圖紙簡介: 幼兒園水暖 地暖 消防 空調設計········ 投稿網友: dongjunzhai 上傳時間: 2013-07-18 圖紙
作為一名暖通人,,識圖懂圖是我們必須掌握的一門學問,其實說起來難也不難,,我做了一下匯總,,整理了一部分,先羅列出來吧,,后期有再更新上來,! <
本人因在南方,,現手頭有一沈陽的建筑,,一共三層,每層3000m2,,地下層是停車,,一、二作為酒店,,消防給水是否需采用干式,?地下層有兩個出入口,是否需要考慮供暖?
圖紙簡介: 一層車庫的共6層住宅消防水暖全套圖紙比較適合新手 請大家也多多指教 QQ35 投稿網友: a356717564 上傳時間: 2013-07-24
一,、工藝管道施工圖常用圖例
一套非常完整的六層綜合樓采暖給排水施工圖,!希望大家能夠用的到!供大家參考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
暖通空調 關注要點:冷熱源形式,、通風空調末端設備、空調水路系統,、通風空調風路系統,。 冷熱源形式
第一章施工圖識讀 1.設計規范要求,,暖氣支管不得小于DN20。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,,熱水:保溫,,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,,冷卻水:按設計要求,,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫,。 給水:暗敷防結露保溫,;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫,。排水:暗敷做防結露保溫,;明敷公共廁所座便上反水彎必須做,。 管井里除消防,、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,,>DN100可焊接(需防腐),,可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接,。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm,。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,,采用2個90,。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90,。彎頭,。 6.施工時,排水管寧高勿低,,地漏寧低勿高,。 7.標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排
圖紙簡介: 本圖紙為某小區六層住宅樓消防水暖全套圖紙(帶車庫),,圖紙內容包括:采暖給排水設計說明,,地暖工程設計說明,給排水平面圖,,消防平面圖等等,。 投稿網友: a356717564 上傳時間: 2013-07-24
本帖最后由 bingyu0605 于 2016-3-18 17:14 編輯 水暖消防設計圖紙指南(圖紙+文本)簡介: 以某賓館為例,,以圖紙+文本的形式,介紹了水暖專業消防設計,。圖紙中包含滅火器,、消火栓、噴淋,、防排煙,;文本部分就相關部分相關知識做了介紹。 土木在線下載:http://ziliao.co188.com/zbd15948.html 水暖專業消防設計的常用依據有:
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的。