  • 吉林某6層住宅樓水暖圖紙

    吉林某6層住宅樓水暖圖紙給排水設計說明說明:1.生活給水設計秒流量為2.10L/S,引入口需壓力為23.3m水柱.熱水給水設計秒流量為1.85L/S,引入口需壓力為22.9m水柱.2.大便器用低水箱沖洗,用節水箱及配件,安裝見99S304洗臉盆安裝見99S304規格為510X360X250.洗滌盆安裝見99S304規格為510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"標準的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.給水支管一律DN15,采用DN15節水型塑料水龍頭.采暖設計總說明說明:1.市政供熱管網提供60/50°c熱水采暖系統. 建筑圍護結構熱損耗車庫部分為61.4KW.住宅部分為163KW.2.室內設計參數: 廚房室溫16°C,居室,客廳,衛生間室溫18°C.3.室內采暖系統采用下供下回分戶計量雙管系統. 分戶控制及管道井內管道接法見DB22/218-2000.自動放氣閥采用WZ85-2 型,接管直徑DN25.

  • 某高層住宅水暖全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖為某高層住宅的,,水暖全套圖紙,,非常詳細。對設計者具有一定幫助,。 投稿網友: luadd967 上傳時間: 2013-07-18 <

  • 【提問】經典水暖專業圖紙會審要點

    1)圖紙說明中是否明確交待管道系統的工作介質,、工作壓力和試驗壓力 2)圖紙說明中是否有圖例,如果有圖例的話,,管道施工圖中是否有符號是圖例中未列入的 3)圖紙說明中是否明確交待管道的材質,、壓力等級、外徑,、壁厚,、連接工藝及所執行的產品標準 4)圖紙說明中是否明確交待閥門的型號、壓力等級,、連接方式及所執行的產品標準 5)圖紙說明中是否明確交待溫度和壓力儀表的具體型號,、規格、量程及所執行的產品標準,,壓力表前是否有表彎和根部閥 6)圖紙說明中是否明確交待管道伸縮節的型號,、材質、壓力等級,、連接工藝,、設計伸縮量及所執行的產品標準 7)圖紙說明中是否明確交待管道系統的防腐做法和保溫做法,其中保溫材料是否有明確其厚度,、容重,、燃燒等級及所執行的產品標準 8)圖紙說明中是否明確交待所執行的標準圖的圖集編號、具體頁數,,以及具體到頁內某一個大樣圖編號,。這就要求施工單位技術管理人員占有并且熟悉本專業的標準圖,還必須不厭其煩地逐一查閱標準圖

  • 我所總結的水暖專業圖紙會審要點

    一個新項目,,拿到一套新施工圖,,往往幾天內建設單位就要急吼吼地組織圖紙會審,并且對圖紙會審的質量要求還相當高,,以后施工過程中再發現設計上有問題,,甲代的第一句話往往就是:“你圖紙會審時怎么不提出來?”,。為了在這有限的時間里盡可能全面地找出水暖專業圖上的問題,,我總結了水暖專業圖紙會審的30條要點。 1) 圖紙說明中是否明確交待管道系統的工作介質,、工作壓力和試驗壓力 2) 圖紙說明中是否有圖例,,如果有圖例的話,管道施工圖中是否有符號是圖例中未列入的 3) 圖紙說明中是否明確交待管道的材質,、壓力等級,、外徑、壁厚,、連接工藝及所執行的產品標準 4) 圖紙說明中是否明確交待閥門的型號,、壓力等級、連接方式及所執行的產品標準 5) 圖紙說明中是否明確交待溫度和壓力儀表的具體型號,、規格,、量程及所執行的產品標準,壓力表前是否有表彎和根部閥

  • 水暖圖紙都應該包括哪幾部分,?

    剛做上設計不到1個月,沒人帶,,全靠自學,,想請教一下,除了平面圖,,系統圖,,原理圖,,機房布置圖,和一些節點大樣圖還有其他的嗎,?另外,,設備的尺寸是否應該由甲方提供產品樣本?

  • 【暖通學院】水暖專業圖紙審核要點必讀

    施工前圖紙審核是施工準備階段的一項重要技術工作,,是建設的基本要求,。目的是減少施工圖的差錯,確保工程質量和施工順利進行.降低建設成本,。有關各專業技術人員在接到施工圖以后.應認真學習圖紙,,了解甲方對圖紙設計的要求及相關文件,熟悉圖紙的內容,、要點和特點,,領會設計意圖.掌握工程情況.了解建筑結構.以便采取有效的施工方法和可行的技術措施。在審核圖紙時.盡量全面地發現圖紙中的問題.以便設計人員對審圖時所提出問題做出修改和補充,。 一,、建筑給排水及暖通專業與有關方面的關系  1、專業設計相互之間的關系     (1)給排水暖通設備與電氣動力間的匹配是否合理,。     (2)電氣線路,、管道、通風,、空調的敷設位置和

  • 三層辦公樓施工圖,,簡歐風格,!水暖圖紙

    圖紙簡介: 已施工圖紙,水暖,,電圖紙,,建筑,結構圖紙需要聯系我 投稿網友: kokookle 上傳時間: 2013-07-27 圖紙省份

  • 多層住宅水暖設計圖紙(輻射采暖)

    圖紙簡介: 稿件為某6層住宅采暖,,給排水設計圖紙,,設計簡單,僅供參考,。 投稿網友: mingyue95 上傳時間: 2014-07-28

  • 水暖畢業設計全套圖紙和計算書

    水暖畢業設計全套圖紙和計算書

  • 某六層住宅樓水暖專業設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本建筑為多層住宅,,地下一層,地上六層,,半地下室為儲藏室,,一至六層為住宅,坡頂部分為悶頂,結構形式為磚混結構,,基礎采用條型基礎,,設計的主要內容包括采暖,、衛生熱水,、生活給排水三部分,,圖紙主要為各層采暖平面圖,、衛生熱水系統、生活給排水系統圖紙,。 投稿網友: wyw1861

  • 安裝工程預算 教你怎樣看水暖圖紙

    看水電圖很簡單.看水施圖的時候一定要將平面圖和系統圖對著看,這樣才知道管道是在什么地方轉彎,在什么地方變徑,在什么地方分配水點,配水點標高是多少,而且在看給水的時候要看看有沒有相應的排水措施和用水設施,再考慮給水點和排水措施、用水設施搭配是否合理,如有設計有洗衣機給水點,,一般情況下給水點標高距完成地面1.1m(具體看設計),再看有沒有洗衣機的排水地漏,,是不是專用的洗衣機地漏,,有沒有存水彎,這些都有了再看有沒有洗衣機的電源插座,,位置是否合理,,插座安全高度、安全措施有沒有,??此﹫D一定要有很強的空間立體感,要達到感覺自己就站在房間里,,在跟著管道走,。 安裝預算給排水管道施工圖識圖經驗匯總 管道施工圖識讀 看電施圖就先看說明,插座安裝高度是多少,,高度達的到安全要求否,,配電箱安裝位置什么地方,負荷是多少,,合理否,,空開大小合理否,出線的保護管是多大,,電線的搭配合理否,,電線與用電設備的搭配是否合理,線管敷設方式是怎么樣的,,在防雷接地上就看引下線位置《接地圖》與《防雷圖》引下線位置是否對應,,如不對應那又在什么地方轉換,

  • 關于水暖電工程圖紙的套圖問題

    請教各位大大,,水暖電圖紙的套圖各位是怎么弄的,。除了AutoCAD外,有沒有更好的工具。這個東西的工作量是很大的,,希望大家理解,,有好的方法請各位大大分享。

  • 三層別墅建筑結構水暖電全套圖紙

    圖紙簡介: 三層別墅建筑結構水暖電全套圖紙 半地下室 混凝土結構 坡屋頂 投稿網友: jiangdayuyang 上傳時間: 2013-07-18

  • 小高層全套圖紙(土建、水暖,、電氣全)

    圖紙簡介: 小高層全套圖紙,,建施、結施,、電施,、設施全,適合預算初學者練手,,工藝簡單詳細 投稿網友: xyxrrr 上傳時間: 2013-08-18

  • 一層車庫的共6層住宅消防水暖全套圖紙

    圖紙簡介: 一層車庫的共6層住宅消防水暖全套圖紙比較適合新手 請大家也多多指教 QQ35 投稿網友: a356717564 上傳時間: 2013-07-24

  • 某兩層商業樓全套水暖施工設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本工程為商業樓的采暖,,給排水圖紙,采暖井的詳圖,。采暖形式為地板輻射采暖,。并包含消防部分圖紙,可供參考,。 投稿網友: zuoyunfeng2008 上傳時間: 2014-05-28

  • 【經驗分享】水暖圖紙中存在與相關專業的問題

    【經驗分享】水暖圖紙中存在與相關專業的問題

    一段時間以來,,通過審圖及走訪施工現場,發現一些水暖專業與建筑結構專業相關的一些問題,。希望引起各方的重視,,提高設計圖紙的質量,提升我們的職業生涯的業務水平,。以下照片為在施工程實景照片,。希望大家不要對號入座,要引以為戒,。圖紙是設計師的心血,,畫圖一定要用心。

  • 圖紙上的這個表示什么啊

    那個角度是什么意思

  • 有關SVG補償的圖紙及一切

    兄弟的小公司要上SVG的項目,,可是小弟之前完全沒接觸過這玩意,。有了解的大哥幫小弟說說,成套廠一般需要采購什么部件,,然后自己需要做什么,?或者有圖紙給兄弟發個也行。大恩大德,,兄弟謝謝了