我想問一下大家,,在給電氣儀表配穿線管的時候,可否使用水暖件,,如轉彎處使用彎頭,,長管使用水暖活接頭、三通等,。如果可以,,有沒有支持的規范,不能也請大家說明理由,。謝謝大家,!
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
現有一小區,,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅,。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎,?對小區內住戶影響大不大,?
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一,、照明線要設置PE線嗎,?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地,。方便起見,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地,。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三),、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線,。(四)地方有土規定的(如深圳),,也只有設。二,、撇開上述PE線,,蓄電池燈具到底是幾涪?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回?,或者不可控的蓄電池燈具回?,線路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回?,線路是3根。三,、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈蚥于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置,;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,,就必須設置消防
10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內,。旁有一燃氣表間,!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2,、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,,在值班室設插座!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎,????!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,再測量定樁,??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的,?
我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,,有哪位可以說說這一部分的內容,?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,,怎樣選擇電纜才合適,,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的,?請指教,!
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況,?
請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據,?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,,線路的電流外經等急用啊。,,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````
現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,,不行,。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教,!
我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,,在其出線端安裝了全新有功電度表,,變比為400/5,,。我廠區內配電點有一配電柜,,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A,、100A,、63A、63A,都分別配有全新電度表,,各表的變比分別200/5,、100/5,、50/5、50/5,,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右,。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,,此分表度數之和應略小于總表度數,,損耗很小。在前幾個月使用過程中,,總表度數在6000度左右,,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,,本月損耗是360度,這是什么原因造成的,?其中中間沒有發現偷電情況,。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了?。,。?/p>
請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1,、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,,可說明當功率因素提高了,,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,,即焦耳量減少了,。2、但I(xiàn)包括2種電流,,即無功電流和有功電源,,當功率因素提高了,無功電流減少了,,有功電流不變,,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),,為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗,?3、我也就是說,,線路上所產生的無功熱量要不要計費了,。
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,,我們這邊有的是單管串聯的,,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,,從樓上串到樓下然后再出去,,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,,先謝謝了,!
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟),。
本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,,系統圖中為何有的回路4根線,,還有8根線的?好像是北京利達產品,,那位朋友幫個忙解釋一下,?先謝謝了
我所在的工地上架設的臨時線路是LGJ-50的,工地上各種攪拌機一起有100KW,、有3臺37KW主電機的塔吊,,前段時間施工用電勉強都還可以正常運行(變壓器出線410V,電壓線路400米末端只有370V,但還可以工作),。前天,,上級35KV變電站更換主變(4000KVA,,以前是1600KVA)后,我們這邊昨天白天一天塔吊都無法啟動,。測量變壓器出線400V,,可是經過100米的架空線后,電壓就只有370V了,,末端甚至只達到了330V,,完全無法工作。 我知道臨時線路比較細,,但換變壓器前都可以正常工作,,另外,之前的氣溫也有2天比昨天高,,都沒有影響,。想請教,為什么壓降會那么大呀,?10V的電壓影響就那么大么,? 630KVA的變壓器,10KV線路用25的架空線,,壓降有多大?電流我知道沒問題,。 最后想鄙視一下我們這里供電公司搞技術的一個姓楊的,,他告訴我50KW的電氣設備,400米的距離,,要用240的架空線?。?!強烈鄙視?。∫菢?,我早不搞電了,,別把人搞死了。[
以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流,?暈啊,,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量,。請大家討論下
關于線路壓降的問題,如果是照明等有關近似于純電阻電路,,cosφ﹦1情況下,,單相線路的壓降△U=2I*R=2IρS/L;對于三相線路的壓降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L如果涉及到電動機等有無功損耗的cosφ≠1情況下的,單相線路的壓降△U=2I*Z=2I*根號下R*R+X*X ;對于三相線路的壓降△U=1.732I*Z=1.732I*根號下R*R+X*X這種純理論的說法啊對,?還有如果涉及到溫度的話,,阻抗值(一般取溫度為20°狀態下)是不是要換算到導體允許的最高溫度T下的阻抗值?還有個問題,,不明白網上貼出來的 (在一般的三相電路中電壓損失DU的計算采用下面的基本公式:PR+QXDU = ————— = IrR+IqX = IRcosj + IXsinjU式中:P—有功功率,,kWQ—無功功率,kvarU—電壓,,VR,、X—線路的電阻、電抗,,WIr,、Iq—有功電流、無功電流,,Acosj—功率因數電壓損
前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),,在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣也是絕緣良好,,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,,PE,N線無任何返電的情況,。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好),。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通,。望高人指點