大家看圖吧?。∷ぞ谷贿@樣裝的爐子,,但是奇怪的是,。兩個暖氣片竟然都很熱!現在想加個小水泵,,使暖氣片下半部分也熱起來,!大家能給個好建議么?在此,,小弟十分的感謝?。≈x謝謝謝,!謝謝謝謝,!謝謝謝謝!謝謝謝謝,!謝謝謝謝!謝謝謝謝,!謝謝謝謝,!謝謝謝謝!謝謝謝謝!謝謝謝謝,!
安全警鐘年年敲,,安全事故年年有,。每年進入采暖季,采暖爐事故頻頻發生,,今年采暖伊始,,全國各地就相繼發生了幾起鍋爐采暖爆炸事故,在社會上引起強烈反響,。 安全無小事,,為減少事故發生,防患于未然,,確保用戶安全使用,、溫暖過冬,A貓商城在此提示各經銷商及用戶都應重視采暖爐正確安裝和使用的安全,,應做到以下幾點:1,、使用
請問在線的朋友們,。有誰知道家用小型電采暖爐的效果如何,?費用和燃氣。燃煤比怎么樣,?老百姓能接受嗎,? 謝謝了
現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),,經核算,不行,。且考慮建筑立面,,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最小(極限),,水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教!
我住的是上下兩層的小二層,,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,,比如,我們這邊有的是單管串聯的,,即所有暖氣片一組和一組串在一起,,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,,有的是分成兩路串聯,,幫我說一下,先謝謝了,!
我原來是做純水凈水的,,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,,又讓做汽暖,。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣,。請各位大俠指教,。
去年搜房網購的北郊新房要交工了,。樓盤離市中心比較遠,市政供暖系統輻射不到,,開發商為了吸引客戶分戶贈送小型壁掛鍋爐水暖系統,,最近一部分戶主又提出了安裝電熱膜,想找開發商替換贈送服務,,房主群里兩派成天議論不休,,目前還沒有大成一致意見,知道我是裝修顧問都不停的M我,,著我上班有點小忙,,實在是沒辦法一個一個的答復,,也沒有資格做仲裁,整理一些資料做個對比,,供大家參考。第一,,關于哪一個更安全,。水暖不論是暖氣片式還是地下盤管式,只要和水有了聯系,,就免不了要漏水,。暖氣片漏水了看得見摸得著能維修,而地下盤管式水暖萬一漏水了,,不論是地板還是地磚統統全部得敲掉重來,。另外因為水中包含很多的礦物質,鈣,、鎂離子就包含其中,,水溫高、低的變化會使鈣,、鎂離子結合,,形成水垢。地暖是靠吸收水溫達到蓄熱的,。進回水溫差會使鈣,、鎂離子析出,形成水垢附著在管內壁上,,影響散熱效果,,供暖系統中生物粘泥,雜質污物的介入也會增加水流阻力造成地暖管的淤塞,,使效果欠佳,。相比之下,,電熱膜是以最清潔的電力為能源,,不存在以上水的隱患問題。在電力安全方面,,電熱膜也是通過多項國際認證的,,比如我現在家里用的韓國EXA電熱膜,,什
臺車爐,,電阻加熱,,額定功率105KW,,請問如何選擇電纜和開關,,我有一個備用的CM1-225M/3300 200A斷路器,,不知夠不夠用啊,,最好能教給我如何選,以后就不用麻煩大家了,,不勝感激
22500KVA電石爐除塵方案 一,、電石爐基本情況
1,、啟動: 通過進料口放入部分引燃物,引燃后封閉進料口及出灰口 2,、投料:待引燃物燃燒約2小時后,在進料口逐步放入待
空氣源熱水器
代做工程
控規電力規劃中,同時系數如何確定?變電站得容量是按負荷預測值來取,還是按乘以同時系數以后的值取?各個階段規劃同時系數都為多少?小區修建性詳規中是否要有負荷預測值和乘以同時系數以后的計算負荷值?
注冊考試對水暖電本身是一種污蔑,,還不如建造師說來就來,多重視,。唉最終不如瓦匠怎么讓人看起,!或許有人能搞錢有人本事大,但現實情況你得靠咨詢,、監理甚至建造為你撐面子,還有一個沒人知道的消防考試,。可悲,,我決定考一個結構、咨詢,,電氣放棄了,。沒有辦法的選擇,。電氣就是考上也是雞肋一個,,就建設部、水利部等有誰看上眼,。就算你通關系進了電業局,也改變不了雞肋本氏,,也許有人在電行當上混的好但平心而論,,你有其它專業有低氣嗎?。,。,。這種局面要求電專業逐漸要被取消,,是勞動不是設計,。
電容柜在自動補償中頻爐的無功時,投一只20kar的電容時,,會有120A的電流(20kar電容的額定電流是30A左右),不一會微斷就跳了,。我在八組電容的1、8路各串了一組電抗器,,還是要跳微斷,,但投入兩組電容以上的話(電流也只有150A左右),微斷就不會跳,,好像分流了,。有那位高人知道中頻爐的補償方案,怎么解決以上問題,,請回答,,謝謝!
對于蓄熱式氧化爐(如圖)的工作原理晚輩比較疑惑:1、是不是爐內達到一定溫度時才開始進廢氣,。2,、在氧化爐工作時,,進氣管路和排氣管路是不是都和爐膛連通,,這樣的話我覺得進入爐膛的廢氣有部分可能沒有燃燒直接從排氣管路排出?3,、氧化爐在工作時需要三個蓄熱式輪流進氣和排氣,,請問這是通過什么裝置實現的,?在此先謝謝給位前輩了:lol[ 本帖最后由 xxcfl 于 2008-9-3 14:26 編輯 ]
有一戶業主,,建筑面積是136平方,,采暖面積為84平方(衛生間不做),。我給設計的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M,。分水器在廚房工作臺,。熱源采用壁掛爐。不知道這樣設計是否合理,,求鑒定,!附圖,!
中頻爐原理,、故障判斷,、維護