南京水杯子公司自2001年成立以來,,在南京、蘇州、揚州,、南通等地先后成功建設了30多個直飲水項目,與南京大學,、新加坡仁恒地產,、華新國際、中國萬科等知名院?;虻禺a商多次合作,,所建設的小區實際開通率達70%以上,部分項目開通率100%,。南京水杯子管道直飲水凈水設備擁有7項專利技術,,公司憑借多年建設經驗,在項目設計,、施工,、營銷配合、宣傳推廣,、后期運營管理方面均有成套的合作方案與思路,,愿與各地產公司精英共同探討,把“水杯子”民心工程進一步推廣開來,。詳情請參考公司網站:www.njsbz.com
綜述: 異徑接頭是SOLIDWORKS 軟件管道附件庫中常用的元件之一,,在同一條管道傳輸過程中需要改變公稱通徑時,就要用到異徑接頭,。異徑接頭與兩端相連的管道的規格(所用標準,、單位制、公稱通徑、壁厚等級等)必須一致,。異徑接頭按連接方式有焊接,、螺紋連接等,按軸線是否變化又分同心異徑接頭與偏心異徑接頭,。本例中,,通過系列零部件的方法來創建兩種異徑接頭,并分別通過一個表格來管理并驅動,。 下面來描述異徑接頭創建,、維護的方法。 最簡單有效的方法,,是直接利用SolidWorks的Routing庫,,借用現有的異徑接頭來修改,具體步驟及注意事項如下: 一,、確定所需要的異徑接頭參數 例如我們需要的異徑接頭類型是:焊接式同心異徑接頭和偏心異徑接頭A系列,,國biao號:GB/T 12459-1990,壁厚等級是Sch40,,公稱通徑DN20×15~DN80×65,,單位制為公制mm。 通過工程手冊《機械工程標準手冊(管路附件卷)》可查到所有詳細參數,,包括異徑接頭的具體造型尺寸:
那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣?。恐x謝給一個參考一下,。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
小弟剛入行,,很多不懂,請各位大俠相助,。此圖為潛水泵的管道,,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計,?
采暖管道這樣找坡可以嗎,?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
我這兩天馬上要設計一條道路排水管的基礎,,排水管有400、600,、800,,設計道路的土基很軟。因為手頭沒圖集,、規范,,所以很急,請各位幫忙,,如能提供詳細標準最好,!謝謝了!
我現在就遇到一個問題,我的公司正在消防驗收,我負責這部分,系統是去年做的,很倉促,今天我去試壓,怎么弄壓力也保持不住,就幾分鐘,這片小區最高的樓頂設有容積為18立方的水箱,但水箱起不到作用,管網里沒有水壓,我懷疑是管道漏水,但室內 我看過了沒有問題,如果室外漏,我怎么才能找到漏點呢?請指教
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,,如何設計,?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,,可否告之如何設計,?頂管用鋼管如何與套管固定?
最近接了一個輸水管道工程,需要跨越鐵路,、高速公路,、通訊光纜、一個較寬的明渠,,管道是雙管,,設計流量在10m3/s以上,請教各位高手,,跨越建筑物如何處理,?
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件,;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車,、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件,; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),,采用剪切型隔震墊會好一些,,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊,。采用隔振墊后,,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,,以防止管道損壞,。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管,、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管,??蓳锨宇^的數量決定于:
室內各種管道遵照給水在上,,排水在下的原則,但是自噴,,消火栓,,生活給水交叉時,誰在上面,?污水,,廢水,雨水交叉時呢,?垂直間距是多少,?
隨著城市的發展,全世界的原有管網和管道都存在滯后的現象.為減少對現有城市的破壞,管道修復就成了各國研究的課題. 在我國管道修復起步較晚,成型技術大概出現在九十年代初,就是現在做這一行的也很少.但不久以后管道修復將會成為給排水的重要發展方向.下面我就我所施工,參加,了解的一些管道修復方法介紹一下,供大家參考 1.小管徑(DN15-DN150)主要以家中或樓中立管為主. 除銹以高壓旋轉噴砂工藝為主.這種工藝可以不用考慮彎頭,變徑,初銹效果可達Sa2.5 內襯為噴涂樹脂型內襯為主 這種工藝對居民影響小,,破壞面積不大,但對施工技術,,樹脂參數要求很高 2.中型管徑(DN150-DN1000)主要以城市次管網為主 除銹以高壓水槍,拉耙,削刮器,人工等方法 內襯為水泥沙漿型,樹脂型,不銹鋼型,PE管型.比較有代表性的有逆反轉(CIPP),PE穿管,U-HDPE.特別值得一提的是樹脂型中,國內有家公司采用了國際最先進的聚脲,據說此種涂料3分鐘表干5分鐘可達步行強度,可謂驚人. 3.大型管徑(DN1000以上
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,,出口端連接反應釜,,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量,?如何確定流速,?
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
蒸汽管路因為其溫度比較高,,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎,?我上次做了個疏水閥站,,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,,用的是鍍鋅管,,密封用的是油麻絲,不知道行不行,,會不會泄露,,請各位大哥指教!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,,請問各位高手有哪些處理方法可行?,?,?我聽說鍍鋅管可以做波紋管,,是否可行?如果可以,,該怎么做,?
管道泵能這樣安裝嗎?