梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la,;那么抗震等級為一,、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢,?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚,。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8,;5d取0.7,,中間插值;這個都還好理解,;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢,?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,,混凝土強度等級為C40 ,;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D,;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一,、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
錨固長度跟混凝土的強度等級有關,,假如梁是用C35,,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50,?
11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE,。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252,。這個問題也是最近才發現,因為03G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,,就是平法這里啊,,抗震的錨固長度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的,?各位給點意見.
問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,,軟件里沒有上部筋彎錨,、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,,求高手指點?。?!另問下,,地梁是選框架梁、還是非框架梁,,還是基礎梁呢,?謝謝指點
基坑深度12米,,采用長螺旋鉆灌注樁,,有效樁長為10米,錨固長度40倍D,,部分樁夜間施工,,樁打深了,導致破樁頭后,,錨固長度不符合設計要求,,采用綁條焊,焊接接頭為百分之百,,此種情況,,應該如何處理,,請教各位專家,不勝感激?。,。。,。,。。,。,。。,?!
剪力墻鋼筋問題。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,,可以嗎,?
小弟有個問題,,在伐板基礎,,確定好板厚了,但是抗浮算不過,,綜合考慮,,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,,算好錨桿或者樁的長度,,直徑,間距,,以后,,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,,這一點我們需要考慮嗎,?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢,?
算了這么多鋼筋,,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La,、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La,、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,,直接從53頁表中直接取用,。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦,!
請各位大大幫忙解答關于鋼筋錨固長度,,《混凝土規范》8.3.3條文指出錨固長度在有彎頭情況下可取值0.6Lab;《建筑地基基礎設計規范》8.2.2第三條指出基礎高度小于La時,,最小直錨段長度20d,。以三級25鋼筋C30混凝土為例,可知Lab=626.9,,有0.6Lab=376,,同時20d=500,。應取哪個值?是否基礎高度400已經滿足大于錨固長度從而不需考慮20d=500叩首
圖紙上寫的是根據11g圖集看,,我算了算,,直徑18的鋼筋C20的混凝土大概要0.8米的長度,我的邊坡混凝土厚度也就80mm,,怎么放這錨固長度,。。圖中的箭頭是啥意思,?大神求解呀
基本錨固長度Lab,、錨固長度La、抗震基本錨固長度LabE,、抗震錨固長度LaE.其中錨固長度和基本錨固長度改如何理解呢,?請教各位大神了
當次梁與主梁采用剛接形式連接時,其錨固長度是0.6lab,。當主梁與次梁采用鉸接連接是,,其錨固長度是0.35lab。請問大家 1. 在建模的時候,,在主梁與次梁連接的地方是否做成鉸接,,為什么《高規》55頁寫著,框架主體結構除個別部位外,,不應采用鉸接,。 2.如果真的出現圖紙上設計的錨固長度大于梁寬怎么處理在施工時。此時的錨固長度=水平段+彎折后的錨固長度,?垂直 段的15d又應該怎么理解此時,。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?
前幾天在改我們院的框架結構說明書時,,發現平法后面的構造做法里鋼筋錨固長度部分有誤,,根據基本錨固長度和修正系數計算,中間好幾個數據不是四舍五入取值的,,有些甚至把0.9d都舍掉啦,,不知道有沒有問題,
植筋-錨固長度-計算表