亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問電氣儀表線路保護管,,可以使用水暖件嗎

    我想問一下大家,,在給電氣儀表配穿線管的時候,可否使用水暖件,,如轉彎處使用彎頭,,長管使用水暖活接頭、三通等,。如果可以,,有沒有支持的規范,不能也請大家說明理由,。謝謝大家,!

  • 關于220KV線路對住宅的影響

    現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅,。最近的地面投影距離約100米,,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大,?

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 請教,關于防爆線路的敷設,!

    現做一小鍋爐房,,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間,!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2,、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座,!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎?,??。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教,!

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎,?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地,。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地,。(二),、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三),、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),,也只有設,。二、撇開上述PE線,,蓄電池?zé)艟叩降资菐赘€,?答:“一對一”可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚蛘卟豢煽氐男铍姵責艟呋芈?,線路是2根,。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回?,線路是3根,。三、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路,。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防

  • [討論]關于10KV線路防雷,?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝

  • 關于線路電壓損失的問題

    我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,,但還不懂怎樣算出來的,,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,,如路徑太長,,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米,?是怎樣由計算得來的,?請指教!

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,,如果是山區,還出個斷面圖,。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,再測量定樁,??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的,?

  • 關于110V以上鐵塔以及線路的數據,?

    請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據,?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊,。,,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況,?

  • 當結構和建筑及水暖打架,,怎么辦,?

    現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),,經核算,,不行。且考慮建筑立面,,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最小(極限),,水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教!

  • 請教關于線路壓降的問題

    我所在的工地上架設的臨時線路是LGJ-50的,,工地上各種攪拌機一起有100KW,、有3臺37KW主電機的塔吊,,前段時間施工用電勉強都還可以正常運行(變壓器出線410V,電壓線路400米末端只有370V,但還可以工作),。前天,,上級35KV變電站更換主變(4000KVA,以前是1600KVA)后,,我們這邊昨天白天一天塔吊都無法啟動,。測量變壓器出線400V,可是經過100米的架空線后,,電壓就只有370V了,,末端甚至只達到了330V,完全無法工作,。 我知道臨時線路比較細,,但換變壓器前都可以正常工作,另外,,之前的氣溫也有2天比昨天高,,都沒有影響。想請教,,為什么壓降會那么大呀,?10V的電壓影響就那么大么? 630KVA的變壓器,,10KV線路用25的架空線,,壓降有多大?電流我知道沒問題,。 最后想鄙視一下我們這里供電公司搞技術的一個姓楊的,,他告訴我50KW的電氣設備,400米的距離,,要用240的架空線?。?!強烈鄙視?。∫菢?,我早不搞電了,,別把人搞死了,。[

  • 關于消防報警線路的問題

    關于消防報警線路的問題

    本人是弱電新手,,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,,還有8根線的,?好像是北京利達產品,,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了

  • 請教有關線路壓降的問題

    關于線路壓降的問題,,如果是照明等有關近似于純電阻電路,,cosφ﹦1情況下,單相線路的壓降△U=2I*R=2IρS/L;對于三相線路的壓降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L如果涉及到電動機等有無功損耗的cosφ≠1情況下的,,單相線路的壓降△U=2I*Z=2I*根號下R*R+X*X ;對于三相線路的壓降△U=1.732I*Z=1.732I*根號下R*R+X*X這種純理論的說法啊對,?還有如果涉及到溫度的話,阻抗值(一般取溫度為20°狀態下)是不是要換算到導體允許的最高溫度T下的阻抗值,?還有個問題,,不明白網上貼出來的 (在一般的三相電路中電壓損失DU的計算采用下面的基本公式:PR+QXDU = ————— = IrR+IqX = IRcosj + IXsinjU式中:P—有功功率,kWQ—無功功率,,kvarU—電壓,,VR、X—線路的電阻,、電抗,,WIr、Iq—有功電流,、無功電流,,Acosj—功率因數電壓損

  • 水暖,,上下兩層如何走管較好?

    我住的是上下兩層的小二層,,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,,比如,,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,,樓上進,,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,,幫我說一下,,先謝謝了!

  • 求教,,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟),。

  • 線路載流大小大家參照什么,?

    線路載流大小大家參照什么?

    以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,,今天審圖的說小了,,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流?暈啊,,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量,。請大家討論下

  • 急!??!線路損耗為什么這么大?,?,?

    我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,,在其出線端安裝了全新有功電度表,,變比為400/5,,。我廠區內配電點有一配電柜,,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A,、100A,、63A,、63A,都分別配有全新電度表,各表的變比分別200/5,、100/5,、50/5,、50/5,,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜,。按照理論計算,,此分表度數之和應略小于總表度數,損耗很小,。在前幾個月使用過程中,,總表度數在6000度左右,損耗也就40~50度之間,,而上個月卻損耗卻是-50度,,本月損耗是360度,這是什么原因造成的,?其中中間沒有發現偷電情況,。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了?。,。?/p>

  • 請教各位關于線路損耗的問題

    請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1,、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,,可說明當功率因素提高了,,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,,即焦耳量減少了,。2、但I(xiàn)包括2種電流,,即無功電流和有功電源,,當功率因素提高了,無功電流減少了,,有功電流不變,,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),,為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗,?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了,。

  • 求助-水暖與汽暖的不同

    我原來是做純水凈水的,,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,,又讓做汽暖,。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣,。請各位大俠指教,。

點擊加載更多

水暖線路

水暖線路專題,為您提供水暖線路相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水暖線路 相關的專業交流討論,,更多水暖線路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

天仕水暖

管件圖片