目前咱工地剛剛進行拆除人貨梯,但是塔吊早就拆除了,,個人覺得沒有塔吊配合拆除相當的慢啊,又不安全,!問了領導為什么這么早拆除塔吊呢?一句話塔吊沒用了,,放這里租金相當貴?。【臀覀€人而言哦,,我覺得應該是先拆除人貨梯再拆除塔吊的!望大伙從各個角度分析下這倆的拆除時間,。,。小弟謝了還有個問題就是哦,在拆除人貨梯同時,,是否要同時拆除每層的卸料臺的鋼管架呢,??
鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法,。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題,。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑,。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期,。例如,,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,,建筑物長160m,,寬13m,建筑面積約為6250m2,。由于建筑物較長,,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶,;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”,。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
拆除時的混凝土強度及時間參考表
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了,?
框架柱混凝土和梁板混凝土不是同時澆筑的,。施工順序:柱模板同時支梁模板--澆筑柱混凝土--綁扎梁板筋---澆筑梁板混凝土。請問下:是否規范說明柱模板何時可拆嗎,?一般情況下,,什么時間拆除比較合理呢?希望朋友們給予解答下,。謝謝,!
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,,一邊的混凝土澆注有20天左右,,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,,室內還要進行裝飾裝修,,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以,?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,,設計后澆帶時間是28天,。屬于屋面后澆帶。
本人新人,,在施工過程中遇到提前拆除梁板處后澆帶的支撐系統,,在網上看到好多文章都說這樣會形成懸臂結構,這種說法不可能是沒有原因的,。我不太理解為什么會形成懸臂結構,,按說后澆帶兩側梁板混凝土強度等級均達到120%以上,且梁內的受力鋼筋并沒有斷開,。按說從梁的受力上來說主要的受力鋼筋也都在,。懇請各位大大從受力的角度幫我分析一下,為什么說梁板后澆帶支撐系統提前拆除后形成懸臂結構,? 謝謝,!
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
關于后澆帶承重模板及支撐的拆除問題?規范應該有明確的規定。目前仍有部分施工單位在后澆帶混凝土沒有澆筑前——就是原來的混凝土達到拆模條件時,,就開始拆除后澆帶承重模板及支持,,給工程帶來很大的質量隱患。希望大家積極參與討論,。
我們現場是四棟高層,,22層,使用的是外爬架,,現在有的棟號已經封頂,,準備拆除外爬架,但是大家都是第一次接觸這種外架,,不知道怎么拆除,,要是直接從上面扔,,鋼管會損壞不說,還很危險,,要是一點點往市內倒運效率太低,,爬架又不能降下來,現在沒有想到什么好辦法,,想向各位大蝦求助一下,!大家給個好的實用的拆除方案,還有就是拆除這種外架,,要注意什么呢(我說的是除了設置隔離區,,系掛安全帶之類的事)?首先感謝大家的建議與提議,,但是好多人都說的是普通腳手架的拆除方法,,31#樓子龍說的有道理,但是我們現在由于資金問題,,裝修隊伍遲遲沒有進場,,所以現在進行了爬架拆除。補充說明:我在網上查了一下爬架拆除的注意事項,,在這里補充一下,,希望大家繼續幫我補充下去,謝謝大家,!1,、首先制定拆除方案:方案分空中拆除與地面拆除兩種,具體可根據施工現場情況拆除,。2,、由上至下順序拆除橫桿、立桿及斜桿,,超長臨邊斜桿,,最后拆下前應綁扎防墜繩。嚴禁上下同時拆除,。3,、主框架(底層桁架)的拆除:先用塔吊對主框架進行預緊,防止穿墻螺栓松開時,,
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫,、伸縮縫的作用,?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,,需不需要在地梁處也斷開,?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,,由于基礎是樁伐基礎,,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂
大家好,!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝!
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐,?規范要求單獨支撐,,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案,。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎,?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,,謝謝,。
第一天上午和下午各考多少道題?給水工程,、排水工程,、建筑給排水是如何分布的?第二天上午下午都是案例嗎,?給水工程,、排水工程,、建筑給排水是如何分布的?
《如何掌控自己的時間和生活》****************第1章為什么要學會掌控時間*************** 作為一名時間規劃和人生目標方面的咨詢專家,,我創建了一套新的系統,,它正在幫助成百上千萬人立即更加有效地利用生命中的分分秒秒——從而更好地掌握自己的人生掌控權。 ---------------為什么要學會掌控時間(1)--------------- 時間就是生命,,它不可逆轉,,也無法取代。浪費時間就是浪費生命,,而一旦把握好時間,,你就掌握了自己的生命,并能夠將其價值發揮到極限,。 作為一名時間規劃和人生目標方面的咨詢專家,,我創建了一套新的系統,它正在幫助成百上千萬人立即更加有效地利用生命中的分分秒秒——從而更好地掌握自己的人生掌控權,。 我不是一名“時間與動作”的組織專家,,我并不是要告訴人們應當如何減少那些不必要的動作,并在最短的時間里,、用最精練的流程來完成手頭的工作,,最大限度地減少那些不必要的動作。那樣做意味著你要事先對每一
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1,、減少混凝土施工過程中的溫度應力,;2、調整結構的不均勻沉降,。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁,、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),,對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,,而且此處的梁的剪力也不是很大,。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,,而跨中的位置梁的剪力很小,。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,,而跨中位置盡管剪力很小,,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢,?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,,而忽略了梁的剪力,,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險,?我以前