給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜,、幾十臺PC,、中央空調2套、還有照明,、插座,。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的,、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激,。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,,老師,。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。 1,、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房,。有十多臺機柜、幾十臺PC,、中央空調2套,、還有照明,、插座。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的,、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激,。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
手冊上面大多說什么按載流量選,,然后按短路電流校驗動、熱穩定性,??墒牵缃窈茈y得到供電網絡的必要數據,,更不能計算出短路電流,。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以,。,。
室外配電柜與燃?xì)夤芫€的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管劲憔嚯x為0.6米,,外門打開與燃氣管劲憔o挨著,。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關,、電表,、互感器。
發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,,不知為什么,?
看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,,6面柜子,。2個進線,1個PT,,3個出線,。可看型號,,全是HXGN的,。納悶,為什么不用XGN的,,那個H是指環網的意思,,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎,?我是新手,,期待大家解惑,。謝謝。
新人一個,,本來對這個就比較模糊,,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),,而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,,是不是因為不用再環網出去,,作為終端配電站就可以用的小呢
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
如題,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝,!
不知道有沒有做業務的,。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,,房貸就近2千,。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。
一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數?謝謝~?。,。?/p>
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線,、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件),、各種機構、二次端子及連線等組成,。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
MCC柜大型廠家的一般都有,,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,,這些必須要3C認證的嗎,?
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),,柜體年齡大概30幾年了,,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用,。各位行家,,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,,哪些單位可以做相應的檢測,?
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,,許多工業企業的供配電系統,,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,,已能滿足安全運行的要求,,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求?
(1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜,。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝,。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖,。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制,、測量,、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜,。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元,。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線,、功能單元和電纜三個區域,。每
低壓變頻控制柜(或配電柜)排列方向,,與墻面外窗呈垂直布置,控制柜側邊距離外窗有沒有尺寸要求,?還是不貼上,,只要大于200mm就可以?