各位做石油化工采暖工程設計的同仁們,,請教個問題,各位在做室內采暖設計時,,鍍鋅管件是否在材料表中列出,按相關要求是不需列出的,,但不知是哪個規定,,能否幫忙提供,謝謝
有沒有人有暖通各種系列水管管件尺寸資料?包括各種閥門,,管件,,以及各種連接件的具體尺寸,有的話麻煩發一下唄,,[email protected],,發的回一下,我看看,,謝謝,。
請問大蝦 鍍鋅管能和焊管一起焊接嗎,為什么,?一般在何種情況下可以焊接.
我第一次用PP-R管,,圖紙要求出水口處用PP-R管通過90度彎頭與鍍鋅管連接,,使用圖集02SS405-2,但圖集上并沒有這樣連接,,請問90度彎頭使用何種材質的管件,?謝謝!
小弟剛學,,有些地方不明白請教大家兩個問題,; 1、在鍍鋅管不得已將鍍鋅破壞套絲或是焊了一下,。規范上要求是要二次鍍鋅,,但是在實際施工的過程中我是沒見到,我聽說也沒人做,。但假如要鍍鋅怎么個鍍法,?2、有一根噴淋管彎成90度,,彎曲部分是從DN80變到DN50都有,。請問怎么來施工?
關于《全球金屬網http://www.ometal.com/market_news.htm》中每日報出的鍍鋅鋼管可信嗎,?請各位高人指點,。
為提高鋼管的耐腐蝕性能,對一般鋼管進行鍍鋅。我國舊的房屋建筑中大部分用的都是鍍鋅管,,現在煤氣,、暖氣常用的鐵管也是鍍鋅管。鍍鋅管(鍍鋅鋼管)分熱鍍鋅和冷鍍鋅兩種,,熱鍍鋅鍍鋅層厚,,具有鍍層均勻,附著力強,,使用壽命長等優點,。冷鍍鋅管成本低,表面不是很光滑,,其本身的耐腐蝕性比熱鍍鋅管相差很多,,已被逐漸淘汰使用。 熱鍍鋅是使熔融金屬與鐵基體反應而產生合金層,,從而使基體和鍍層二者相結合,。熱鍍鋅管的制造是先將鋼管進行酸洗,用來去除鋼管表面的氧化鐵,,酸洗后,,通過氯化銨或氯化鋅水溶液或氯化銨和氯化鋅混合水溶液槽中進行清洗,然后送入熱浸鍍槽中,。熱鍍鋅鋼管是鋼管基體與熔融的鍍液發生復雜的物理、化學反應,,形成耐腐蝕的結構緊密的鋅鐵合金層,。合金層與純鋅層、鋼管基體融為一體,,因此熱鍍鋅鋼管具有鍍層均勻,、附著力強、使用壽命長等優點,。 冷鍍鋅就是電鍍鋅,,鍍鋅量很少,只有10-50g/m2,,其本身的耐腐蝕性比熱鍍鋅管相差很多,。正規的鍍鋅管生產廠家,為了保
我們有個項目,,消防泵房在地下室,350立方的消防水池在室外挖池。,。消防泵進水管是鍍鋅鋼管,,出地下室外墻是埋地,和水池之間有段距離,,中間用法蘭連接可以嗎,?
某工程需要用2寸泵從山下抽水上山,,泵后計劃安裝鍍鋅管,想問一下大家這段上山的鍍鋅管用絲扣連接好呢,,還是用法蘭盤連接好,?費用相差大嗎?
我是甲方工程部的,我們有個項目,,圖紙上說消防管道均涂紅丹打底,,但施工單位用的是黃漆,叫什么“金黃漆”,,還說這個比紅丹好,,價錢比紅丹高。我不是這個專業的,,怕被忽悠,,所以上來問問,請指教啊,。
我們新建一個磅房,以前的二十冶給做的,,里面所有的線都是都是穿的鍍鋅鋼管,,可是領導看了以后,讓我們把管都拆了,,然后敷設的PVC槽,,很納悶。請各位高手給評價一下,,為嗎,?
最近做一工程,,原設計時一給水管網,,一消防管網,給水管網用PP-R管,,消防管網用鍍鋅管,。后業主要求二管網合并,室外消火栓由給水管網取水,,采用PP-R管,,不知可以嗎?
空調水DN80的管子是鍍鋅管,,而DN100的管子是無縫鋼管,,他們之間如何連接?鍍鋅管總不能焊接吧,?而無縫鋼管又不能絲接,,怎么辦?,?
鍍鋅管4寸,、8寸是什么意思,。請指點,謝謝,,YJV22-3*35 ,、3*70、3*120,、3*240、3*25+1*16等分別用多大的鍍鋅管,?
工程中經常會遇到大于DN100的熱鍍鋅管會焊接,,很多時候會被監理或者甲方說不可以,但是很多時候施工單位確是在這樣做,,大家說說為什么鍍鋅管不能焊接呢,?會有哪些問題呢?本人觀點:如果大于DN100的采用無縫管,,首先要做除銹,,其次管道內壁沒有鍍鋅,以后銹蝕的程度肯定比鍍鋅管嚴重,,會不會是鍍鋅管焊接的時候鍍鋅層與焊條產生化學反應導致焊接效果不好呢,?如果是這樣的話焊接的是都打坡口已經把鍍鋅層破壞掉了,,還會存在這樣的問題嗎?
電纜地埋必須使用鍍鋅管(客戶要求),想問一下鍍鋅管之間的連接必須焊接嗎,?還有別的辦法嗎,?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 22:10 編輯 以下為地下室人防部分防爆地漏平面圖與系統圖,,根據系統圖的意思防爆地漏采用DN80規格的,,鍍鋅管也是采用DN80規格,兩者之間是直接采用螺紋連接嗎,?防爆地漏底部就是帶螺紋的嗎,?
有些公司要求供暖干管進入建筑內1m之前的管子(有些地下室內的架空管也要是無縫管)都要是無縫管,,然后換成鍍鋅管進暖井。不知道這些要求是怎么考慮的,?另外無縫管和鍍鋅管就這方面有什么區別,?謝謝!
現在我省大規模的進行農村安全飲水供水工程改造,,目前很多鄉村建設的鍍鋅管都出現爆裂,,有一些還出現末梢水鋅超標,據一些供水專家推測可能是鍍鋅管質量不好,,而且現在市面上的鍍鋅管很多不是國標的,,造成一些村民與工程承包商產生摩擦,請問前輩們:鍍鋅管有沒有什么規范,,或者是國標的管徑規格和國標的管壁厚度,。懇請各位前輩幫幫忙,這段急著用,!跪謝,!