好像在網易上沒看到,呵呵
最近搞了一個紡織廠,,生活給排水到也沒什么難的,。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,,以前沒有作過,。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),,所以荷載很大,。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,,(可能要兩臺)分出8個出口,,支管管徑125~80不等。支狀布置,。另熱力管道為高溫熱?,溫?30度左右吧。 我查了些規范,,請教各位大蝦: 1,,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,,是否只需要考慮管道自重荷載,?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,,整個車間如將分氣包設在中軸處,,是否可以不設固定支座? 3,,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器,?還是不用設了? 4,,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝,?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
本人以前是搞給排水的,,熱力管道沒做過,,因為需要最近正在接觸這方面的只是,從論壇里找了些資料看了看,,但還有很多不懂的,。比如我們在管網設計的時候,采用架空敷設的時候,,一般固定支架的間距是根據經驗直接定出來的還是經各參數計算出來的,,如果是計算,手冊里推薦的支吊架的最大間距有什么作用,?補償器是根據設計管徑直接選用的還是也必須經計算呢,?再有,我看管道廠家的資料,,管道的保溫層都是隨管徑而定的,,我們是否還需要驗算其保溫層的層厚呢?疏水閥是不是就是設置在管道低點的放水閥,?現在一般廠區里熱水管是采用何種方式敷設的,?請大俠們賜教!最好能說一下熱水管網設計的一般步驟和主要注意事項,,不勝感激
熱力管網設計中都是用什么軟件,?有什么特別的、好用的么,?制圖與計算分別用什么軟件,?里外有沒有室外熱力管網設計教程一類的東西
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
通風定額中的單層百葉風口 雙層百葉風口 條形散流器 手動蝶閥都有制作的定額,但國標通風部件中尺寸給的不是很全是否有計算公式,,可以大概估算出這些部件的重量呢,。請教下高手
北方寒冷城市 ,,室外熱力管設置在室外地溝內,請問室外消防管可否與其工溝,。如共溝,,怎樣保證其消防管不被凍壞,若熱力管凍結檢修,,如何保證消防管防凍,。。,。,。,。
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,,,能共用一個檢查井嗎?,?能的話有什么要求和規定,??
現在有個工程,,采用實壁螺旋管材和管件,,但是在安裝螺旋立檢,三通等配件時,,由于沒有專用的安裝扳手,,老出現漏水的現象,有那位高人指點,,哪里可以買到這種擰螺旋管件或伸縮節蓋子的扳手,。這種扳手到底長什么樣,能上傳張圖片看看 謝謝
感謝版主加分,,再發兩個,!
國標規定電纜與熱力管道溝交叉敷設距離為0.5米 電纜穿管時應不小于百分之50 (也就是0.25米)現有熱力管道在廊道內敷設,位置為廊道的最高處,,距廊道底約1.5米?,F(xiàn)要有10KV高壓電纜從廊道底部穿管橫穿,準備在管的外圍加一層保護水泥板,,從而即起隔離隔熱作用,,又等于把廊道的底板上移。問題 : 1,、有熱力管溝的廊道是否算是熱力管溝,。 2、以上辦法是否可行,,是否應該算是在管溝以外,。
誰有室外熱力管網的施工圖?管道是架空的.非常感謝.可以直接發到我的郵箱里.我的郵箱[email protected]
請問哪位老師有塑料管件的結構尺寸嗎,有時在畫詳圖時,,需要畫出每個管件的尺寸大小,,以方便施工班組下料,如果誰有的發到我的信箱里吧,,[email protected],,謝謝了
熱力管道應力設計規定,自己找到的一些資料!
目 錄 1 第一章 編制依據 3 第二章 工程概況和工程特點 3 第一節 工程概況 3 第二節 工程特點 4 第三章工程范圍和現行標準 5 第一節合同范圍 5 第二節工程量 5 第三節現行標準 8 第四章 施工組織機構與人員配置 15 第一節 施工組織機構 16 第二節 人員配備計劃 16 第五章 施工綜合進度 17 第一節 編制說明 17 第二節 施工進度計劃 17 第三節 技術準備計劃 18 第四節主要施工機具設備配置及進場計劃 19 第五節主要工程材料的供應計劃 21 第六節主要工程設備進場計劃 21 第七節 工期保證措施 21 第六章 施工總平面布置 23 第一節 施工總平面布置的原則 23 第二節施工總平面布置圖 24 第三節臨時設施規劃 24 第七章主要施工技術方案和措施 25 第一節大型設備吊裝方案 25 第二節鍋爐安裝主要施工方案 32 第三節汽機安裝主要施工方案 41 第四節電氣安裝主要施工方案 69 第五節儀控安裝主要施工方案 89 第六節焊接施工及金屬檢測方案 110 第七節T91馬氏體耐熱鋼的焊接方案 138 第八節典型分系統調試方案 140 第九節保溫,、防腐
架空熱力管道支架相關資料,,相信會有用的,呵呵:victory:
某工程熱力管道施工組織設計
旋轉補償器失穩(照片1)固定支架推倒(照片2)滑動支架安裝余量不夠,,掉架(照片3)呵呵,,應引起重視。