物流冷庫,,利用降溫設施創造適宜的濕度和低溫條件的倉庫,。又稱冷藏庫,。是加工,、貯存農產品的冷庫,。 物流冷庫制作步驟: 物流冷庫一般根據企業的發展建在地價便宜交通相對便利的位置,冷庫周圍應避開有重污染源,,地坪要平整,、干燥、硬實,、地
請問,,-18度土建冷庫墻壁隔氣層如何制作,?,? 直接噴涂聚氨酯發泡行不?不做隔氣層,。還是噴涂其他涂料,?最好的是噴涂煤油稀釋的瀝青。 不知道現在噴涂什么
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度,。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。。在此謝謝各位了,。,。
近期制作的一些模型
外租,。
已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米。出貨50噸,,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,,但比較單一,;二、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物,、材料等,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙,;三、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好,。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型,、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,,事實上,只有外殼,,過濾器和清潔,,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
技術標里面對施工方案的要求深度如何把握,?我剛畢業,第一次弄這個,,比如說外腳手架的施工方案,,需要一些驗算,但是業主就沒有提供相關的數據,。再就是一個地下室大面積耐磨地坪施工方案,,找了半天才在合約關系里面才找到是環氧地坪或自流地坪,也沒有詳細的材料,,做法,,還要求要有這個方案,怎么編制,?求助各位師傅,!謝謝了。
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范,。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎,?,?我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎,?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車,。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,,制冷劑的選型,,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,,冷庫隔熱層的類型和厚度,,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去,。
各位好,,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝!
各位前輩好,,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,,想要實現0℃和-18℃可切換
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注,。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差。比如,,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
下面風管材料為酚醛板,尺寸為1400*200,。第一張為用板材替換加強筋,;第二張在一面上有拼接；第三張接縫很大,。這樣子合格嗎,?如果不合格應該怎么整改啊,謝謝,。
本帖最后由 一百年以后 于 2016-6-16 09:54 編輯 刪帖了,群也不用加了,。
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術,。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能,。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,,并令空氣循環,,有效隔離灰塵、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物,。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,,防止冷氣外流,節省用電,,持續形成的空氣門,,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。
樓主單位所在城市要推廣城市管廊,現在領導要上這個 項目,,但是之前這一塊完全是白紙啊 ,,有沒有專業人士指導下制作外包預制構件應該怎么入手
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,希望對大家有所幫助,。 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚,。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3