本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂,。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡,。
大型商業綜合體,塔樓為超高層,,裙房設有沉降后澆帶,因裙房需提前開業,,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,上部結構荷載還會繼續大量增加,,能否提前封閉,,有何后果,有沒有類似案例,,請賜教
基本情況: 我們項目高160米,37層,,框筒結構,;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板,;地基主要為粘土層,,有2個很薄的淤泥層,持力層位置-62米,。目前施工至13層,,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm,。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,,想提前封閉,請問各位大神是否可以,?若不可以是否有其他辦法處理,?急求!
本工藝“后澆帶預制超前止水封閉實現裝飾斷水”,,適用于所有高層及超高層沉降后澆帶封閉施工,,可實現地下室斷水及總平提前回填,提前數月進行各工序穿插,,實現快速建造,。本文以中建五局三公司項目示例,一起來學習應用新工藝,!工藝原理通過不同的后澆帶寬度及覆土厚度設計預制蓋板配筋率及蓋板厚度,,根據待澆筑結構厚度及鋼筋密集程度設置澆筑口間距,提前對后澆帶兩側進行剔鑿,,清理,,提前對后澆帶底模進行清理加固。蓋板間設企口,,確保蓋板連接緊密,。蓋板鋪設完成,進行截水,、防水施工,,完成地下室斷水及頂板封閉,可向后續工作移交工作面,。待沉降后澆帶具備封閉條件后進行自密實混凝土灌注,,最后進行收邊收口處理。工藝流程1,、蓋板及澆筑管設計與制作水平預制蓋板尺寸為1200x800x100mm(厚度),,蓋板底層鋼筋網片: φ8@200mm,雙向布置,。蓋板預留直徑300mm的鍍鋅鋼套管,,鋼套管底部30mm處設置3mm厚止水翼環,鋼套管長度為300mm,。蓋板頂部距蓋板端部200mm處各設置一處8mm直徑圓鋼吊環,,
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了,?
地下室頂板后澆帶提前封閉,好處多多,!
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫,、伸縮縫的作用,?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂
我在做一27層框支剪力墻結構,,62m長,,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎,?
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓,?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝!