亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 膨脹加強帶能否代替后澆帶

    由于后澆帶施工煩,、工期長,、易滲漏等缺點,,近兩年,不少工程(尤其地下室)采用設置膨脹加強帶來代替后澆帶,。請教各位大俠 1,、是否可采用膨脹加強帶代替后澆帶 2、膨脹加強帶設置原則及理論計算依據

  • 膨脹加強帶代替后澆帶的疑問

    最近做了一個60米長,,高23.8米的辦公樓設計,,采用后澆帶施工(無伸縮縫作用)。業主由于趕工期,,3層及以下已用一般混凝土澆筑,,并且后澆帶已經預留,,未澆筑,混凝土已處于自然收縮狀態,。4層及以上想用膨脹加強帶代替后澆帶,,問了院里面有比較有經驗的工程師,有的認為沒有問題,,可以替換,。有的認為不能替換,因為4層及以上用連續是膨脹加強帶一次性澆筑,,則加強帶內外均應添加膨脹劑,。4層及以上結構混凝土處于膨脹抵抗收縮狀態與3層及以下混凝土的自然收縮狀態相沖突。上層結構的混凝土膨脹與下層結構的混凝土收縮對于框架柱作用力相反,,對結構的整體影響難以預計,,敢問各位大神,,此事有何看法,?

  • 加強帶代替后澆帶的相關資料2篇

    1 超長鋼筋混凝土結構取消后澆帶施工方法,1999本文介紹了鋼筋砼結構取消后澆帶的施工原理,、理論根據和具體的工程實踐,,可為類似工程施工提供參考。2 ,,2002通過具體工程實例說明對于超長現澆鋼筋砼結構,,可以通過使用UEA膨脹砼和設置膨脹加強帶取代后澆帶等方法,實現連續澆筑施工和縮短工期,、降低工程造價的目的,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-10 08:48 編輯 ]

  • 請教關于膨脹加強帶與后澆帶

    普通工程都會設計后澆帶,分沉降跟伸縮兩種,,但是甲方要求改為膨脹加強帶,,55米設置一道。如果是伸縮后澆帶用膨脹加強帶來替代可以理解,,沉降也能用膨脹加強帶來替代嗎,?規范上也沒提到有沉降膨脹加強帶一說,求大神解疑,!

  • 膨脹加強帶與后澆帶詳解

    膨脹加強帶與后澆帶詳解

  • [分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解

    [分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解

  • 設置伸縮縫,,后澆帶還是加強帶,?

    一框支轉換結構,全長54.95米,,按照框架結構設縫55.0米,,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,,不知本工程關于結構超長如何處理,?謝謝!

  • 膨脹帶可代替溫度后澆帶嗎,?

    請教在深基礎施工中可用膨脹帶代替溫度后澆帶嗎?最近在網上幾套圖紙見超長混凝土采用膨脹帶,,請問什么情況用膨脹帶,,什么情況設后澆帶?

  • 加強帶取代后澆帶的工程實踐

    本文某人防及地下商業街工程為例,,介紹采用膨脹加強帶合理取消混凝土后澆帶,,以控制混凝土變形裂縫的施工措施。

  • 用膨脹加強帶代替傳統后澆帶是不是可以間距放得很大,?

    按高規12.2.3說地下室后澆帶間距可按40m控制。但是補償收縮混凝土應用技術規程里(膨脹加強帶)就可以放到60m,,甚至120m內都能采用連續式澆筑,。這個我理解得有問題嗎?應該怎么理解,?

  • 膨脹加強帶與后澆帶之間的區別與聯系

    好友問:筏板基礎加強帶與后澆帶的區別是什么,,加強帶在什么時候澆筑?請協助解答,。謝謝,! 綜合好友意見,根據相關資料及施工經驗答問于下: 膨脹加強帶與后澆帶之間的區別與聯系 1.先說說后澆帶<

  • 超長混凝土結構后澆帶用膨脹加強帶的要求

    超長混凝土結構后澆帶用膨脹加強帶的要求

    1 膨脹加強帶可采用連續式,、間歇式或后澆式等形式(如圖),;2 膨脹加強帶的設置可按照常規后澆帶的設置原則進行;3 膨脹加強帶寬度宜為2000mm,,并應在其兩側用密孔鋼(板)絲網將帶內混凝土與帶外混凝土分開,;4 非沉降的膨脹加強帶可在兩側補償收縮混凝土澆筑28d后再澆筑,大體積混凝土的膨脹加強帶應在兩側的混凝土中心溫度降至環境溫度時再澆筑,。

  • 后澆帶與膨脹加強帶含義是什么?有什么區別,?

    一,、兩者的含義不同:1、后澆帶的含義:后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,,按照設計或施工規范要求,,在基礎底板、墻,、梁相應位置留設的臨時施工縫,。2、膨脹加強帶的含義:膨脹加強帶是通過在結構預設的后澆帶部位澆筑補償收縮混凝土,,減少或取消后澆帶和伸縮縫,、延長構件連續澆筑的長度的一種技術措施,可分為連續式,、間歇式和后澆式三種,。二、兩者的作用不同:1,、后澆帶的作用:(1)調壓力差:主樓荷載大,,采用整體基礎降低土壓力,減少附加壓力,;低層部分采用較淺的十字交叉梁基礎,,增加土壓力,,使高低層沉降接近,。(2)調時間差:先施工主樓,待其基本建成,,沉降基本穩定,,再施工裙房,使后期沉降基本相近,。(3)調標高差:經沉降計算,,把主樓標高定得稍高,裙房標高定得稍低,,預留兩者沉降差,,使最后兩者實際標高相一致。(4)減小溫度收縮:(關注微信公眾號:建筑工程寶典)新澆混凝土在凝結過程中會收縮,,已建成的結構受

  • 審圖要求把加強帶改為后澆帶,,能不改嗎

    我在遇上一個問題: 長90米,寬60米的2層鋼筋砼框架廠房(生物制劑車間),因為工藝要求“超長不能設置伸縮縫”,,故設計單位采取了2.2米的加強帶(鋼筋加強,、砼等級加強),呈十字形布置,。 現圖紙審查機構審查對設計文件審查意見提出:“加強帶應改為后澆帶,,后澆帶位置相應梁、板鋼筋加強,,以滿足GB 50010-2002 9.1.3條要求”,。 請問:現工期非常緊張,若為后澆帶則需主體完成后1個月才能澆注其砼,,若為加強帶則可以一次性施工到位,。針對這一情況,是否可以不做調整,,就以加強帶施工,,能否滿足規范要求?后澆帶施工難度很大,,而加強帶又很難保證施工質量,,又該怎么解決這個問題啊,?請各位不吝指教,。

  • 請教一下后澆帶和膨脹加強帶的區別

    對于地下車庫 現在的做法一般是盡量少設縫 用后澆帶或者膨脹加強帶來代替請問下這兩者的區別是什么?適用范圍有什么不同,?施工工藝有啥區別,?

  • 工程采取加強帶取代后澆帶的理論依據與實踐

    該論文詳細論證了加強帶取代后澆帶的現實可能性和積極性,。希望通過該資料和大家共勉。:)

  • 超長混凝土結構采用加強帶取代后澆帶.pdf

    超長混凝土結構采用加強帶取代后澆帶.pdf

點擊加載更多

加強帶代替后澆帶

加強帶代替后澆帶專題,,為您提供加強帶代替后澆帶相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與加強帶代替后澆帶 相關的專業交流討論,更多加強帶代替后澆帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

加強帶后澆帶