分層澆筑的牛腿,,牛腿上放置7噸左右的鋼梁,放置后牛腿出現如下圖環向裂縫。有說是超載導致,,有說是抗剪不足導致,,有說是分層澆筑的原因,。 我個人更傾向于后者,。請問大家怎么看?處理的話有神魔好的意見,?謝謝,!
我們工地,,基礎梁是上翻梁筏板600.,基礎梁有800X1550,,板底標高和梁底標高一致 這樣的話 存在 基礎梁模板 無法固定現在工程部提出來說分層澆筑 我覺得不妥 請問 有規范規定 基礎梁能分層澆筑嗎 有何要求
[北京]大截面勁性混凝土梁分層澆筑施工工法(附圖豐富)
現在小弟遇到一個問題,,一個7-9m高150m左右的擋土墻,,不設置施工縫進行分層澆筑。具體應該怎么澆筑啊,。只有400厚,。
建筑工程大體積混凝土分層澆筑施工法研究
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
中型水電站廠房分縫及混凝土澆筑分層分塊設計
我的一個干土建的朋友,,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,,2米高,8米長,,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,,道路寬7米,,旁邊都是水2、用地泵,,但是一個閘門要用20m3的混凝土,,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,,或者外架外面,,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法,?
地梁后澆帶什么時候澆筑,?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,,那地梁后澆帶什么時候澆筑,?有沒哪本規范上面寫了的。
新手求助,如圖,,短柱(SC1)與地梁(PB1)同時澆筑還是分開澆筑,?同時澆筑的話地梁與短柱尺寸相差太小,不大好支模,,請考慮到一個新手的理解能力,,詳細回答,多謝,。
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢,。 本項目大底板施工共分為6個施工段,,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時,。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
如題。柱子是400*400保護層應該為3cm,。
雨天,,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題?。∽屑毧辞Ы镯敗瓪g迎大家來看看,,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
我用自流平無收縮水泥漿料澆筑基礎,拆模為什么為出現分層裂紋,?裂紋深度約30mm,,長度為一個基礎的寬度,且出現在兩個寬度方向,,長度方向沒有,。其他幾個基礎都沒出現這種情況。我在想,,即使是分兩次澆筑,,產生的施工縫也不會有這么大的裂紋。請大家幫我分析一下则?/p>
梁與柱混凝土強度等級相差太多的話,梁筋端部錨固是按柱的還是梁的混凝土強度等級取,,比如柱C40,,梁C30,2級抗震,,錨固是按C40取還是按C30取,,兩者可是相差好多的,雖然設計一般要求梁柱節點區按柱子混凝土等級澆筑,,但是現場梁柱節點核心區混凝土強度等級基本是同梁板混凝土強度等級一樣,,那樣就存在質量隱患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 編輯 ]
內蒙庫倫地區 2+1框架 小商鋪 杯型基礎 濕陷性黃土今天下午 澆筑墊層的時候下了場大雨 墊層澆筑了一半雨停了后繼續澆筑 結果質檢站到現場來 要求停工 并且要求把澆筑完成的墊層重新返工 請問 雨停了之后去檢查基槽 沒發現積水 澆筑玩墊層影響 基礎承載力嗎影響大馬,?我們該怎么做 150方墊層 獨立開挖的基坑(人工開挖)重新做 不怎么可能