亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 采暖管道穿伸縮縫怎么處理,?

    采暖管道穿伸縮縫怎么處理,?翻閱05N,、91SB以及遼寧本地圖集,,均沒有看到采暖管道穿伸縮縫的做法,。難道是管道穿伸縮縫都是按照沉降縫來做,?《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002)中3.34條提到穿伸縮縫,、沉降縫,、抗震縫都應設置柔性軟接。奈何上面圖集中沒有做呢,?如果設置柔性軟接,,怎么畫?

  • 請幫幫忙.管道穿伸縮縫怎么辦?

    給水(消防)管道穿過伸縮縫應采用金屬軟管.不知怎么辦?金屬軟管應多少長?壓力為多少?是非有圖集?各位高手請幫幫忙.或上傳圖紙.

  • 關于穿伸縮縫和防火分區

    小弟現在有一段走廊的照明需要穿伸縮縫,,我不知道是穿防火分區給這幾盞燈配電還是穿伸縮縫給這幾盞燈配電,,請各位大大給解答一下,不勝感激,,還有伸縮縫的圖集有哪些,?

  • 管道過伸縮縫的辦法討論

    火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-20073.2.13 管線經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫,、抗震縫等)處,,應采取補償措施,導線跨越變形縫的兩側應固定,,并留有適當余量,。 對于電線管(我們一般采用KBG)我們施工中遇到這種情況的處理辦法是:在變形縫處的電線管用包塑金屬軟管進行連接,然后在跨界接電線處理好,,在變形縫位置處留有適量余量,。 對于橋架過變形縫,我們一般是在該位置作為橋架的對接處,,采用螺絲連接,,未對其進行進一步處理。 對于消防水管過伸縮縫,,我們一般采用伸縮節來處理,,或者采取U型彎(絲扣連接,DN<100),; 不知道大家怎么處理管路過伸縮縫了

  • 管道過沉降縫、伸縮縫的作法

    管道過沉降縫,、伸縮縫的作法,,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法,?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢,?請告之!謝謝,!附圖請發至[email protected]

  • 采暖管道穿過伸縮縫處理?

    采暖管道穿過伸縮縫處理,?

    采暖管道穿過伸縮縫處理?

  • 過結構伸縮縫管道支架怎樣做

    一個汽車涂裝車間廠房,總長度大約200米,每50米結構有一條伸縮逢,管道過伸縮縫時,不做任何補償器或柔性連接.只允許在支架上想想辦法,請問哪位高手,有什么高招,謝謝了!

  • 水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?

    水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?

    如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,,如果能穿,,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,,能穿嗎,?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]

  • 風管穿沒隔墻分隔伸縮縫如何處理,?

    規范上說風管穿伸縮縫要在伸縮縫兩邊設防火閥。請問設兩個防火閥有何用,?如果穿的是沒隔墻分隔伸縮縫如何處理,?還是兩邊設防火閥嗎?

  • 框架的伸縮縫可以放寬到多少,?,??

    框架的伸縮縫一般是55m,,這個是不是可以放寬些,,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,,這種方法可行嗎,?

  • 關于管道伸縮補償的設置

    挺納悶,,看技術措施,薄壁不銹鋼管道,,熱水管的直線管段長度大于20米時,,要設置伸縮器,但對冷水管,,說是固定支架間距不宜大于15米,,這樣一來,冷水管的設置要求比熱水管還高啊,,設置固定支架,,不就等同于伸縮器的作用了嗎,冷水管的間距比熱水管還小,,不解啊

  • 關于伸縮縫和支座的討論

    在設計一座,,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,,140米,,地處江蘇中部地區,溫帶,,橋板采用通用圖集上的橋板?,F(xiàn)在在考慮兩個問題。1,、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,,但滑移支座,,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用,?1,、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫,。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,,理論上伸縮縫越少越好,?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?

  • 排水管道穿過伸縮縫有什么做法,?

    排水管道穿過伸縮縫有什么做法,?最近做一個工程,,排水管道從主樓地下室穿伸縮縫到群樓(群樓沒有地下室),不知道怎么做,?放個防水套管嗎,?謝謝指教!

  • 排水管道穿越伸縮縫做法?

    GB50015-2003第4.3.3-4條:排水管道不得穿過沉降縫伸縮縫變形縫煙道和風道,,當必須穿越沉降縫伸縮縫變形縫時,,應采取相應技術措施。請問具體的技術措施和施工做法是什么呢,?

  • 管道在網架中穿越伸縮縫需要前后都加柔性接頭嗎?

    本建筑是一個大空間單層倉庫,,倉庫靠25X25m的柱子支撐大空間網架,,管道在網架中穿越伸縮縫搖加柔性接頭嗎,一根有200m長,?

  • 91SB6與07K103水平風管穿伸縮縫做法不一致

    91SB6與07K103水平風管穿伸縮縫做法不一致

    91SB6做法似乎更符合通風與空調驗收規范

  • 關于道路伸縮縫問題請教

    小弟是做水利設計的,,在設計過程中經常碰到一些等級要求比較低的交通道路,想向公路專業的前輩,、同行請教幾個問題:1,、關于脹縫間距,我查了些資料,,有的說100m以上的間距,,且盡量少設,有的說10m左右一道,,不知道應該以哪種為準?2,、關于縮縫、脹縫這些伸縮縫,,是否針對混凝土路面,?對于瀝青路面是否需要設置?3,、關于填縫材料,,我們做過的是用瀝青木板,不知道在公路上用的是什么,?4,、另外像我們設計的道路,等級較低,,是否需要嚴格按照規定設置伸縮縫,?謝謝

  • 內走廊里如何設置伸縮縫

    一個宿舍樓,,分集水器放在內走廊里,走廊里沒有特意盤管,,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎

點擊加載更多

管道穿伸縮縫

管道穿伸縮縫專題,為您提供管道穿伸縮縫相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道穿伸縮縫 相關的專業交流討論,,更多管道穿伸縮縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

掛籃懸臂施工

管涵沉降縫