本帖最后由 無間道 于 2014-5-28 20:25 編輯 關于建筑結構的允許長度,,各國不同時期制訂的規范都作過明確規定,。我國現行混土結構規范GB50010也就此作了相應規定:室內條件下的鋼筋混凝土框架限長為55m,,室外條件下則限長為35m,。各國各種規范的規定數值差別很大,,這是一個很有爭議的問題,為了加強對溫度脹縮裂縫機理問題的認識,,不妨在這里作一些討論,。當前國際上關于這個問題存在著兩個學派,一派主張“放”,,一派主張“抗”,。各國規范對伸縮縫間距做出規定,就是接受了主張“放”的主流派的觀點,。
(1)當采用有效措施下,,一般常規項目伸縮縫最大間距可比規范要求放寬2倍左右。溫差叫小地區更是可以放寬,。
《混規》規定現澆框架結構室內伸縮縫最大間距55米,。如有充分依據,,最大間距可適當增大。請問一般最大可以到多少?,F(xiàn)在有個項目,,120米長,比較規則,,建筑高度13米,,采用溫度后澆帶的話,可以不再設縫嗎,?
我現在做2個工程,一個的平面尺寸是140X60,另外一個是240X60,140m(20*70)和240m(20*12)都是跨度方向的長度!請問,排架跨度方向如何確定伸縮縫間距?有什么依據?混凝土規范9.1.1中伸縮縫間距是100!
伸縮縫最大間距計算程序
伸縮縫最大間距按展開長度算么?比如L型建筑或者[型建筑,,加設伸縮縫的時候,,最大間距算法是按單方向最長不超規范還是展開長度加起來不超規范啊,?求大神指教,。。,。
有一個70米長的混凝土柱排架結構,,不知道用不用設伸縮縫。砼規上對于排架結構伸縮縫間距的規定,,裝配式排架是100米請問現在排架柱和基礎整體現澆,,還算不算裝配式?另,,排架柱頂的系桿是采用鋼的還是現澆梁,?如果采用現澆系梁,是否又不能算做裝配式了,?
請問為什么擋土墻、地下室伸縮縫的設置間距???地下室不是溫差小,影響小嗎,?
《混規》伸縮縫間距,,排架低于8m減小,,why? 有人說:柱高越小,線剛度越大,,同樣溫差引起溫度應力越大,,所以要縮短伸縮縫,。但我還是不好理解。
我們單位現在正在設計一個十九層的四星級賓館,,長度120米,,根據混凝土結構設計規范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我們考慮設兩道伸縮縫,,但甲方要求只設一道伸縮縫,,而且這一道伸縮縫不允許設在大樓中部,也就是說一側建筑物的長度會超過規范的要求,,大概為80米,,這在我們這里的圖紙審查單位是不允許通過的,即使按照GB50010-2002第9.1.3條執行,,如果沒有充分依據和可靠措施,,圖紙審查單位也不允許通過。我想請教各位同仁,,你們對加大伸縮縫間距都采取什么樣的依據和措施,?特別是對GB50010-2002第9.1.3條的條文說明中對“當增加伸縮縫間距時,,尚應考慮溫度變化和混凝土收縮對結構的影響”中計算溫度應力所采用計算依據是什么,?計算資料在什么地方能查到?希望大家發到網上共同討論,,共同進步,。在此多謝了!
1.加強屋面剛度 2.溫度變化影響大的部位提高配筋率 3.增加施工縫 4.設施工后澆帶,,這些都能增加施工縫的間距嗎,?以及規范的相應出處,謝謝?。,。?!
框架的伸縮縫一般是55m,,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎,?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,,這種方法可行嗎,?
水池規范中有關水池伸縮縫間距的劃分,,我有些疑問向請教各位大蝦。鋼筋混凝土水池地下式與露天是怎樣劃分的,,假如我的水池大部分位于地面以下,,但它是敞口的水池,這樣算做是地上水池,?
在設計一座,,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,,140米,,地處江蘇中部地區,溫帶,,橋板采用通用圖集上的橋板?,F(xiàn)在在考慮兩個問題。1,、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,,但滑移支座,,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用,?1,、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫,。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,,理論上伸縮縫越少越好,?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
《混規2010》8.1.2條規定(P101):滑模類工藝施工的各類墻體結構的伸縮縫間距宜減小,,為什么?能不能從概念上解釋一下?謝謝,。
本帖最后由 lijuntmhb 于 2015-3-29 14:02 編輯 13層高層框架結構,,建筑物高50米,寬72.5米,,不想設置伸縮縫(按規范要求55米就需要設置伸縮縫了),,想設置溫度后澆帶或者設置膨脹加強帶,是否可以,?如果不設置伸縮縫的話,,實際工程完成后是否會出現溫度裂縫?另外,,圖審認可這種不設置伸縮縫,,僅設置后澆帶的處理方法嗎?原來沒有這么搞過,,都是按規范要求超過55米就設置伸縮縫,,但看了很多超過55米僅設置后澆帶的做法,所以提出討論,。
混凝土排架結構的伸縮縫間距按規范為100米?,F(xiàn)混凝土排架柱+大跨度鋼梁,排架柱頂沿縱向設通長混凝土現澆系梁,。問:該結構伸縮縫間距按100 米取還是按55米取?
小弟是做水利設計的,,在設計過程中經常碰到一些等級要求比較低的交通道路,想向公路專業的前輩,、同行請教幾個問題:1,、關于脹縫間距,我查了些資料,,有的說100m以上的間距,且盡量少設,,有的說10m左右一道,,不知道應該以哪種為準?2、關于縮縫,、脹縫這些伸縮縫,,是否針對混凝土路面?對于瀝青路面是否需要設置,?3,、關于填縫材料,我們做過的是用瀝青木板,,不知道在公路上用的是什么,?4、另外像我們設計的道路,,等級較低,,是否需要嚴格按照規定設置伸縮縫,?謝謝
伸縮縫間距