在書上看到:<<后澆帶混凝土澆筑時,,宜控制其環境溫度低于兩側混凝土澆筑時的環境溫度>>,為什么溫度要低?
鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異,、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題,。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲,。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑,。此時,,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫,。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了,。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,,不顧科學規律,,一味強調縮短工期。例如,,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,,3層,建筑物長160m,,寬13m,,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,,設計時設置了一道沉降縫,、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”,。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
:L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂
目前為了施工進度,,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,,一邊才澆注三四天,,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,,想盡快澆注這后澆帶,,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,,設計后澆帶時間是28天,。屬于屋面后澆帶。
地梁后澆帶什么時候澆筑,?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑,;但是沒寫基礎地梁的,,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的,。
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅,、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂,。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了,?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了!?。,。。,。,。?/p>
高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,??30層現在施工到20層,,施工隊想提前澆筑,,好回填地庫土方,來年任務很緊,。后果到底有多嚴重,?!,?
進入夏日施工,,不能高于35度,。進入冬季施工,室外日平均氣溫接連5天低于5度,需要保證混凝土入模溫度不能低于5度,?;炷良庸がF(xiàn)場目前來說,工地澆灌混凝土施工規范中,,對最低低于多少溫度不宜進行混凝土的澆筑施工沒有明晰的規定,,可是我國規范分類的防凍劑可以到達最低的標準是-15℃,其運用極限溫度可到達-20℃,,從澆筑作用或許混凝土強度保證上來說,,-15℃以下就不宜再施工了。因為溫度的設定是根據你采用的是什么施工方法,,假如工期緊等情況,,運用暖棚法施工就不必考慮多低的溫度了。攪拌站混凝土現場下面來介紹一下工地澆灌混凝土應該注意的事項: 1,、混凝土入模,,不得會集傾倒沖擊模板或鋼筋骨架,當澆筑高度大于2米時,,應采用串筒,,溜管下料,出料管口至澆筑層的傾落自由高度不得大于1.5米,。2,、混凝土必須在5小時內澆筑結束(從發車時起),為避免混凝土澆筑呈現冷縫(冷縫:指上下兩層混凝土的澆筑時刻間隔超過初凝時刻而構成的施工質量縫),,兩次混凝土澆筑時刻不超過1.5小時,,交接處用振搗棒不間斷的攪動。3
請教在深基礎施工中可用膨脹帶代替溫度后澆帶嗎?最近在網上幾套圖紙見超長混凝土采用膨脹帶,,請問什么情況用膨脹帶,,什么情況設后澆帶?
今天無意中在網上看見“跳倉法”澆筑混凝土可以取消后澆帶,,這個話題,。引用一下網上的介紹: 跳倉法施工的原理是基于“混凝土的開裂是一個涉及設計、施工,、材料,、環境及管 理等的綜合性問題,必須采取‘抗’與‘放’相結合的綜合措施來預防”,?!疤鴤}施工方法”雖然叫“跳倉法”但同時注意的是‘抗’與‘放’兩個方面。
常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,,供各位同仁參考,。
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,,按照設計或施工規范要求,在基礎底板,、墻,、梁相應位置留設的臨時施工縫。
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,,按照設計或施工規范要求,,在基礎底板、墻,、梁相應位置留設的臨時施工縫,。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
大體積混凝土澆筑溫度場的仿真分析 摘要:在有限元程序 的通用平臺上,,通過參數設計語言 內部函數,,編制宏 ANSYS APDL ANSYS命令來控制 程序對巴東長江大橋承臺大體積混凝土的澆筑溫度場進行仿真分析,并將計算結果與實ANSYS測結果進行了比較,,結果顯示所建立的有限元分析模型可以較好地仿真實際混凝土溫度場,。供大家參考!,!在有限元程序 的通用平臺上,,通過參數設計語言 內部函數,編制宏ANSYS APDL ANSYS命令來控制 程序對巴東長江大橋承臺大體
伐板厚75cm,,長80m左右,寬20m左右,,在中間40m處有一寬80cm溫度后澆帶,,此處有兩道地下室的剪力墻通過,地下室只有一層,,不過到一層此處無墻力墻,,是否要在墻上留豎向后澆帶?如果不留,,在澆筑混凝土時此墻如何處理,?尤其是位于伐板里的那一部分剪力墻如何處理?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
地下室頂板(板厚180mm)后澆帶處在后澆帶澆筑前,,施工單位隨意將重型車輛開至后澆帶旁,,甚至車輛直接跨過后澆帶,帶來了嚴重的安全隱患,,各位評論一下這種做法吧,!本人發現該種情況進行了處罰。
溫度后澆帶澆筑時間
溫度后澆帶澆筑時間專題,,為您提供溫度后澆帶澆筑時間相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與溫度后澆帶澆筑時間 相關的專業交流討論,更多溫度后澆帶澆筑時間相關內容請訪問