見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
主體結束有一段時間了,,后澆帶一直都沒有澆注,。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,,而且模板和樓面間都有縫隙呢,!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題,?謝謝,!
請都一下各位前輩,,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎,?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎,?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,,求大蝦不吝賜教,謝謝,。
一,、工程概況案例工程為高層住宅小區項目,并設有地下 ** 及配套用房等輔助設施,,基礎形式多為樁筏基礎,、筏板基礎,并涉及獨立基礎,、柱下條形基礎,;地下 ** 底板、頂板,、砼墻設置有后澆帶,。筏板選用C35混凝土,,抗滲等級P6。頂板,、墻,、柱選用C35混凝土,抗滲等級P6,。后澆帶留設寬度800mm,,選用高于兩側一個等級的摻膨脹劑無收縮混凝土澆筑。二,、對后澆帶的留設要求1,、對后澆帶的要求1.1后澆帶是為在現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度,、收縮而可能產生有害裂縫而設置的臨時施工縫,。該縫需根據設計要求保留一段時間后再澆筑,將整個結構連成整體,。1.2在后澆帶構造中,,除圖中注明者外,后澆帶鋼筋應該按貫通留筋,。1.3后澆帶的設置距離,,應考慮在有效降低溫差和收縮應力的條件下,通過計算來獲得,。在正常的施工條件下,,參照《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的相關規定施工。1.4沉降后澆帶在主體封頂后,,根據沉降記錄,,由設計單位確認后方可封閉;收縮后澆帶應該在兩側混凝土齡期達到45d后方可封閉,。
摘要: 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,,規范用詞由“可”改為“宜”,。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂,。 關鍵詞: 后澆帶 設計 施工 ----- 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,,規范用詞由“可”改為“宜”,。這就要求在結構設計中,,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,,必須采取切實可行的措施,,防止結構開裂。在適當增大伸縮縫最大間距的各項措施中,,在結構施工階段采取防裂措施是國內外通用的減小混凝土收縮不利影響的有效方法,,我國常用的做法是設置施工后澆帶。另外,,當建筑物存在較大的高差,,但是結構設計根據具體情況可不設置永久變形縫時,例如高層建筑主體和多層(或低層)裙房之間,,也常常
又找到一份好資料,,傳來和大家分享
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故,。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶,。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,,且偏于一端,在支座1/3范圍,。這樣兩邊板大小差別較大,。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900,。每層都如此,。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,,目前已施工到15層,。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故,。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,就本案例情況,,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,,出現這種情況如何處理?多謝,!
在鋼筋混凝土結構中設置后澆帶是目前常采用的一種方法,。本文對后澆帶設計和施工中應明確和注意的問題作一淺析,以更好地控制工程裂縫,。 一,、后澆帶在設計中應明確的問題 1、后澆帶縫寬,,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,,但考慮施工方便,并避免應力集中,,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定,。 2、后澆帶接縫形式有平直縫,、階形縫,、企口縫等,接縫形式應加以明確,。 3,、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷,、增加附加筋3種,。 4、后澆帶后澆混凝土,,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法,。 5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,,有的要求不少于6周,,以至更長時間。 二,、后澆帶按其作用可分為3種 1,、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。 2,、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶,。 3、為防止
利用補償混凝土取消伸縮縫的工程實踐
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模,、澆筑混凝土,、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病,。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,,怎樣施工好后澆帶,,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,,下面分幾點探討,。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶,。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法,。 要達到上述目的,,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間,。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫,。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 編輯 簡要說明:超前止水后澆帶做法。 文件格式:Word,、JPG文件大?。?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 編輯 現場施工錯誤把首層的結構底板上的后澆帶位置施工錯誤了,設計上后澆帶在那梁的上面一點點,,詳情見圖,。 因為錯誤施工,把后澆帶的位置設在了那梁的位置了,。
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅,、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂,。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了,?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了!?。,。。。,。?/p>
混凝土后澆帶的設計與施工淺析
請發到我郵箱[email protected],謝謝了~~
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-12 10:39 編輯 有100戶人家需要建造,通過瓦工,、木工等不同工序的穿插,,獲得最快的建造速度,在線等,,謝謝,!
坐標:吉林長春 83平米地暖施工【施工前的準備】1、材料確認,;2,、施工圖確認;3,、設計參數的確定,;4、施工材料機具進場,?!静僮靼惭b】01安裝前準備1、所有材料統一堆放2,、去除室內鋪社區的異物和凸出物 3,、室內清潔清掃,用掃把先清掃一次地面,,接著在地面撒少量的水再清潔一遍,、要求保證地面平整、干燥,、無雜物,、無積灰現象。02分集水器的安裝1,、用卷尺量出分水器中心距超過300mm的離地距離,,用水平尺測量水平位置,并用記號筆在墻上標注