本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 編輯 工地上的地下室連通道和地下車庫之間設置沉降縫,由于地下車庫先做,,連通道后做,,經過結構沉降后,沉降縫處橡膠止水帶被拉裂,,沉降縫處開始出現漏水,,漏水速度不是很快,經采用發泡止水劑堵漏后,,有一點效果,,可還是不能完全杜絕漏水,請各位高手指教,,該如何正確處理該漏水問題,,謝謝!(如果誰碰到過并且成功堵漏的,,那就最好了,。 )
沉降縫是指為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫。一般設置在建筑物平面的轉折部位,、建筑的高度和荷載差異較大處,、過長建筑物的適當部位等,其寬度與地基情況及建筑高度有關,,一般為20~30mm,,在軟弱地基上五層以上的建筑其縫寬應適當增加。
主體結構為樁基承臺基礎,,一層構造地下室主要存放自行車,,自行車通道為整板式基礎,,請問在地下室側墻通道口處要不要設置沉降縫。謝謝,!
有個項目審圖公司要求計算地下室底板及地梁配筋時考慮不均勻沉降的影響,,方法是這樣的,按照上部結構自重的20%按照附加水浮力輸入倒樓蓋模型,,但是這種做法純粹是經驗做法,,不知道大家碰到這種情況是怎么考慮的
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了,。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧,?請教高手?。?!
我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,,特別不經濟,。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位,!
資料挺好用的,,方便大家以后設計參考。
最近在做一個住宅小區,, 地面有數棟三層小樓 公用一個地下兩層的大地盤地下室。 基礎采用 筏板基礎復合樁基 ,,地下水位較高,,需要考慮抗浮,,非單樁單柱, 如何考慮基礎沉降,? 如何設計計算呢,?請各位大蝦有什么這方面的經驗可以介紹的?多謝了
關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
各位朋友,很感謝您進入我的帖子,! 下面是我要問的問題:現做一8度區小高層,,主樓地上18層,裙房地上2層,,地下部分均為3層,,基礎形式為摩擦樁。主樓與裙房之間只有一側相鄰,。 現在想把主樓和裙房之間設置沉降縫,,問題就出現了。,。,。 分縫斷開之后,主樓將有一側沒有土的限制,,這個問題有沒有什么處理辦法呢,??
最近做個地下室,,埋深5.8米,,地下室有一邊是開口的,我想問下這樣需要算浮力么,,個人覺得就算是開口的,,地下室里面還是沒有水 ,水的壓力差還是存在會產生浮力的,所以我覺得需要算浮力 ,,請大家一起討論下,,幫我解釋解釋,謝謝,!
20層住宅,1~2層為小門市,,地下1層車庫,,防煙樓梯間前室為合用前室。地上部分防煙樓梯間采用自然排煙,,合用前室不滿足自然排煙,,采用正壓送風。現地下室防煙樓梯間與前室均不能自然排煙,,我師傅說地下室只做合用前室的正壓送風就可以,,防煙樓梯間不用考慮了,請問這樣做合理嗎,?,?望各位高手解答,在線等,。,。。,。,。
去年在安徽搞了一小段時間,,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,,供大家參考,指點,!筏板基礎,,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,,在此也望大家能多多指教,,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空,! 向各位前輩敬禮
上海地區,,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,,原有上部結構待建(兩年以后),,原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,,大家給個意見,,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,,主要是涉及成本,,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區
建的地下室雙柱模型,,不管是以前的網格剖分還是超元總是錯誤退出,,總之容錯性太差,還沒提示哪里有錯,。因為裙樓有四?,雙塔,為了避免出現超限審查和設縫,。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 編輯 ]
請教一個問題:11層剪力墻住宅,,有個入土1.4M(總2.6M)的地下室,考慮出土部分較多,,不作為嵌固端,,(對否?)問題1:整外圈擋土墻需要建模計算嗎,還是將上部剪力墻伸到基礎頂即可,?,?問題2:上部剪力墻厚是200,地下室外墻最小要250,地下室層模型外墻需要按實際(250)墻厚來輸嗎,?
做畢業設計,,是一個U字型的局部2層主體6層,,要做沉降縫,但做逢的位置連個房間挨著,,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,,挑出來怎么做,請老師指導下,,先謝謝了
請教個問題,因為也裝電梯,,得往地下挖1.5米左右,。樁長大概6米,持力層為粉質粘土,,地基承載力特征值為130KPa,,地上三層。地下一層,,電梯位大概1.5x1.5,,可能有4條樁,不知道能否挖,,防水是否會很難做,?會影響結構嗎?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]
業主要求在地下室地基層面全面敷設透水管進行排水,有人做過嗎,?有相關資料嗎,?目前了解的有兩種做法一種是敷設透水管匯集到一根排水總管再排到集水坑排走一種是在建筑外圍做排水溝,,水排至排水溝,由排水溝內的集水坑抽走,?不知道透水管多少米做一根,?排除的水量是多少?