適度不同暖氣屬于對流采暖方式,,加熱后頭部熱腳底涼,,從健康學角度分析不利于養生,。而水地暖則是以低溫熱水輻射,從地下向外傳遞熱量,。熱量由下而上傳遞,,地暖取暖時空間內部同一層面溫度均勻,溫差較小,,舒適度極佳,。2.而暖氣片終端散熱,帶動室溫,,室內溫度不均勻,,舒適性要較差一些;3、空間利用率不同空間利用對新房裝修業主而言也是比較關心的話題,。安裝暖氣時室內會存在大量暖氣片及其管線,,不利于室內空間的利用。相比暖氣,、地暖安裝時室內沒有散熱器或風機盤管及管道,,從而增加了建筑使用面積,同時室內美觀整潔,,但地暖占用一定的層高,,不適宜二次裝修。
在北方,,安裝水暖是很多家庭的選擇,,也是比較流行的一種供暖方式。那么怎么安裝水暖呢?下面小編為大家介紹水暖安裝全流程,,大家跟著小編一起來看看吧,。 水暖安裝步驟一:前期安裝 在正式鋪裝地面設施之前,應該先確認設計圖紙,,并清理現場等,,做好準備工作。 水暖安裝步驟二:安裝準備工作 進場后把施工現場清理干凈,,并確定主機(壁掛爐)及分-集水器的安裝位置,,為后面施工
熱水暖風機安裝需要結合采暖系統來定,,常用的采暖系統有:車間廠房采暖,;烘干房烘干;高大空間采暖;園藝大棚采暖,;水產養殖場采暖等,。雖說不同的系統暖風機的安裝位置會有所不同,但安裝方式是固定的,,分直吹式,、順吹式、斜吹式三種,,但具體的安裝圖紙可以要求暖風機廠家提供,。 直吹式。熱水暖風機安裝在內墻一側中軸線上,,吹向外墻或外窗,,因外窗有縫隙,室外冷空氣易滲入室內,,此舉目的在于以強勢對流方式防止冷空氣進入室內,,以降低溫保效果。常見的應用如烘房烘干