工作兩年多了,,沒有接觸過變配電這塊,,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,,想學習學習10/0.4,,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,,謝謝、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,,我國相繼出現了一批大型現代化企業,,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,,大多數實施連續性生產,,對供電質量要求較高。與此同時,,在城市規模宏大的高層樓宇中,,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展,。 1.2 高分?低壓配電柜的分斷能力是以主母劲愕姆謹嗄芰ψ鳛楹獗P裝置的分?jǐn)嗨健=陙?,隨著變壓器單機容量的不斷增大,,裝置的分斷私將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
怎么選擇低壓配電柜呢,?主要考慮的條件有哪些呢,?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,,也介紹不清楚,,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,,萬分感謝?。[email protected]
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路,?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路,?
目前有一個水泵房電氣工程,總容量?00KW,,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適,?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準,?
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了,!
請教:我們工廠成排低壓配電柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),,地排按相排一半選用,每臺柜柜底在一根地排且柜與柜之間接通,!零地嚴格分開,,思路明顯!新來一位工程師說:如果是三相四線制可以地排不做,!柜內控制器,、互感器、開關接地線直接接于零排上,!不知各位同仁廠家對此類問題是如何處理的,!
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!??!
請教各位大師,,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,,應該怎么安排低壓柜,?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,,也請大師指點?。。,?!
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題,。請幫助,。:victory: 內容:準備做一個箱站,,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中),。 箱站低壓開關處為分界點,,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,,使其達到各自的作用嗎,? (我的意思就是,1路照明進線,,1路動力進線,,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),,但用電性質都是單一的,,如都是照明,或都是動力,。 不能分著使用吧,??(此題分表都裝箱站里了,,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正,??,?:Q
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,,是怎么回事,,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,,電纜,,母排
低壓配電柜水平母線是3根,4根還是5根?它們都敷設在柜的上邊嗎?固定柜與抽屜柜在這一點是相同的嗎?請指教,謝謝!
低壓母線的上下及前后排列順序大家都清楚,我想請教的問題是,當?shù)蛪号潆姽裰械碾娖髟昂蟀惭b時,背面元件的A、B,、C相排列(背視),是從左到右呢?還是從右到左呢,。是否有標準依據。
在壇子里看到這個問題,,我很興奮,,以為可以借鑒一下,哎,沒想到想知道這個問題的人很多,,我現在正施工10臺低壓柜安裝和2臺高壓及2臺變壓器的安裝,,這個配電點是供礦井井下制冷系統的,我把我們的步驟說一下,,僅參考:1,、 驗收土建基礎,一定要注意電纜溝尺寸和柜體體尺寸(防止以后進線比較難)2,、領取槽鋼做柜子基礎,做基礎前后都要用水平儀進行找正,,這個很影響工程質量,。槽鋼基礎容易做成平行四邊形,還要用方法找90度3,、柜子到位拆掉后面蓋板找正 初步找正后還要用水平儀校驗,,由于柜子的重量和移動可能導致基礎變形和移位。4,、找正結束,,安裝母排,這套制冷系統是SIEMAG公司的,,柜子也不知道誰設計的,,全是排 每相4根母排,裝母排裝得我現在打字還酸,,有一點注意互感器不要遺漏,,因為你好不容易裝上的母排會因互感器而重新再來,一般穿母排的時候可以涂潤滑油(凡士林),,母連處搞點導電膏,,這樣插入拔出都比較容易。5,、目前工程就進行到這,,明天放YJV22 3*95的電纜1000M,想養活自己真的很難啊 ,,6,、進線壓線 等到了那一步 我再來此地!接
最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,,維修方便,,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎,?選什么型號的,?什么配電方案比較合適,?
低壓配電柜的特點,、安裝及調試
疑問:用電負荷多少宜用GGD低壓配電柜呢?一般小負荷建筑都用的總配電箱,,而用電負荷的大小,,怎么樣來判斷是用什么樣的配電形式最合理呢?請高手解答,,謝謝
我們公司新上項目,,用電設備全為15KW以下小功率水泵,為了節約空間和成本,,想全部使用二分之一的小抽屜,,想請教一下,用那一種柜型好,,GCK還是MNS,,原來用的小抽屜,下面的滑道經常出問題,。謝謝,!
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 編輯 (1)低壓配電柜開箱檢查,。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位,、施工單位,、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,,數盆質址要求,并逐一登記造冊,, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放,、倒置,,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象,。同時檢查包裝箱上是否注明防雨,、防振、防傾倒等標志,均應齊全,、完好,。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況,。隨機文件清單,、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況,, ④低壓況電拒及其附件,,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,,以便于施工安裝、調試維修使用,,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力