我們都知道一般的保鮮庫都是有六面體,除了地面其他的冷庫都是用聚氨酯庫板建造而成的,。通常情況下保鮮庫地面都是先鋪上一層擠塑板然后再澆筑水泥地用來保溫。 目前中大型冷庫的低保保溫都不采用聚氨酯雙面彩鋼成品板,,原因是因為大中型冷庫都颐叉車的輔助工具來進行裝卸貨,如果直接采用雙面彩鋼聚氨酯成品板的話會大大的降低冷庫的使用壽命,,那么冷庫混凝土地面做法是什么樣的呢? 冷庫地面最常規的做法是:結構層 防水層 保溫層 鋼筋混凝土層 表面特殊處理面層,。通常情況下有兩種做法,一是先行整體施工完帶有保溫隔熱功能的地面系統至鋼筋混凝土層,,然后搭建分隔冷凍庫,,最終進行地坪表面層的施工,二是冷凍庫的搭建分隔工作先行展開,,待完成后分間進行地面系統的施工,。 按照冷庫設計規范和目前國際通用做法是:1、底部混凝土層,。2,、20厚1:25水泥砂漿找平層。3,、隔氣防潮層,。4、保溫層(冷庫保溫材料多采用XPS高密度擠塑板),。5,、防水層。6,、20厚1:3水泥砂漿防護層,。7,、房間混凝土粘結層。
請問冷庫的地面均做有保溫層、隔汽層,、保護層等,,為何還要做地面的防凍設計?這個地面是冷庫室內的地面,,還是保溫,、隔汽層以下的地面呢?
冷庫結構的設計及使用年限和安全等級應符合現行國家標準《建筑結構可靠度設計統一標準》GB50068的有關規定。冷庫結構的抗震類別應符合現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223的有關規定確定,。冷鏈物流冷庫對于冷庫地面有一些具體要求,,我們設計的冷庫需要符合《冷庫設計標準》。由于物流冷庫碼垛貨物較多,,對冷庫地面的荷載要求也較為嚴格,。所以冷鏈物流冷庫不僅要考慮地面的保溫性、防潮性,、防凍性,、還有考慮到承重及荷載性能。冷庫采用貨架存儲貨物的冷庫地面均布活荷載標準值應根據貨架層數及貨物密度等按實際情況計算取值,。冷庫使用的混凝土當需提高抗凍融破壞能力時,,可參入適宜的混凝土外加劑,外加劑的應用應符合現行國家標準《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119的有關規定,。當冷庫底層冷間設計溫度低于0℃時,,地面應采取防止凍脹的措施;當?shù)孛嫦聻閹r層時,,可不做防止凍脹處理,。當?shù)讓永溟g設計溫度大于或等于0℃時,地面可不做防止凍脹處理,,但應仍設置相應的保溫隔熱層,。在空氣冷卻器基座下部及其周邊1m范圍內的地面總熱阻不應小于3.
一般食品冷庫地面鋪的是鋁板還是不銹鋼板,只走人需要多厚的板,?有小推車的需要多厚的板,?(不澆混凝土,直接鋪在聚氨酯庫板上)
冷庫地面保溫是冷庫工程施工中一個重要的環節,做好冷庫地面保溫對于冷庫的保溫效果來說非常重要,。大,、中,、小型冷庫的地面保溫做法其實是有所差異的。下面給大家分享一下冷庫地面保溫應該怎樣做,? 一,、小型冷庫的地面保溫的做法比較簡單,因為小型冷庫對于冷庫物品的承重沒有特殊的要求,,通常采用跟墻面保溫相同的聚氨酯冷庫板,,也就是我們常說的六面體保溫(頂部 底部 四周墻面)。如果貯藏的物品較重時,,我們可以采用在聚氨酯冷庫板上鋪設壓花鋁板等,,防止貨物超重導致地面聚氨酯冷庫板的損壞。 二,、中型冷庫的地面保溫的做法相對于小型冷庫稍微要復雜一點,,目前較好的做法是:采用XPS擠塑板鋪設地面,在擠塑板的上面和下面分別鋪設防潮隔汽SPS材料,,再澆筑混凝土或者鋼筋混凝土,。三、大型冷庫的地面保溫環節要更多一點,。由于面積較大,,通常需要鋪設通風管道防止地面凍鼓破裂。再鋪設XPS擠塑板,,通常低溫冷庫需要鋪設150mm~200mm厚的XPS擠塑板,,而高溫冷庫鋪設100mm~150mm厚的XPS擠塑板,鋪
根據《冷庫規范》9.0.6條,,架空式地面的架空層凈高不宜小于1.0m,請問這個1.0m是樓板低部高度還是梁底凈高,?現一位于廣東地區的土建冷庫,,庫內溫度-20℃,地面打算采用架空層防凍設計,。室內外高差1.4m,,扣除樓板保溫降板400mm,及結構梁高800mm后,,梁底的凈空也就200mm,,請問這種架空層是否滿足防凍設計要求?
根據《冷庫規范》9.0.6條,,架空式地面的架空層凈高不宜小于1.0m,,請問這個1.0m是樓板低部高度還是梁底凈高,?現一位于廣東地區的土建冷庫,庫內溫度-20℃,,地面打算采用架空層防凍設計。室內外高差1.4m,,扣除樓板保溫降板400mm,,及結構梁高800mm后,梁底的凈空也就200mm,,請問這種架空層是否滿足防凍設計要求,?
請教各位大俠: 一個冷庫建筑,地面堆載:30KN/m*m,,磚混結構,,墻下條形基礎,計算條基寬度時,,該怎么考慮地面堆載,,PKPM能算嗎?有做個類似的朋友嗎,?小弟新手,,望大家多指教。
請問冷庫的地面均做有保溫層,、隔汽層,、保護層等,為何還要做地面的防凍設計,? 這個地面是冷庫室內的地面,,還是保溫、隔汽層以下的地面呢,? 地面不做防凍會有什么后果,?
本人正在建一座1000噸的低溫冷庫-18度到-23度,。頂板和墻板用的是200mm18公斤的聚苯乙烯復合板,鋼結構頂外加75mm玻璃絲棉頂棚,,墻板外加450mm水泥珍珠巖外砌單磚墻,。地面下設水泥通風管以及防水卷材。整個庫體高于地面1.1-1.2米,。我咨詢了很多制冷公司,,都讓我用100mm厚度的擠塑xps做地面保溫。我覺得太薄,,是不是應該用150mm的擠塑做地面保溫,?此外,,最上層的地面應該多厚?我打算用80mm內設8m鋼筋混凝土,,是否可以,?多謝各位專家!
前幾日小弟經手一個冷庫的安裝,,有幾家公司報價,。分別選擇了聚氨酯以及酚醛保溫,具體做法是原有鋼筋水泥地面上做防水處理后鋪聚氨酯或者酚醛做底層,,面上再鋪鋼筋水泥,。請教下論壇上的高手,這兩者之間有什么區別,?對于保溫效果以及防潮性方面哪個較好,?還有其他的材料選擇嗎?
我們新建了一個組合式冷庫,。庫體安裝時,先在電面上預留出了,,庫板的板槽,。庫板安裝完畢后,將板槽抹死,。但冷庫降溫后,,發現庫體與地面混凝土之間有縫隙。此縫隙不堵的話,,會造成庫體上的凝結水,,延庫板流入地坪下面,對冷庫地坪不好,。求助哪位高手你指點一下,,這個縫隙應該怎樣處理?
冷庫內地面有一層冰,,十分影響安全,冰并不厚,曾經使用溶雪劑處理過,,但是對冷庫地面腐蝕相當嚴重,,不知各位高手有什么樣的方法消除?
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。。日進出貨物為10噸,。,,外界常溫為35度。,。需維持冷庫溫度為5度,。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度。,。這樣推算,。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。,。這樣推算是否正確。急求,,,,解答。,。在此謝謝各位了,。。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些?謝謝,!
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,,事實上,只有外殼,,過濾器和清潔,,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,,但比較單一;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物、材料等,,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙;三,、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型,、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差,。比如,,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
冷庫地面
冷庫地面專題,,為您提供冷庫地面相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷庫地面 相關的專業交流討論,更多冷庫地面相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子