冷庫系統在投入使用之時,難免會遇到各種各樣的故障報警,,對于這些故障,,如果能夠提前掌握故障的原因,故障報警發生的位置的話,,那么,,那么便可以及時地對其進行維修,消除這些故障,。以下是為用戶總結的冷庫系統常見的故障報警以及故障原因,,希望這些內容可以幫助到有需要的用戶,。 冷庫維修故障一:配電箱沒電或者是顯示屏不亮 出現這種故障,,用戶應當及時的檢查一下冷庫的專用閥,,看看其是否失靈或者是斷開,如果專用閥顯示正常,,庫燈照常亮起,,但是壓縮機卻不工作的話,則很有可能是壓力控制器跳開,,急停按鈕不完整,。 冷庫維修常見的故障報警 冷庫維修故障二:冷庫制冷效果差或者是不制冷 這種故障多半是因為冷庫的冷凝器出現的問題,比如冷凝器上面積滿的灰塵,,通風效果不是很好,。除此之外,還有可能是冷風機的積霜過厚,,制冷劑泄漏,,冷庫密封不是很完好。 冷庫維修故障三:冷庫系統的門關不嚴密 冷庫維修如果冷庫系統的門關閉不嚴時,,那么很有可能是調節庫門上的合頁和門鎖以
一個壓縮機帶三個庫房一個高溫庫7度停機二個低溫零下18度由于高溫庫溫度到了后壓縮機從滿載卸載75%正常運行一個庫房溫度零下6度另一個庫房零下12度低壓為0.02高壓為13請問是不是膨脹閥開啟度過小供液不足
在冷庫運行故障中,,通常容易出現問題的是冷庫電路控制,在冷庫維護維修時,,我們也是先從冷庫的線路查起,,然后判斷故障進行維修! 電機不啟動也沒任何聲音,;接通電源,,打開開關或按鈕也聽不到任何聲音。 出現此故障的主要部位是電源和控制電路,。諸如電源無電,,保險燒,電源缺相,,過載保護器跳開沒有復位,,壓力繼電器跳開,溫控器短路,,接觸器線圈短路,,控制線線端脫落等。 (1)檢查方法:用萬用表交流檔檢查電源是否有電,。用萬用表電阻檔檢查接觸器線圈,、中間繼電器線圈及過載保護器、壓力繼電器,、溫控器,、手動開關等是否通路。各控制線路的接線端子有無脫落,。 (2)故障分析: ①熔斷器燒壞或過載保護器跳開主要是由于電壓過高,、運行電流過大或啟動負載過高造成啟動時間長或電機繞組有接地及短路現象,。 ②壓力繼電器跳開。主要是由于壓力過高或過低造成,。 造成排氣壓力過高的原因包括冷凝器散熱片灰塵,、污物過多,使冷凝器通風不暢,;水冷凝器水源不足或冷凝器內水管結有水垢造成水流減少,,散熱不好。另外,,若系統內
現在,,很多生產產品需要冷凍收藏,冷凍冷庫就能達到這樣的要求,。但是冷凍冷庫在運行過程中出現一些故障,,這時候,就需要對冷庫進行維修了,。下面就來給大家介紹一下常見冷凍冷庫故障維修,。 冷凍冷庫常見故障維修--冷庫常見的4種故障和維修方法 1、冷庫不制冷或制冷效果差,。解決方法:檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 2、機器運轉時有異常噪音,。維修方法:機檢查,,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,,這是交流接觸器發出的聲音,,是由于接觸器損壞、吸鐵運動部件不靈活,、吸鐵吸合面上有污物等原因,,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵或將接觸器拆下清理即可消除噪聲。
我們在使用冷庫的過程中難免會出現一些小的故障,如果自己會一點簡單的故障排除,,就可以在最短的時間內排除故障,,就會減少損失。下面就給大家介紹一些組合冷庫維修知識! 1,、冷庫設備初期運轉機組:要經常觀察壓縮機的油面及回油情況及油的清潔度,,發現油臟或油面下降要及時解決,,以免造成潤滑不良,。 2、組合冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請組合冷庫工程人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查組合冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查組合冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新組合冷庫門安裝。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3、經常觀察冷庫設備的心臟壓縮機運行狀態,,檢查其排氣溫度,,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,,及時調整系統供液量和冷凝溫,。 4、組合冷庫門啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機,。A,、檢查冷凝器上是
上海軍勝制冷設備有限公司是一家專業從事裝配式冷藏庫、冷凍庫,、速凍庫,、汽調庫、保鮮庫,、實驗箱,、防爆冷庫和超低溫庫(0℃至-120℃) 的設計、生產,、銷售,、安裝、維修等一條龍服務的綜合型公司。 產品廣泛應用于食品,、超市,、酒店、賓館,、水產,、醫藥、生物,、化工,、工礦企業、物流等行業,,產品銷售覆蓋全國,,遠銷海外。 軍勝制冷現有員工數十名,,公司中高層領導全部有著10年以上的冷庫制冷行業從業經驗,。 “軍勝”牌冷庫板表面由彩鋼板、不銹鋼板通過開,、剪,、折、沖,、翻邊一次成型生產完成,,庫板內心采用聚氨脂、聚苯乙烯材料,,此通過發泡采用多層分段高壓澆灌注成型,,出模后恒溫保存一定時間,優異的冷庫建造風格也從而保證了冷庫安裝的精度與美觀,。確保了每一塊冷庫安裝的優良品質,。設計上科學并采用偏心鉤設計凹凸槽安裝,密封性能強,,拆裝方便,,更進一步確保了冷庫安裝的精良美觀。 “軍勝”牌冷庫均采用進口配
收錄于話題
論文簡介:深圳西谷制冷膨脹閥技術性能的好壞,,直接影響其能否正常調節運行的標志,。通常容易出現過濾網的堵塞、感溫劑的泄漏等故障,。造成調節反應不靈敏... 投稿網友:liuzhiyongxigu1 上傳時間: 2013-07-09
福州冷庫多少錢,,做個小冷庫多少錢,福州冷庫報價,,福州冷庫工程『聯系方式:18950400137―13110752876―0591-87860477』 發展現狀我國冷庫已經進入了爆發式增長的階段,,行業發展十分迅速,,但結構性并不合理。國內冷鏈物流園區已經初顯過?,F(xiàn)象,,不少冷庫資源存在閑置的狀況,再大批建設必然會進一步加劇產能過剩和市場競爭,。冷鏈物流園區的建設熱潮亟需降溫,,投資建設應該趨向理性。政府應該出臺相應的政策進行有效,、合理的引導,,行業必須要改變重建設輕運營的思路。 從全國來看,,冷庫類型方面,,冷凍庫占比超過
庫房管理要設立專門小組,,要特別注意防水、防潮,、防熱氣,、防跑冷、防逃氟,,要嚴格把好冰,、霜、水,、門,、燈五關。
小型組合冷庫簡單維修知識及故障排除方法: 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚,。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制 冷劑并對滲漏處進行處理,。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3、機器運轉時有異常的噪聲,,請停機檢查,,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,,這是交流接觸器發出的聲音,,是由于接觸器的運動部件局部不靈活,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵即可消除噪聲,。 4,、制冷機啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A,、檢查冷凝器上是否有污物,,散熱不好會導致制冷機冷凝壓力過高
1、配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。(檢查電源和配電箱上)2、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。3、機器運轉時有異常的噪聲,。請停機檢查,,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,,這是交流接觸器發出的聲音,,是由于接觸器的運動部件局部不靈活,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵即可消除噪聲,。4,、制冷機啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機,。(1)檢查冷凝器上是否有污物,散熱不好會導致制冷機冷凝壓力過高,,為了保護壓縮機,,在壓力控制器的作用下機器停止運轉,等到散熱良好后,,按一下壓控器上黑色復位按扭,,機器即可自動恢復運行;(2)控
食品冷庫是食品行業中不可或缺的一部分,,它們用于存儲和保鮮各種食品,,確保其在運輸和貯存過程中保持良好的質量和新鮮度。而冷庫的制冷主機則是冷庫能夠正常運行的關鍵設備之一,,它們負責提供制冷能力,,使冷庫內的溫度保持在適宜的范圍內。然而,,制冷主機的運行和維護并非易事,,不僅需要投入大量的人力和物力,而且還需要支付相應的維保費用,。為什么食品冷庫的制冷主機維保費用會較高呢,? 首先,,制冷主機是食品冷庫運行的核心設備,,其工作時間通常較長,甚至可能是全天候運行,。由于制冷主機需要消耗大量的能源,,所以運行成本較高。此外,,制冷主機的運行過程中會產生大量的熱量,,需要通過冷卻系統及時散發,否則會影響制冷效果和設備壽命,。因此,,冷庫的制冷主機維保費用需要包括能源成本和冷卻系統的維護費用。其次,,制冷主機的維護需要經過專業人員的操作和維修,。由于制冷主機屬于大型設備,其結構復雜,,需要有相關的技術知識和經驗才能進行維護和修理,。 同時,制冷主機的故障可能會導致整個冷庫的停運,,給企業帶來不小的損失,。因此,,為了
食物的保鮮離不開冷庫,,而冷庫恰恰是我們經常要用到的,你有沒有想過,,一旦對于我們日矷钪惺澄锉ur的冷庫,,出現了問題我們應該怎么去解決呢? 冷庫是一種低溫空調設備,,主要用于食品,、乳制品、肉類,、水產品等,,定期維護可以保證機組長期正常運行,延長機組使用壽命,,節約制冷能耗,。那么如何保養冷庫機組呢? 一,、冷庫機組的維護保養方法: 潤滑油的更換:制冷機組長期使用后,,潤滑油的油質變差,油內雜質和水分增加,,應定期觀察檢查油質,。發現問題及時更換。 二,、更換干燥過濾器: 干燥過濾器是保證制冷劑正常循環的重要部件,。由于水和制冷劑不互溶,如果系統中有水,,將大大影響機組的運行效率,。因此,保持系統干燥是非常重要的,。干燥過濾器內的濾芯要定期更換,。 三、安全閥校驗: 冷庫機組上的冷凝器和蒸發器屬于壓力容器,。根
壓縮機:是在制冷劑回路中起壓縮驅動制冷劑的作用,。壓縮機把制冷劑從低壓區抽取來經壓縮后送到高壓區冷卻凝結,通過散熱片散發出熱量到空氣中,,制冷劑也從氣態變成液態,,壓力升高。
麥當勞冷庫進口設備怎樣維修麥當勞冷庫進口美國巴拉根定時器怎么接線我是新手,,我修了一臺冷庫,,定時器壞了,。是美國巴拉根的,不懂怎么接線,。請教高手:怎么接線 能有電路圖更好了,。謝謝
一般冷庫多由制冷機制冷,利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑,,使其在低壓和機械控制的條件下蒸發,,吸收貯藏庫內的熱量,從而達到冷卻降溫的目的,??照{(diào)制冷大市場專家介紹,冷庫制冷機組在實際運行當中,,由于長時間使用而不保養或者使用不當,,往往會產生很多的問題,如制冷量不足,、制冷溫度不夠,、臟堵、油堵等等,,這些問題將直接影響到整個冷庫的制冷效果,,給使用者帶來不小的損失。因此,,如何正確有效地對冷藏冷庫進行維修維護十分重要,。首先,在冷藏冷庫價格運行中,,冷庫工作人員要經常注意機組的制冷壓縮機油鏡的油面,,確保油面保證在油鏡規定的范圍內。一旦制冷壓縮機出現缺油現象,,將會出現卡死、燒電機等一系列連鎖故障,。從冷庫制冷機組第一次運轉開始,,就要及時注意油面程度,在投入運行的第一個月應更換冷凍油,,此后保持每年更換一次,。其次,在使用調試冷庫制冷機組前,,要用專業的設備檢測所用電源電壓,、周圍環境溫度等是否在機組所規定的正常運行的范圍之內,避免因電壓不足(過高),。再次,,要嚴格保持冷庫制冷機組制冷循環的干燥,,尤其是當用無縫鋼管做蒸發器時,千萬不能讓其生銹,,
在日常冷庫庫體保養維護中,,應該做到以下四點,,及時,持續,,貼心是日常維護三字經,,撰寫維護和保養的制冷操作體系,確保制冷系統健康,,優質,,高效運營。 A,、溫控保護,,冷庫新安裝完畢或長期停用后, 再次使用, 降溫的速度要合理: 每天控制在8-10℃為宜, 在10℃時應保持一段時間。 B,、冷庫板保護,,注意使用中應注意硬物對庫體的碰撞和刮劃。因為可以造成冷庫板的凹陷和銹蝕,,嚴重的會造成庫體局部保溫性能降低,。 C、密封保護,,由于裝配式冷庫板是由若干塊保溫板拼而成,,因此板之間存在
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。。長20寬13高7米,。,。存貨量為180噸。,。日進出貨物為10噸,。,外界常溫為35度,。,。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度。,。這樣推算,。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。,。這樣推算是否正確。急求,,,,解答。,。在此謝謝各位了,。。
冷庫維修