分享工程常識,,歡迎大家討論
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-9-5 14:40 編輯 一,、 結構縫之——伸縮縫 《混規》 8.1.1 條規定了伸縮縫的最大間距,,比如,屋面做了保溫隔熱的現澆框架結構,,伸縮縫最大間距為 55m ,,這樣等于變相地說這種框架長度 >55m 時,就需要設置伸縮縫了,。 8.1.2 條和
后澆帶,、伸縮縫,、施工縫,、結構縫、沉降縫的區別.rar 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,,保留一定時間后,,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力,,施工后澆帶分為后澆沉降帶,、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降,、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題,。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,,其他功能為輔,。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,,故稱為“帶”),,待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,,這種“縫”即不存在,,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的,。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫,。施工縫并不是一種真實存在的“縫
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,,采取的加強措施更多呢?
地下室采用逆作法施工,,后澆帶封閉周期長,,影響下層出土,甲方提出把后澆帶改成施工縫,,需要做怎樣特殊處理,?請有經驗的簡單介紹下施工方案,嘻嘻
請都一下各位前輩,,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎,?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎,?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,,求大蝦不吝賜教,,謝謝。
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,請問各位高手有哪些處理方法可行,?,??我聽說鍍鋅管可以做波紋管,,是否可行,?如果可以,該怎么做,?
主體結束有一段時間了,,后澆帶一直都沒有澆注,。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,,而且模板和樓面間都有縫隙呢,!一時還沒看過這方面的書,,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝,!
一,、工程概況案例工程為高層住宅小區項目,并設有地下 ** 及配套用房等輔助設施,,基礎形式多為樁筏基礎,、筏板基礎,并涉及獨立基礎,、柱下條形基礎,;地下 ** 底板、頂板,、砼墻設置有后澆帶,。筏板選用C35混凝土,抗滲等級P6,。頂板,、墻、柱選用C35混凝土,,抗滲等級P6,。后澆帶留設寬度800mm,選用高于兩側一個等級的摻膨脹劑無收縮混凝土澆筑,。二,、對后澆帶的留設要求1、對后澆帶的要求1.1后澆帶是為在現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,,克服由于溫度,、收縮而可能產生有害裂縫而設置的臨時施工縫。該縫需根據設計要求保留一段時間后再澆筑,,將整個結構連成整體,。1.2在后澆帶構造中,除圖中注明者外,,后澆帶鋼筋應該按貫通留筋,。1.3后澆帶的設置距離,應考慮在有效降低溫差和收縮應力的條件下,,通過計算來獲得,。在正常的施工條件下,參照《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的相關規定施工,。1.4沉降后澆帶在主體封頂后,,根據沉降記錄,由設計單位確認后方可封閉;收縮后澆帶應該在兩側混凝土齡期達到45d后方可封閉,。
本帖最后由 旭日東升 于 2016-4-26 08:01 編輯 1,、24米寬的道路,,按4米寬一塊板澆筑混凝土路面,設縱向施工縫,,不設縱向縮縫 ,; 2、24米寬的道路,,按4米寬一塊板澆筑混凝土路面,,按縱向縮縫形式設縱向施工縫 ; 3,、24米寬的道路,,按4米寬一塊板澆筑混凝土路面,,設縱向施工縫,,再按4.5米寬設縱向縮縫; 4,、24米寬的道路,,按6米寬一塊板澆筑混凝土路面,在6米處設縱向施工縫,,再按4.5米寬設縱向縮縫,;
一、底板后澆帶模板 1,、施工要點 底板后澆帶要嚴格按照圖紙和施工方案留置,。后澆帶兩側模板多留設成企口形式。 2,、質量要求 模板的接縫不應漏漿,;模板與混凝土的接觸面應清理干凈并涂刷隔離劑,但不得采用影響結構性能或妨礙裝飾工程施工的隔離劑,。澆筑混凝土前,,模板內的雜物應清理干凈。 3,、做法詳圖 4,、效果圖
情況是這樣,我們工程采用的是筏形基礎,,一層地下室,,現在我們要先做塔吊承臺,問題就是現在施工縫是留在承臺的邊緣,,承臺頂標高要和地下室底板標高一樣,,這個施工縫留舍得合理嗎?個人總覺的承臺邊緣受力比較大啊,。 還有,,施工縫處要打鋼板止水帶,我師傅告訴我鋼板止水帶是打在底板厚度的中間,,這樣合理么,?那萬一施工縫漏水,底板的底筋就被腐蝕了不是,? 還有插筋是不是伸入承臺一個錨固長度就夠,? 望高人解答,謝謝了,。
施工縫位置宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位,。柱應留水平縫,梁,、板,、墻應留垂直縫。在施工縫處繼續澆筑混凝土,,已澆筑的混凝土抗壓強度應不小于1.2MPa,。施工縫設置位置如下:1)柱子留置在基礎的頂面,梁或吊車梁的上面,,無梁樓板柱帽的下面,,與板連成整體的大斷面梁,留置在板底面以下20~30mm處,。當板下有梁托時,,留在梁托的下部。2)單向板留置在平行于板的短邊的任何位置,。3)有主,、次梁的樓板,宜順著次梁的方向澆筑,,施工縫應留置在次梁跨度的中間1/3的范圍內,。4)雙向受力樓板、厚大結構,、拱,、拱、薄殼、水池,、斗,、多層剛架及其他復雜的工程,施工縫的位置應按設計要求留置,。其表面應清除水泥薄膜和松動石子或軟弱混凝土層,,并加以濕潤和沖洗干凈,不得積水,。施工縫外宜先鋪水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿,。5)承受動力作用的設備基礎,不應留施工縫,;如必須留施工縫時,,必須征得設計單位同意。 其他回答:施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁,、板,、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應
請教:施工縫留置,柱,,梁,、板(雙向、單向),、基礎各留置在什么部位?為什么要留置在那位置,,有何依據,!請各位前輩指導!小弟拜謝了,!
施工縫和后澆帶區別
施工縫和后澆帶區別專題,,為您提供施工縫和后澆帶區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工縫和后澆帶區別 相關的專業交流討論,,更多施工縫和后澆帶區別相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度